Guten Morgen,
das Fluke 6500-2 (wir haben 4 Stück davon) ist kein schlechtes Gerät, aber hat diverse Zicken oder andere haben Zicken mit dem Gerät (siehe Elektromanager....->remote nicht möglich, es werden nicht alle möglichen Prüfschritte übertragen).
1) Das Messen des eingebauten RCD mit Auslösestrom und Zeit ist möglich.
2) Messen des Schutzleiters ist per se erstmal nicht möglich, da es beim Fluke eine Messung im spannungslosen Zustand ist.
3) Ich hatte dann die Idee den Schutzleiter parallel zu messen-->Eine Steckdosenleiste, darin das Fluke in einer Dose und den PRCDS mit fest angeschlossener Last in die andere Dose. Dies gab mir die Möglichkeit, den PRCDS einzuschalten. Und damit bekomme ich aber keinen PE gemessen.
Ich habe auch den PE mit diesem Aufbau parallel an einer anderen Steckdose direkt am Kontakt gemessen und das funktionierte.
4) Die verlinkte Anleitung habe ich auch und sie entspricht meinem Messaufbau, außer das bei der Verbindung vom Messgerät (5) zur Steckdosenleiste NUR der PE eingetragen ist. Ich hatte dem bisher keine Beachtung geschenkt.
PRCD-K: Schutzleiter ist nicht durchgehend (auch nicht im eingeschalteten Zustand), weil Varistor in Reihe.
hm....ich prüfe nochmal was ich habe -->es ist gemäß beigelegter Anleitung ein PRCD-S