Lampenprüfadapter Innenwiderstand Prüfstrom

Antworten
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6037
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Lampenprüfadapter Innenwiderstand Prüfstrom

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,
ich möchte mit dem Lampenprüfadapter von Beha den Innenwiderstand von L-N an einer Leuchte Messen.
Nach Anleitung nur mit 2 A belastbar.

Auch Nachfrage beim Support zur Schleifenmessung, bleibt es bei 2 A.
https://www.beha-amprobe.com/de/produkt ... -e14-eur-2


Alternativer Adapter von Voltcraft
https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/ ... llgrau.pdf
Voltcraft hat geschrieben:Eingangsstrom...................................... max. 1,0 A/AC, wenn pulsierend 25 A pro 40 ms
Nur mit 1 A belastbar jedoch bei Puls mit 25A für 40 ms

Passt doch zum Messgerät? Ist das Pulsmessung?
Geht das dann besser als beim Beha?
Metrel hat geschrieben:Prüfstrom (bei 230 V)............................. 6,5 A (10 ms)
Ich würde wetten das auch beim Beha das möglich. Ist nur nicht nach Herstellerangabe.

Am Ende müsste ich wohl sonst die 15 mA Messung anpassen?
Zuletzt geändert von SPS am Montag 16. Oktober 2023, 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
Thor
Null-Leiter
Beiträge: 78
Registriert: Dienstag 3. Januar 2023, 21:57

Re: Lampenprüfadapter Innenwiderstand

Beitrag von Thor »

Ich habe mir diese als Set geholt vor einiger Zeit.
Bisher keine Probleme in Verbindung mit dem ProInstall von Beha.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6037
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Lampenprüfadapter Innenwiderstand

Beitrag von SPS »

dank1 für die Antwort,

Du hast dann das PROINSTALL-200-D oder 100-D und die Prüfadapter von Beha


https://www.beha-amprobe.com/de/produkt ... tall-200-d
PDF Anleitung Link unten auf der Seite
PROINSTALL-200-D PDF Seite De1:27
Maximaler Prüfstrom bei 230 V 7 A, sinusförmig, über 10 ms
Das ist im Bereich vom Metrel.

Hast du wirklich den Lampenprüfadapter verwendet und mit den PROINSTALL Hochstrom 7 A den ZI gemessen? Oder nur Spannung
Mit freundlichem Gruß sps
Thor
Null-Leiter
Beiträge: 78
Registriert: Dienstag 3. Januar 2023, 21:57

Re: Lampenprüfadapter Innenwiderstand

Beitrag von Thor »

joint1

Das 200D, ist ja im Prinzip das fluke.
Muss aber auch gestehen dass ich noch nie nach dem Messstrom und der Impulsdauer gesehen.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6037
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Lampenprüfadapter Innenwiderstand

Beitrag von SPS »

dank1

Ja, ich hatte zufällig die Belastbarkeit des Prüfadapters von 2 A gefunden.
Es gibt ja Installationstester, die mit über 10 A die Messung durchführen.

Wollte mich dann doch vergewissern, wie hoch bei ZI der Adapter belastet wird.

Schon unverständlich, dass das Messgerät von Beha mit dem eigenen Prüfadapter nicht bei Zs und Zi zurechtkommt.
Zs und Zi bieten sich doch an, um den Adapter vielseitig zu nutzen.
Der Adapter ist nicht gerade günstig. Da hätte ich mehr erwartet.

Selbst billige Prüfleitungen mit Buchsen schaffen bei mir 10 A

230 V mal 2 A = 460 W. Ist hier die Fassung der beschränkende Faktor? Bei 6,5 A noch mehr.
Für ein paar ms wirklich ein Problem?
Mit freundlichem Gruß sps
Probator
Null-Leiter
Beiträge: 730
Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15

Re: Lampenprüfadapter Innenwiderstand Prüfstrom

Beitrag von Probator »

Die 2A werden die Dauerbelastbarkeit sein.

Ich erwarte keinerlei Probleme, wenn für einige Millisekunden mehr Strom fließt.
Die angegebenen 6,5 A (10 ms) sind ja nicht die Welt.

Bei der schlechten Genauigkeit einer Messung mit 15mA kannst du es auch gleich sein lassen.
Zuletzt geändert von Probator am Sonntag 22. Oktober 2023, 23:28, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6037
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Lampenprüfadapter Innenwiderstand Prüfstrom

Beitrag von SPS »

dank1 Probator

Ja, so dachte ich das auch.

Dem Support hatte ich ja die Daten der Messgeräte zugesendet.
Die sagen nein geht nicht.
Mit freundlichem Gruß sps
Probator
Null-Leiter
Beiträge: 730
Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15

Re: Lampenprüfadapter Innenwiderstand Prüfstrom

Beitrag von Probator »

Mach doch einfach mal 10 Messungen direkt hintereinander mit vollem Strom.
Wenn der Adapter dann abraucht, hat er es eh nicht anders verdient.

Glaube ich aber nicht, das ist ja nichts anderes als ein "Stromdieb".
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromdieb ... gsadapter)
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6037
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Lampenprüfadapter Innenwiderstand Prüfstrom

Beitrag von SPS »

dank1
könnte ich so machen.

Nur ist nicht gesagt das der Adapter sichtbar abraucht.
Es könnte intern ein Fehler entstehen, der nicht so ohne weiteres auffällt.
Sehr unwahrscheinlich.
Nur hätte ich dann für andere Messungen einen unzuverlässigen Adapter
Mit freundlichem Gruß sps
Antworten