WallBoxen "fest anschliessen"?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1512
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
WallBoxen "fest anschliessen"?
Muß eine WallBox mit 32A immer "fest angeschlossen" werden?
Die ersten Wallboxen (Ladestationen für E-Fahrzeuge) auf dem Mitarbeiterparkplatz sollen schnellstmöglich angeschlossen werden. Dafür bieten sich die 32A CCE's eines Standverteilers an (mit RCD und LS). Die feste Infrastruktur soll im Sommer 2018 folgen.
Zulässig oder nicht?
Die ersten Wallboxen (Ladestationen für E-Fahrzeuge) auf dem Mitarbeiterparkplatz sollen schnellstmöglich angeschlossen werden. Dafür bieten sich die 32A CCE's eines Standverteilers an (mit RCD und LS). Die feste Infrastruktur soll im Sommer 2018 folgen.
Zulässig oder nicht?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4312
- Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
- Wohnort: BW
Re: WallBoxen "fest anschliessen"?
Wie viele ? 10x 32 A =
Außerhalb des Gebäudes -belüftet ?
Außerhalb des Gebäudes -belüftet ?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1512
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: WallBoxen "fest anschliessen"?
Die WallBoxen (KEBA P30c) sind entlang eines (sehr stabilen) Zaunes an dem Parkplatz angebracht, wir fangen mit zwei Stück an. Hinter dem Zaun steht der Verteiler (Geyer "Marktplatzverteiler"), ca. 6 Meter Leitungslänge. Alles belüftet und im Freien. Der Zaun bietet guten Halt und Sonnen- bzw. Schlagregenschutz.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4312
- Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
- Wohnort: BW
Re: WallBoxen "fest anschliessen"?
Bei 6 m habe ich auch schon einen Blechkanal an die Zaunpfosten geschraubt und mit Gummischlauchleitung angeschlossen.
- Lightyear
- Beiträge: 3458
- Registriert: Sonntag 10. Juni 2007, 16:41
Re: WallBoxen "fest anschliessen"?
H07RN-F ist auch für feste Verlegung zugelassen.
Ich habe davon schon unzählige Meter vom 3g1,5 bis hin zur 240er Einzelader fest installiert.
Sehe da keinerlei Problem.
Ich habe davon schon unzählige Meter vom 3g1,5 bis hin zur 240er Einzelader fest installiert.
Sehe da keinerlei Problem.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: WallBoxen "fest anschliessen"?
Moin Thomas,
Gegenfrage: Gibt der Hersteller hierzu etwas vor?
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: WallBoxen "fest anschliessen"?
Was sich mir hier gerade als „Frage“ aufdrängt: lässt sich bei einer „provisorisch-fliegenden“ Verkabelung mit H07RN-F eine saubere (wetterfeste) Einführung und vor allem eine fachgerechte Zugentlastung der flexiblen Zuleitung in den Wallboxen realisieren ?
Bei 32A dürfte ein losgerissener aktiver Leiter welcher frei im Gehäuse sein Unwesen treiben kann kein Spass mehr sein….
Das Thema einer beschädigten Leitung wenn jemand den Zaun samt Wallbox(en) bei einem missglückten Ein- oder Ausparkversuch „umsemmelt“ will ich gar nicht ansprechen. Denn diese Gefahr bleibt ja auch bei einer festen Installation – und diese Gefahr ist nicht neu. Plattgefahrene Verteilerkästen usw. gibt es schon länger und vor allem immer wieder – erst gestern Abend bin ich beim Einkaufen an einem Verteilerkasten vorbeigefahren der provisorisch mittels eines netten gelben „Mützchens“ aus dichtgeschweißter Plane und etlichen Metern Isolierband provisorisch „verarztet“ wurde weil jemand das Ding wohl unbedingt als Kühlerfigur haben wollte….
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Re: WallBoxen "fest anschliessen"?
Moin,
wenn die Steckdose über einen eigenen RCD Typ B mit 30 mA und einen eigenen LS verfügt sehe ich kein Problem (DIN VDE 0100-722 Abschnitt 722.531.3.101 und 722.533.101)
wenn die Steckdose über einen eigenen RCD Typ B mit 30 mA und einen eigenen LS verfügt sehe ich kein Problem (DIN VDE 0100-722 Abschnitt 722.531.3.101 und 722.533.101)
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: WallBoxen "fest anschliessen"?
Wer hat sich eigentlich den bescheuerten Namen "Wallbox" einfallen lassen? Kommt darin irgendwas in wallung?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 827
- Registriert: Mittwoch 25. Januar 2012, 21:31