CEE Adapter 63A auf 32A

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Benutzeravatar
Heili
Null-Leiter
Beiträge: 26
Registriert: Dienstag 13. Dezember 2016, 10:00
Wohnort: Berlin
Kontaktdaten:

Re: CEE Adapter 63A auf 32A

Beitrag von Heili »

Viel schlimmer finde ich dann noch, dass, gerade im Bau Bereich, die 63A CEE Dose im allgemeinen eine RCD mit 300-500mA abgesichert sind.
Aber bei den 32A CEE Dosen ein 30mA RCD vorgeschrieben ist. Das ist schon echt blöd. :mad:
Benutzeravatar
Snippy30
Null-Leiter
Beiträge: 251
Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49

Re: CEE Adapter 63A auf 32A

Beitrag von Snippy30 »

Nö! Das ist nicht vorgeschrieben. Nur bei Steckdosen bis 20A.
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Re: CEE Adapter 63A auf 32A

Beitrag von Olaf S-H »

Moin Snippy,

da liegst Du falsch.

Allgemein: VDE 0100-410
Baustelle: VDE 0100-704

Steckdosen bis 20 A im Innenbereich (VDE 0100-410, 411.3.3) - 30 mA
Endstromkriese im Außenbereich für tragbare Betriebsmittel bis 32 A (VDE 0100-410, 411.3.3) - 30 mA
Steckdosen bis 32 A und Stromkreise für in der Hand gehaltene Betriebsmittel (VDE 0100-704, 704.410.3.10) - 30 mA
Steckdosen größer 32 A (VDE 0100-704, 704.411.3.2.1) - max 500 mA

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Benutzeravatar
Snippy30
Null-Leiter
Beiträge: 251
Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49

Re: CEE Adapter 63A auf 32A

Beitrag von Snippy30 »

Stimmt! Ich hab Baustelle nicht gelesen :) bier1
Benutzeravatar
Heili
Null-Leiter
Beiträge: 26
Registriert: Dienstag 13. Dezember 2016, 10:00
Wohnort: Berlin
Kontaktdaten:

Re: CEE Adapter 63A auf 32A

Beitrag von Heili »

Danke Olaf S-H,

du hast mir das Heraussuchen der Normen erspart. bravo1

Hätte ich nämlich erst morgen auf Arbeit heraussuchen können. :o

Ich bin immer erstaunt wie schnell du die passenden Normen zur Hand hast respekt1
Benutzeravatar
Strippe-HH
Beiträge: 1430
Registriert: Freitag 10. Oktober 2014, 17:01
Wohnort: Hamburg

Re: CEE Adapter 63A auf 32A

Beitrag von Strippe-HH »

Heili hat geschrieben: Montag 18. September 2017, 19:33 Ich bin immer erstaunt wie schnell du die passenden Normen zur Hand hast respekt1
Ja der Olaf hat eben einen großen Bücherschrank in seinem Arbeitszimmer stehen :)
Benutzeravatar
Tobi P.
Beiträge: 1907
Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
Wohnort: 41516 Grevenbroich

Re: CEE Adapter 63A auf 32A

Beitrag von Tobi P. »

Moin Strippe,

ach, hat Olaf umgebaut? Sonst hatte er immer das Arbeitszimmer im Normenschrank inocc1


Gruß Tobi