CEE Adapter 63A auf 32A
- Heili
- Null-Leiter
- Beiträge: 26
- Registriert: Dienstag 13. Dezember 2016, 10:00
- Wohnort: Berlin
- Kontaktdaten:
Re: CEE Adapter 63A auf 32A
Viel schlimmer finde ich dann noch, dass, gerade im Bau Bereich, die 63A CEE Dose im allgemeinen eine RCD mit 300-500mA abgesichert sind.
Aber bei den 32A CEE Dosen ein 30mA RCD vorgeschrieben ist. Das ist schon echt blöd.
Aber bei den 32A CEE Dosen ein 30mA RCD vorgeschrieben ist. Das ist schon echt blöd.
- Snippy30
- Null-Leiter
- Beiträge: 251
- Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49
Re: CEE Adapter 63A auf 32A
Nö! Das ist nicht vorgeschrieben. Nur bei Steckdosen bis 20A.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: CEE Adapter 63A auf 32A
Moin Snippy,
da liegst Du falsch.
Allgemein: VDE 0100-410
Baustelle: VDE 0100-704
Steckdosen bis 20 A im Innenbereich (VDE 0100-410, 411.3.3) - 30 mA
Endstromkriese im Außenbereich für tragbare Betriebsmittel bis 32 A (VDE 0100-410, 411.3.3) - 30 mA
Steckdosen bis 32 A und Stromkreise für in der Hand gehaltene Betriebsmittel (VDE 0100-704, 704.410.3.10) - 30 mA
Steckdosen größer 32 A (VDE 0100-704, 704.411.3.2.1) - max 500 mA
Gruß Olaf
da liegst Du falsch.
Allgemein: VDE 0100-410
Baustelle: VDE 0100-704
Steckdosen bis 20 A im Innenbereich (VDE 0100-410, 411.3.3) - 30 mA
Endstromkriese im Außenbereich für tragbare Betriebsmittel bis 32 A (VDE 0100-410, 411.3.3) - 30 mA
Steckdosen bis 32 A und Stromkreise für in der Hand gehaltene Betriebsmittel (VDE 0100-704, 704.410.3.10) - 30 mA
Steckdosen größer 32 A (VDE 0100-704, 704.411.3.2.1) - max 500 mA
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Snippy30
- Null-Leiter
- Beiträge: 251
- Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49
Re: CEE Adapter 63A auf 32A
Stimmt! Ich hab Baustelle nicht gelesen
- Heili
- Null-Leiter
- Beiträge: 26
- Registriert: Dienstag 13. Dezember 2016, 10:00
- Wohnort: Berlin
- Kontaktdaten:
Re: CEE Adapter 63A auf 32A
Danke Olaf S-H,
du hast mir das Heraussuchen der Normen erspart.
Hätte ich nämlich erst morgen auf Arbeit heraussuchen können.
Ich bin immer erstaunt wie schnell du die passenden Normen zur Hand hast
du hast mir das Heraussuchen der Normen erspart.
Hätte ich nämlich erst morgen auf Arbeit heraussuchen können.
Ich bin immer erstaunt wie schnell du die passenden Normen zur Hand hast
- Strippe-HH
- Beiträge: 1430
- Registriert: Freitag 10. Oktober 2014, 17:01
- Wohnort: Hamburg
- Tobi P.
- Beiträge: 1912
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: CEE Adapter 63A auf 32A
Moin Strippe,
ach, hat Olaf umgebaut? Sonst hatte er immer das Arbeitszimmer im Normenschrank
Gruß Tobi
ach, hat Olaf umgebaut? Sonst hatte er immer das Arbeitszimmer im Normenschrank
Gruß Tobi