SK3 Betriebsmittel prüfen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 457
- Registriert: Donnerstag 15. Mai 2014, 18:34
- Wohnort: Münsterland
Re: SK3 Betriebsmittel prüfen
Ich Prüfe SK3 Betriebsmittel nicht automatisch.
Ich erwarte vom Benutzer eine Inaugenscheinnahme vor der Benutzung. Stellt er dabei Unregelmäßigkeiten fest, Prüfe ich das Gerät und beurteile, ob von ihm eine Gefährdung ausgeht oder nicht.
Um bei dem Beispiel vom Akkuschrauber zu bleiben:
Was wäre denn da zu prüfen, das ich einen sinnvollen Referenzwert erhielte?
Prüfumfang und Prüftiefe sollte, nach meinem Verständnis, nicht pauschal die VEFK entscheiden. Das sollte aus einem Prüfkonzept hervorgehen, an dem dieVEFK beteiligt sein kann. Die Mitwirkung einer bP kann sicherlich auch nicht schaden.
Gruß, Challenger
Ich erwarte vom Benutzer eine Inaugenscheinnahme vor der Benutzung. Stellt er dabei Unregelmäßigkeiten fest, Prüfe ich das Gerät und beurteile, ob von ihm eine Gefährdung ausgeht oder nicht.
Um bei dem Beispiel vom Akkuschrauber zu bleiben:
Was wäre denn da zu prüfen, das ich einen sinnvollen Referenzwert erhielte?
Prüfumfang und Prüftiefe sollte, nach meinem Verständnis, nicht pauschal die VEFK entscheiden. Das sollte aus einem Prüfkonzept hervorgehen, an dem dieVEFK beteiligt sein kann. Die Mitwirkung einer bP kann sicherlich auch nicht schaden.
Gruß, Challenger
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: SK3 Betriebsmittel prüfen
Was für Werte willst du denn bei einem Akkuschrauber aufnehmen als Referenz?
Die Schmutzigkeit des Gehäuses? Den Klang des Getriebes?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4
- Registriert: Donnerstag 12. November 2020, 08:59
Re: SK3 Betriebsmittel prüfen
Kann man die Batteriespannung messen zb. meist ist ja bei ein SK3 Gerät ein SK2 Ladegerät dabei. Das ist wohl wichter zu Prüfen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 457
- Registriert: Donnerstag 15. Mai 2014, 18:34
- Wohnort: Münsterland
Re: SK3 Betriebsmittel prüfen
Hallo Mulei,
das SKII Ladegerät möchte ich schon prüfen.
Aber wie sollte mir die Messung der Akkuspannung bei der Bewertung helfen?
Ich weiß doch gar nix über den Ladezustand.
Und selbst wenn, welche sicherheitstechnischen Bedenken hast du bei einem Akku der nicht mehr die volle Nennspannung hat?
Irgendwelche medizinischen-/EX Zonen-/Megaspezialgeräte mal ausgenommen?
Es liegt doch in der Natur des Akkus, dass bei Entladung die Spannung sinkt?
Gruß Challenger
das SKII Ladegerät möchte ich schon prüfen.
Aber wie sollte mir die Messung der Akkuspannung bei der Bewertung helfen?
Ich weiß doch gar nix über den Ladezustand.
Und selbst wenn, welche sicherheitstechnischen Bedenken hast du bei einem Akku der nicht mehr die volle Nennspannung hat?
Irgendwelche medizinischen-/EX Zonen-/Megaspezialgeräte mal ausgenommen?
Es liegt doch in der Natur des Akkus, dass bei Entladung die Spannung sinkt?
Gruß Challenger
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: SK3 Betriebsmittel prüfen
Und was weißt du dann?Kann man die Batteriespannung messen zb.
Wenn der Akku später leer ist, kommt der Benutzer schon selber, weil sich der Akkuschrauber nicht mehr dreht.
Und wenn der Lithium-Akku überladen wird, kommt die Feuerwehr.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 5
- Registriert: Montag 9. November 2020, 10:45
Re: SK3 Betriebsmittel prüfen
Also eine maximal augenscheinliche Sichtprüfung bei "normalen" SK3 Betriebsmitteln bis 60VDC sollte ausreichen oder? Alles andere ist doch nicht gefordert (ausgenommen EX, Medizin, Sicherheitsrelevante Bauteile etc.). Ganz Praktisch: Ich habe ein Ipad SK3 oder eine Schreibtischlampe SK3, egal, ohne Netzteil, schaue es mir an, nicht beschädigt, alles OK, Prüfung bestanden, Prüfbericht abgespeichert. So ist meine Sichtweise... ohne Funktion etc. aber trotzdem eine Prüfung. Alles was davor ist an Netzteilen SK1/SK2 bekommt die entsprechenden messtechnischen Prüfungen, das ist klar aber ich muss nicht zwingend das Netzteil und das SK3 Betriebsmittel zusammen prüfen.