Viel schlimmer finde ich dann noch, dass, gerade im Bau Bereich, die 63A CEE Dose im allgemeinen eine RCD mit 300-500mA abgesichert sind.
Aber bei den 32A CEE Dosen ein 30mA RCD vorgeschrieben ist. Das ist schon echt blöd.
Steckdosen bis 20 A im Innenbereich (VDE 0100-410, 411.3.3) - 30 mA
Endstromkriese im Außenbereich für tragbare Betriebsmittel bis 32 A (VDE 0100-410, 411.3.3) - 30 mA
Steckdosen bis 32 A und Stromkreise für in der Hand gehaltene Betriebsmittel (VDE 0100-704, 704.410.3.10) - 30 mA
Steckdosen größer 32 A (VDE 0100-704, 704.411.3.2.1) - max 500 mA
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794