Isolationsmessung Beleuchtungsanlage
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 489
- Registriert: Sonntag 9. August 2009, 19:24
- Wohnort: Zwischen Münster und Osnabrück
Isolationsmessung Beleuchtungsanlage
Hallo,
ich bin gerade dabei ein kleines Handbuch zum Prüfen von Elektrischenanlagen für Mitarbeiter zu erstellen.
Der Sinn besteht darin, wenn man auf der Baustelle eine Erstprüfung oder Wiederholungsprüfung macht, dass bestimmte Schritte verständlich erklärt sind.
z.B Isolationsmessung in einer Beleuchtungsanlage.Folgende Arbeitsschritte und Messungen sind Auszuführen.
Spannungsreichsten
Spannungsfreiheit Fetsstellen
N-Klemme Hochschieben oder N Lösen
PE gegen N
L1-L3 gegen PE
!!! Achtung L1-3 nicht gegen N Messen!!!!!!
Kann man das so schreiben oder habe ich gerade ein Denkfehler.
ich bin gerade dabei ein kleines Handbuch zum Prüfen von Elektrischenanlagen für Mitarbeiter zu erstellen.
Der Sinn besteht darin, wenn man auf der Baustelle eine Erstprüfung oder Wiederholungsprüfung macht, dass bestimmte Schritte verständlich erklärt sind.
z.B Isolationsmessung in einer Beleuchtungsanlage.Folgende Arbeitsschritte und Messungen sind Auszuführen.
Spannungsreichsten
Spannungsfreiheit Fetsstellen
N-Klemme Hochschieben oder N Lösen
PE gegen N
L1-L3 gegen PE
!!! Achtung L1-3 nicht gegen N Messen!!!!!!
Kann man das so schreiben oder habe ich gerade ein Denkfehler.
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Hallo Stefan!
Was soll es denn für eine Prüfung sein? Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600, oder Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0105-100?
Lies dir mal dieses Thema durch...
Vor der Messung des Isolationswiderstands sollte zuerst die Rlo-Messung erfolgen. Sprich Nachweis des Schutzleiters an allen Leuchten / Betriebsmitteln. Wenn kein Schutzleiter angeschlossen ist (weil vergessen, oder Klemmfehler), kann auch kein Isolationsfehler (obwohl vorhanden) gemessen werden... Anlage demnach scheinbar ok...
Was soll es denn für eine Prüfung sein? Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600, oder Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0105-100?
Lies dir mal dieses Thema durch...
Was ist das?Spannungsreichsten
Vor der Messung des Isolationswiderstands sollte zuerst die Rlo-Messung erfolgen. Sprich Nachweis des Schutzleiters an allen Leuchten / Betriebsmitteln. Wenn kein Schutzleiter angeschlossen ist (weil vergessen, oder Klemmfehler), kann auch kein Isolationsfehler (obwohl vorhanden) gemessen werden... Anlage demnach scheinbar ok...
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Hier ein Beitrag aus der Fachzeitschrift de
http://www.elektro.net/wp-content/archi ... 5_PP10.pdf
Da wird zur Vorsicht mit 500V geraten.
Was der Autor hier mit Vorsicht Meint? Entweder messe ich oder messe nicht.
Die EVG kann ich bei der Erstprüfung Messen.
Bei der Wiederholungsprüfung dann nicht mehr?
KVG /VVG und Kondensatoren. Soll der defekte Kondensator nicht gefunden und ersetzt werden?
Der Beitrag greift genau meine Fragen der letzten Woche auf
Wie schon in anderen Beiträgen geschrieben ist das Thema Kaputt Prüfen auch hier Aktuell. Da wünsche ich mir das noch ausführlicher.
http://www.elektro.net/wp-content/archi ... 5_PP10.pdf
Da wird zur Vorsicht mit 500V geraten.
Was der Autor hier mit Vorsicht Meint? Entweder messe ich oder messe nicht.
Die EVG kann ich bei der Erstprüfung Messen.
Bei der Wiederholungsprüfung dann nicht mehr?
KVG /VVG und Kondensatoren. Soll der defekte Kondensator nicht gefunden und ersetzt werden?
Der Beitrag greift genau meine Fragen der letzten Woche auf
Wie schon in anderen Beiträgen geschrieben ist das Thema Kaputt Prüfen auch hier Aktuell. Da wünsche ich mir das noch ausführlicher.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 489
- Registriert: Sonntag 9. August 2009, 19:24
- Wohnort: Zwischen Münster und Osnabrück
Autokorrektur ist doch was feines.cyclist hat geschrieben:Hallo Stefan!
Was soll es denn für eine Prüfung sein? Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600, oder Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0105-100?
Lies dir mal dieses Thema durch...
Was ist das?
Vor der Messung des Isolationswiderstands sollte zuerst die Rlo-Messung erfolgen. Sprich Nachweis des Schutzleiters an allen Leuchten / Betriebsmitteln. Wenn kein Schutzleiter angeschlossen ist (weil vergessen, oder Klemmfehler), kann auch kein Isolationsfehler (obwohl vorhanden) gemessen werden... Anlage demnach scheinbar ok...
Es sollte eigentlich Spannungfreischalten.
Es geht eigentlich um Erst und Wiederholungsprüfung.
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Du benötigst eine Anleitung für die Erstprüfung nach Vde 0100-600
Alle Leiter gegeneinander Prüfen. Auch gegen den N
Also Messen wenn die Leuchten ... noch nicht angebracht sind.
Bei der Wiederholungsprüfung nach VDE 0105-100 reicht es die Aktiven Leiter gegen PE zu Prüfen.
So lese ich die Infos zu den neuen Normen von 2017
Also 2 Anleitungen
Alle Leiter gegeneinander Prüfen. Auch gegen den N
Also Messen wenn die Leuchten ... noch nicht angebracht sind.
Bei der Wiederholungsprüfung nach VDE 0105-100 reicht es die Aktiven Leiter gegen PE zu Prüfen.
So lese ich die Infos zu den neuen Normen von 2017
Also 2 Anleitungen
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 489
- Registriert: Sonntag 9. August 2009, 19:24
- Wohnort: Zwischen Münster und Osnabrück
Re: Isolationsmessung Beleuchtungsanlage
Da das Thema generell komplexer ist, werden wir umschwenken auf praktische Schulungen.
Das heißt, wir werden Diverse Themen praktisch abarbeiten.
Das heißt, wir werden Diverse Themen praktisch abarbeiten.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Isolationsmessung Beleuchtungsanlage
Eine hervorragende Idee!Meister_Stefan hat geschrieben: ↑Samstag 16. September 2017, 21:37 Da das Thema generell komplexer ist, werden wir umschwenken auf praktische Schulungen.