Iso-Messung tatsächlicher Messspannung 5V
- _08_15_
- Null-Leiter
- Beiträge: 826
- Registriert: Samstag 24. Februar 2007, 15:43
- Wohnort: Münsterland
Re: Iso-Messung tatsächlicher Messspannung 5V
Hallo SPS,
ein "normales" Digital Multimeter kann da weiterhelfen.
Das Multimeter auf Spannungsmessung einstellen.
Die Messleitungen des ISO-Messgerätes am Spannungseingang des Multimeters anschließen.
Dann eine ISO-Messung durchführen.
Das Multimeter zeigt die Messspannung an, das ISO-Messgerät zeigt den Innenwiderstand des Multimeteres an.
ein "normales" Digital Multimeter kann da weiterhelfen.
Das Multimeter auf Spannungsmessung einstellen.
Die Messleitungen des ISO-Messgerätes am Spannungseingang des Multimeters anschließen.
Dann eine ISO-Messung durchführen.
Das Multimeter zeigt die Messspannung an, das ISO-Messgerät zeigt den Innenwiderstand des Multimeteres an.
- SPS
- Beiträge: 6041
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Iso-Messung tatsächlicher Messspannung 5V
Hallo zusammen,
Multimeter ist ein guter Tip
Das hatte ich früher mit dem Kurbelinduktor so gemacht.
Multimeter ist ein guter Tip
Das hatte ich früher mit dem Kurbelinduktor so gemacht.
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Re: Iso-Messung tatsächlicher Messspannung 5V
Hallo nochmal!
Wenn du eine Luftmessung machst (Prüfspitzen in die Luft halten und dann messen), dann hast du den maximalen Isolationswiderstand. Dann siehst du auch die maximale Prüfspannung. Beim GMC Mxtra sind es bei vollem Akku 545V, wenn nur noch 540V oder weniger Prüfspannung angezeigt wird, weiß ich, das ich das Messgerät mal wieder ans Netz hängen muss.
Wird beim Messen an z.B. einer Zuleitung nicht ein Wert von >200 Mohm angezeigt, so mache eine weitere Messung mit gedrückt gehaltener Prüftaste --> Prüfspannung steht dann so lange an, wie die Taste gedrückt wird. In der Regel steigt dann der Messwert weiter an. Bei einem Isofehler bricht der Wert dann meist ein und sinkt deutlich ab. Wenn kein signifikanter Anstieg des Werts mehr erfolgt, beende ich die Messung.
Nach automatischem oder manuellem Ende der Messung dauert es noch ca. 2-30 Sekunden, bis das die Prüfspannung abgebaut ist und wieder <10V anliegen.
Eine Iso-Messung soll ja eine Art Streßtest sein. Daher auch eine Spannung oberhalb der Netzspannung (2x 230V). Die meisten Messgerät messen da standardmäßig mit 500V Prüfnennspannung (einstellbar sind aber meist auch kleinere Werte). Real sind es dann meistens 510-545V.
Je kleiner der Widerstand - oder je größer der Isofehler gegen den 2. Pol - desto mehr bricht die Prüfspannung ein...SPS hat geschrieben: Bei 500 V geht es richtig. Bei 100 V Messspannung bleibt der Wert der Messspannung knapp unter 100V
Wenn du eine Luftmessung machst (Prüfspitzen in die Luft halten und dann messen), dann hast du den maximalen Isolationswiderstand. Dann siehst du auch die maximale Prüfspannung. Beim GMC Mxtra sind es bei vollem Akku 545V, wenn nur noch 540V oder weniger Prüfspannung angezeigt wird, weiß ich, das ich das Messgerät mal wieder ans Netz hängen muss.
Wird beim Messen an z.B. einer Zuleitung nicht ein Wert von >200 Mohm angezeigt, so mache eine weitere Messung mit gedrückt gehaltener Prüftaste --> Prüfspannung steht dann so lange an, wie die Taste gedrückt wird. In der Regel steigt dann der Messwert weiter an. Bei einem Isofehler bricht der Wert dann meist ein und sinkt deutlich ab. Wenn kein signifikanter Anstieg des Werts mehr erfolgt, beende ich die Messung.
Nach automatischem oder manuellem Ende der Messung dauert es noch ca. 2-30 Sekunden, bis das die Prüfspannung abgebaut ist und wieder <10V anliegen.
Eine Iso-Messung soll ja eine Art Streßtest sein. Daher auch eine Spannung oberhalb der Netzspannung (2x 230V). Die meisten Messgerät messen da standardmäßig mit 500V Prüfnennspannung (einstellbar sind aber meist auch kleinere Werte). Real sind es dann meistens 510-545V.
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Re: Iso-Messung tatsächlicher Messspannung 5V
Hallo NurNeugierig!
Auch eine Messung des Isolationswiderstands ist eine Durchgangsmessung! In gewissen Maße zumindest... Nur mit höherer Spannung und höheren Widerstandswerten in der Regel...Ist ja auch ne ISOLATIONSMESSUNG. Keine Durchgangsmessung. : -)
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
- SPS
- Beiträge: 6041
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Iso-Messung tatsächlicher Messspannung 5V
hallo zusammen,
bei Messspannung 500V hatte ich ja eine tatsächlicher Messspannung von 532 V bei offenen Klemmen.
Das stimmt mit dem von cyclist genannten Werten überein.
bei Messspannung 500V hatte ich ja eine tatsächlicher Messspannung von 532 V bei offenen Klemmen.
Das stimmt mit dem von cyclist genannten Werten überein.
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Re: Iso-Messung tatsächlicher Messspannung 5V
Hallo SPS!
Wer misst, misst Mist. Wer viel misst, misst nicht immer aber oft auch Mist! Die Kunst ist da dann den Mist von den guten Werten zu unterscheiden!
Wer misst, misst Mist. Wer viel misst, misst nicht immer aber oft auch Mist! Die Kunst ist da dann den Mist von den guten Werten zu unterscheiden!
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
- SPS
- Beiträge: 6041
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Iso-Messung tatsächlicher Messspannung 5V
noch mal an alle die geantwortet haben.
Das Problem ist gelöst.
Das Problem ist gelöst.
- NurNeugierig
- Beiträge: 1306
- Registriert: Samstag 28. Januar 2006, 03:53
- Wohnort: Hambuuuuuuurch!!
Re: Iso-Messung tatsächlicher Messspannung 5V
cyclist, Du Pfennigfuchser.
Das sind beides Widerstandsmessungen, aber die eine hat das Ziel möglichst kleine Widerstände zu messen (Durchgang), und die andere Messung möchte nachweisen daß der Widerstand möglichst groß ist (Isolation). :-p
Und SPS; oh ja, komm doch mal zu nem Seminar! Dann haben wir 2 Tage lang Spaß und probieren alles mögliche aus! :-) :-) Das wird Lustig, hihi.
Das sind beides Widerstandsmessungen, aber die eine hat das Ziel möglichst kleine Widerstände zu messen (Durchgang), und die andere Messung möchte nachweisen daß der Widerstand möglichst groß ist (Isolation). :-p
Und SPS; oh ja, komm doch mal zu nem Seminar! Dann haben wir 2 Tage lang Spaß und probieren alles mögliche aus! :-) :-) Das wird Lustig, hihi.
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Re: Iso-Messung tatsächlicher Messspannung 5V
Hallo NN!
Ne, nix da Pfennigfuchser! Wir haben doch jetzt Cent...
Ne, nix da Pfennigfuchser! Wir haben doch jetzt Cent...
Für solche Spielereien wäre eher mal eine Art interner Workshop gut - Vielleicht kann man ja hier mal was organisieren? Wenn wir mal so spezielle Sachen ausprobieren wollen, haben wir ja so einen netten Kleiderschrank bei uns in der Firma stehen...Und SPS; oh ja, komm doch mal zu nem Seminar! Dann haben wir 2 Tage lang Spaß und probieren alles mögliche aus! :-) :-) Das wird Lustig, hihi.
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus