Prüfung Kabeltrommel
- denizjustin
- Null-Leiter
- Beiträge: 555
- Registriert: Sonntag 9. Dezember 2012, 15:27
Prüfung Kabeltrommel
Hallo Kollegen,
ich habe gerade eine Kabeltrommel geprüft.
Hier die Werte:
Rpe >0,37 Ohm
Riso >20 M-Ohm
Rsl 0,21 mA
Auf der Kabeltrommel befindet sich 50 m Kabel 3x2,5 qmm.
Da ich keinen Adapter für Steckdosen zu meinem Messgerät habe,
frage ich wie eure Erfahrung ist.
Lt. meinem Messgerät wurde die Prüfung Rpe nicht bestanden.
Gruß dj
ich habe gerade eine Kabeltrommel geprüft.
Hier die Werte:
Rpe >0,37 Ohm
Riso >20 M-Ohm
Rsl 0,21 mA
Auf der Kabeltrommel befindet sich 50 m Kabel 3x2,5 qmm.
Da ich keinen Adapter für Steckdosen zu meinem Messgerät habe,
frage ich wie eure Erfahrung ist.
Lt. meinem Messgerät wurde die Prüfung Rpe nicht bestanden.
Gruß dj
Ich helfe gerne, und jedem weiter. Was daraus gemacht wird liegt nicht in meinem ermessen.
Strom ist gefährlich.
Ich gehe grundsätzlich davon aus, das jeder weiß was er tut, und Ahnung davon hat, wie er das hier erfahrene
umsetzt.
Strom ist gefährlich.
Ich gehe grundsätzlich davon aus, das jeder weiß was er tut, und Ahnung davon hat, wie er das hier erfahrene
umsetzt.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1668
- Registriert: Samstag 24. Dezember 2005, 16:17
- Wohnort: Nord-Niedersachsen
Moin.
Rechnerisch ( R= l / Kappa * A) ist der Widerstandswert 0,357 Ohm für die Leitungslänge.
Dein Messergebnis (angezeigt 0,37 Ohm) liegt nicht unbedingt verkehrt. Hast du im Prüfgerät noch die "Normative Standartlänge" von 5m eingestellt. Je nach Meßgerät kann man die Leitungslänge korrigierend eingeben. Bei 5m-Länge muß dein Prüfgerät meckern.
Rechnerisch ( R= l / Kappa * A) ist der Widerstandswert 0,357 Ohm für die Leitungslänge.
Dein Messergebnis (angezeigt 0,37 Ohm) liegt nicht unbedingt verkehrt. Hast du im Prüfgerät noch die "Normative Standartlänge" von 5m eingestellt. Je nach Meßgerät kann man die Leitungslänge korrigierend eingeben. Bei 5m-Länge muß dein Prüfgerät meckern.
Was ist betriebliche Mitarbeiterfürsorge?
Die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze für Nestwärme halten.
Die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze für Nestwärme halten.
- denizjustin
- Null-Leiter
- Beiträge: 555
- Registriert: Sonntag 9. Dezember 2012, 15:27
@ ihr beide,
bei meinem Messgerät kann ich keine Leitungslängen angeben.
Gruß dj
bei meinem Messgerät kann ich keine Leitungslängen angeben.
Gruß dj
Ich helfe gerne, und jedem weiter. Was daraus gemacht wird liegt nicht in meinem ermessen.
Strom ist gefährlich.
Ich gehe grundsätzlich davon aus, das jeder weiß was er tut, und Ahnung davon hat, wie er das hier erfahrene
umsetzt.
Strom ist gefährlich.
Ich gehe grundsätzlich davon aus, das jeder weiß was er tut, und Ahnung davon hat, wie er das hier erfahrene
umsetzt.
- langer
- Null-Leiter
- Beiträge: 1561
- Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
- Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts
Laut Norm darf der RPE
0,3 Ohm für die ersten 5m betragen
für jede weiteren 7,5m 0,1 Ohm mehr
maximal jedoch 1 Ohm.
Wenn Adam Riese und Eva Zwerg mich nicht getäuscht haben liegt der Grenzwert bei 0,9 Ohm, da Du mit Deinem Messwert von 0,37 Ohm nur knapp über dem errechneten Wert von 0,357 Ohm liegst, ist das gute Stück vollkommen in Ordnung.
Mein Benning- Gerät fragt vor der Messung nach der Leitungslänge.
Viele Grüße
langer
0,3 Ohm für die ersten 5m betragen
für jede weiteren 7,5m 0,1 Ohm mehr
maximal jedoch 1 Ohm.
Wenn Adam Riese und Eva Zwerg mich nicht getäuscht haben liegt der Grenzwert bei 0,9 Ohm, da Du mit Deinem Messwert von 0,37 Ohm nur knapp über dem errechneten Wert von 0,357 Ohm liegst, ist das gute Stück vollkommen in Ordnung.
Mein Benning- Gerät fragt vor der Messung nach der Leitungslänge.
Viele Grüße
langer
- denizjustin
- Null-Leiter
- Beiträge: 555
- Registriert: Sonntag 9. Dezember 2012, 15:27
Hallo Langer,langer hat geschrieben:Laut Norm darf der RPE
0,3 Ohm für die ersten 5m betragen
für jede weiteren 7,5m 0,1 Ohm mehr
maximal jedoch 1 Ohm.
Wenn Adam Riese und Eva Zwerg mich nicht getäuscht haben liegt der Grenzwert bei 0,9 Ohm, da Du mit Deinem Messwert von 0,37 Ohm nur knapp über dem errechneten Wert von 0,357 Ohm liegst, ist das gute Stück vollkommen in Ordnung.
Mein Benning- Gerät fragt vor der Messung nach der Leitungslänge.
Viele Grüße
langer
da mein Messgerät keine Längenangaben hat,
werde ich dies so dokumentieren.
Kabeltrommel darf weiterleben.
Danke und Gruß
dj
Ich helfe gerne, und jedem weiter. Was daraus gemacht wird liegt nicht in meinem ermessen.
Strom ist gefährlich.
Ich gehe grundsätzlich davon aus, das jeder weiß was er tut, und Ahnung davon hat, wie er das hier erfahrene
umsetzt.
Strom ist gefährlich.
Ich gehe grundsätzlich davon aus, das jeder weiß was er tut, und Ahnung davon hat, wie er das hier erfahrene
umsetzt.
-
- Beiträge: 551
- Registriert: Mittwoch 23. Mai 2012, 08:12
- Wohnort: Stuttgart
- denizjustin
- Null-Leiter
- Beiträge: 555
- Registriert: Sonntag 9. Dezember 2012, 15:27
Hallo Lucky,LuckySlevin hat geschrieben:Hab eben extra nachgeschaut bei meinem Gerät. 0,9 Ohm wären hier richtig :-)
diese Umrechnung kenne ich auch,
aber ich war mir nicht ganz sicher.
Gruß dj
Ich helfe gerne, und jedem weiter. Was daraus gemacht wird liegt nicht in meinem ermessen.
Strom ist gefährlich.
Ich gehe grundsätzlich davon aus, das jeder weiß was er tut, und Ahnung davon hat, wie er das hier erfahrene
umsetzt.
Strom ist gefährlich.
Ich gehe grundsätzlich davon aus, das jeder weiß was er tut, und Ahnung davon hat, wie er das hier erfahrene
umsetzt.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1668
- Registriert: Samstag 24. Dezember 2005, 16:17
- Wohnort: Nord-Niedersachsen
denizjustin hat geschrieben:Hallo Langer,
da mein Messgerät keine Längenangaben hat,
werde ich dies so dokumentieren.
Kabeltrommel darf weiterleben.
Danke und Gruß
dj
Moin.
Warum ein schlechtes Meßergebnis akzeptieren. Rechnerisch waren wir bei 0,357...Ohm für´s Kupfer. Gib jetzt 0,05 bis 0,08 Ohm für die Kontakte hinzu und du erhälst etwa 0,43... Ohm.
Vergiss die Norm. Ich denke du bist ´n Fachmann. Dann solltest du auch Messergebnisse interpretieren können. Alles was schlechter als obiges Ergebnis deutet auf einen schleichenden Fehler (z.B. Korrosion) hin. Du prüfst auf Sicherheit und nicht auf Normenwerte. Kann man dann z.B. einen Wert von 0,9 Ohm akzeptieren?
Ich weiß, das rechnerische Bewerten des Ohmschen Widerstandes gilt normativ erst für größere Querschnitte. Es schadet aber nicht, wenn man es trotzdem anwendet.
dwarslöper
Was ist betriebliche Mitarbeiterfürsorge?
Die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze für Nestwärme halten.
Die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze für Nestwärme halten.
- denizjustin
- Null-Leiter
- Beiträge: 555
- Registriert: Sonntag 9. Dezember 2012, 15:27
Hallo dwarslöper,dwarslöper hat geschrieben:Moin.
Warum ein schlechtes Meßergebnis akzeptieren. Rechnerisch waren wir bei 0,357...Ohm für´s Kupfer. Gib jetzt 0,05 bis 0,08 Ohm für die Kontakte hinzu und du erhälst etwa 0,43... Ohm.
Vergiss die Norm. Ich denke du bist ´n Fachmann. Dann solltest du auch Messergebnisse interpretieren können. Alles was schlechter als obiges Ergebnis deutet auf einen schleichenden Fehler (z.B. Korrosion) hin. Du prüfst auf Sicherheit und nicht auf Normenwerte. Kann man dann z.B. einen Wert von 0,9 Ohm akzeptieren?
Ich weiß, das rechnerische Bewerten des Ohmschen Widerstandes gilt normativ erst für größere Querschnitte. Es schadet aber nicht, wenn man es trotzdem anwendet.
dwarslöper
sei bitte nicht so hart zu mir:D
Es sind ja keine 0,9 Ohm die ich akzeptiere.
Wir reden doch über meinen Messwert von 0,37 Ohm, und die kann ich doch
akzeptieren.
Gruß dj
Ich helfe gerne, und jedem weiter. Was daraus gemacht wird liegt nicht in meinem ermessen.
Strom ist gefährlich.
Ich gehe grundsätzlich davon aus, das jeder weiß was er tut, und Ahnung davon hat, wie er das hier erfahrene
umsetzt.
Strom ist gefährlich.
Ich gehe grundsätzlich davon aus, das jeder weiß was er tut, und Ahnung davon hat, wie er das hier erfahrene
umsetzt.