Kaltgeräteleitung für PC
- SPS
- Beiträge: 6034
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Kaltgeräteleitung für PC
Hallo zusammen,
ich Prüfe gerade einige Kaltgeräte Leitungen vom PC.
Da gab es schon ein altes Thema zu, finde ich jetzt nicht.
Alte Leitungen.
Einige über 0,2 Ohm
Eine Leitung mit altem Benning Messgerät + Selbst hergestellter Messadapter. Den Adapter kann ich nicht heraus kalibrieren.
200 mA 0,124 Ohm
10 A 0,099 Ohm
R-ISO OL
Metrell Installationstester neuer, mit gleicher Leitung. Adapter heraus kalibriert.
200 mA 0,09 Ohm. Ich habe in Erinnerung bis 0,15 Ohm als Erfahrungswert OK
R-ISO 845 M Ohm und 872 M Ohm
Wie komme ich auf den Querschnitt der Leitung ohne Stecker abscheiden?
Leitung mit Mantel~ 6,5 mm
Sehe gerade ganz klein 0,75 mm² als Aufdruck.
Kann ich das als Vergleichswert für andere Leitungen ohne Aufdruck nehmen?
Wobei 0,75 mm² und 1 mm² sicher sehr nahe beieinander sind.
ich Prüfe gerade einige Kaltgeräte Leitungen vom PC.
Da gab es schon ein altes Thema zu, finde ich jetzt nicht.
Alte Leitungen.
Einige über 0,2 Ohm
Eine Leitung mit altem Benning Messgerät + Selbst hergestellter Messadapter. Den Adapter kann ich nicht heraus kalibrieren.
200 mA 0,124 Ohm
10 A 0,099 Ohm
R-ISO OL
Metrell Installationstester neuer, mit gleicher Leitung. Adapter heraus kalibriert.
200 mA 0,09 Ohm. Ich habe in Erinnerung bis 0,15 Ohm als Erfahrungswert OK
R-ISO 845 M Ohm und 872 M Ohm
Wie komme ich auf den Querschnitt der Leitung ohne Stecker abscheiden?
Leitung mit Mantel~ 6,5 mm
Sehe gerade ganz klein 0,75 mm² als Aufdruck.
Kann ich das als Vergleichswert für andere Leitungen ohne Aufdruck nehmen?
Wobei 0,75 mm² und 1 mm² sicher sehr nahe beieinander sind.
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6034
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Kaltgeräteleitung für PC
Hallo,
habe eine Tabelle für H05VV-F gefunden.
Durchmesser passt jedoch nicht zu meiner Leitung.
So hohe Schwankungen je nach Hersteller?
https://www.miviko-cables.com/index.php ... en/h05vv-f
Bessere Daten mit Werten von bis.
https://www.klibo.de/aussendurchmesser-leitungen
Edit
Hier noch andere daten
https://www.tme.eu/Document/6e5f0a8a28f ... OWY_EN.pdf
Hier ist der Bereich so groß, dass sich 0,75 bis 1,5 mm2 so überschneiden, dass keine Zuordnung möglich ist.
3 x 0,75 = 6,0 bis 7,6 mm
3 x 1 = 6,3 bis 8,0 mm
3 x 1,5 = 7,4 bis 9,4 mm
habe eine Tabelle für H05VV-F gefunden.
Durchmesser passt jedoch nicht zu meiner Leitung.
So hohe Schwankungen je nach Hersteller?
https://www.miviko-cables.com/index.php ... en/h05vv-f
Bessere Daten mit Werten von bis.
https://www.klibo.de/aussendurchmesser-leitungen
Edit
Hier noch andere daten
https://www.tme.eu/Document/6e5f0a8a28f ... OWY_EN.pdf
Hier ist der Bereich so groß, dass sich 0,75 bis 1,5 mm2 so überschneiden, dass keine Zuordnung möglich ist.
3 x 0,75 = 6,0 bis 7,6 mm
3 x 1 = 6,3 bis 8,0 mm
3 x 1,5 = 7,4 bis 9,4 mm
Zuletzt geändert von SPS am Sonntag 2. Oktober 2022, 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 920
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Kaltgeräteleitung für PC
Moin,
die Daten müssten auf dem Mantel stehen oder ist die Leitung schon so alt?
Sonst geh von der schlechteren Variante aus - also 0,75mm².
Wenn man bei den alten Leitungen die Übergänge von Stecker auf Leitung einmal richtig bewegt, verändert sich häufig hier schon der Messwert sehr positiv.
die Daten müssten auf dem Mantel stehen oder ist die Leitung schon so alt?
Sonst geh von der schlechteren Variante aus - also 0,75mm².
Wenn man bei den alten Leitungen die Übergänge von Stecker auf Leitung einmal richtig bewegt, verändert sich häufig hier schon der Messwert sehr positiv.
- SPS
- Beiträge: 6034
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Kaltgeräteleitung für PC
tm90 hat geschrieben: ↑Sonntag 2. Oktober 2022, 22:19 Moin,
die Daten müssten auf dem Mantel stehen oder ist die Leitung schon so alt?
Sonst geh von der schlechteren Variante aus - also 0,75mm².
Wenn man bei den alten Leitungen die Übergänge von Stecker auf Leitung einmal richtig bewegt, verändert sich häufig hier schon der Messwert sehr positiv.
Ja, ich habe hier jetzt bei mehreren Leitungen die Angaben gefunden.
Stehen die Daten auf allen Arten von Geräten? Mir nicht Aufgefallen.
Benötige neben der Brille auch noch eine Lupe ...
0,75 mm² wäre der schlechteste Leiter. Da darf der Widerstand größer sein.
Aus Sicherheitsgründen wäre es dann sinnvoll die Daten 1,0 oder1,5 mm² zu verwenden.
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6034
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Kaltgeräteleitung für PC
https://www.youtube.com/watch?v=9Fx9VKg76Dc
Da wird ein Wert von 0,04 Ohm gemessen. Also fast 2 -3 Mal weniger als bei meiner "guten" Messung.
Da wird ein Wert von 0,04 Ohm gemessen. Also fast 2 -3 Mal weniger als bei meiner "guten" Messung.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 920
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Kaltgeräteleitung für PC
Moin,
Geräteprüfung ist kein Wettkampf nach dem Motto wer hat den geringsten Messwert.
Es kommt auch auf Nutzart der Leitung, Produktionsqualität und Kontaktverschutzung an.
Wenn der Messwert stabil ist und nicht auch nicht stark schwankt bei der Bewegung der Leitung und so auch alles in Ordnung ist, warum sollte diese Durchfallen?
Geräteprüfung ist kein Wettkampf nach dem Motto wer hat den geringsten Messwert.
Es kommt auch auf Nutzart der Leitung, Produktionsqualität und Kontaktverschutzung an.
Wenn der Messwert stabil ist und nicht auch nicht stark schwankt bei der Bewegung der Leitung und so auch alles in Ordnung ist, warum sollte diese Durchfallen?
- SPS
- Beiträge: 6034
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Kaltgeräteleitung für PC
Thema überschnitten hier die aktuelle Messung
viewtopic.php?p=216978#p216978
Ich möchte auf die Üblichkeits-Werte kommen.
Das wären hier < 0,1 Ohm
Fluke zeigt sogar das es mit 0,04 Ohm geht.
viewtopic.php?p=216978#p216978
Ich möchte auf die Üblichkeits-Werte kommen.
Das wären hier < 0,1 Ohm
Fluke zeigt sogar das es mit 0,04 Ohm geht.
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6034
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Kaltgeräteleitung für PC
Hallo,
noch mal gerechnet für eine Kaltgeräteleitung von 1,8 m Länge mit Übergangswiderstand.
noch mal gerechnet für eine Kaltgeräteleitung von 1,8 m Länge mit Übergangswiderstand.
Mit freundlichem Gruß sps