Ich habe mal einen Leckstrom von 15 mA gemessen, dort schaltete auch der FI öfter aus.
Für Geräte gilt der Wert von 3,5 mA. Wenn da mehrere Geräte am Stromkreis angeschlossen werden, ist schnell ein Wert erreicht um einen 30 mA RCD auszuschalten.
Wie hoch darf in einer Anlage (Wohnung , 30 mA RCD)der Leckstrom einzelner Stromkreise sein?
Edit habe diese Datei aus der Schweiz gefunden.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... w_otgtJQ0g
Richtwerte:
Gesamtmessung in einem Einfamilienhaus ohne N-PE – Verbindung: 0.5mA bis 5mA (Erfahrungswerte)