Adapter Leckstrommessung
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Re: Adapter Leckstrommessung
Hallo SPS,
ich hatte schon mal vor längerer Zeit ein Thema, mit der Frage, welcher Leitungstyp für Messadapter, verwendet werden soll, erstellt: viewtopic.php?f=60&t=14895&p=178358&hil ... ng#p178358
Ich würde weiterhin LiFy oder vergleichbare Aderleitungen nehmen. H07RN-F ist bei den meisten Schuko-Steckern zu dick vom Durchmesser.
Worauf sich Olaf bezog, ist, das wenn man solche Adapter selber baut, für diese auch entsprechende Konformitätserklärungen erstellt und die Prüfung entsprechend durchführt und dokumentiert.
Zumindest wenn die Adapter gewerblich nutzen möchte.
ich hatte schon mal vor längerer Zeit ein Thema, mit der Frage, welcher Leitungstyp für Messadapter, verwendet werden soll, erstellt: viewtopic.php?f=60&t=14895&p=178358&hil ... ng#p178358
Ich würde weiterhin LiFy oder vergleichbare Aderleitungen nehmen. H07RN-F ist bei den meisten Schuko-Steckern zu dick vom Durchmesser.
Worauf sich Olaf bezog, ist, das wenn man solche Adapter selber baut, für diese auch entsprechende Konformitätserklärungen erstellt und die Prüfung entsprechend durchführt und dokumentiert.
Zumindest wenn die Adapter gewerblich nutzen möchte.
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Adapter Leckstrommessung
Ähm, Konformitätserklärung, ja, wenn ich es in den Verkehr bringe.
Wenn ich es nur für mich nutze oder für einen eingeschränkten Kreis, dann ist es Sicherheitsgründen natürlich wichtig, die Bauvorschriften wie Niederspannungsrichtlinie einzuhalten. Siehe Olaf.
Wenn ich es nur für mich nutze oder für einen eingeschränkten Kreis, dann ist es Sicherheitsgründen natürlich wichtig, die Bauvorschriften wie Niederspannungsrichtlinie einzuhalten. Siehe Olaf.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Adapter Leckstrommessung
Moin Cyclist,
dies ist unabhängig davon, ob privat oder gewerblich genutzt.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7770
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Adapter Leckstrommessung
Hallo,
Strom ist privat genutzt sinnvoll und hilfreich.
Strom in der Industrie ist böse und muß reglementiert werden.
...
Warum das denn ?
Strom ist privat genutzt sinnvoll und hilfreich.
Strom in der Industrie ist böse und muß reglementiert werden.
...
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Adapter Leckstrommessung
Moin,
tja, da zeigt sich mal wieder der Unterschied zwischen diesem Forum und der Realität. Ich werde für die von mir gefertigten und auch ausschliesslich von mir - gewerblich - genutzten Messadapter jedenfalls nicht eine derartige Verschwendung von Zeit und Papier betreiben. Mal schauen wie lange es dauert bis jemand auf die Idee kommt dass ich dafür noch Arbeitsanweisungen oder Gefährdungsbeurteilungen für mich selbst schreiben soll...............
Gruß Tobi
tja, da zeigt sich mal wieder der Unterschied zwischen diesem Forum und der Realität. Ich werde für die von mir gefertigten und auch ausschliesslich von mir - gewerblich - genutzten Messadapter jedenfalls nicht eine derartige Verschwendung von Zeit und Papier betreiben. Mal schauen wie lange es dauert bis jemand auf die Idee kommt dass ich dafür noch Arbeitsanweisungen oder Gefährdungsbeurteilungen für mich selbst schreiben soll...............
Gruß Tobi
- SPS
- Beiträge: 6030
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Adapter Leckstrommessung
Hallo,
ich habe noch mal nach Messleitung gesucht.
LifYY ist doppelt isoliert und LifY wohl nur einfach.
Habe ich das richtig verstanden? Zumindest bei Pollin sehe ich da den unterschied.
ich habe noch mal nach Messleitung gesucht.
LifYY ist doppelt isoliert und LifY wohl nur einfach.
Habe ich das richtig verstanden? Zumindest bei Pollin sehe ich da den unterschied.
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6030
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Adapter Leckstrommessung
Hallo, ich habe noch mal doppelt isolierte Litze gesucht. Gibt es nicht in Grün-Gelb. Darf für einen Prüfadapter beim PE auch grün oder gelb verwendet erden?
Mit freundlichem Gruß sps
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Re: Adapter Leckstrommessung
Hallo,
Wer mich kennt, weiß sicherlich, das ich auch selbst gebaute Dinge prüfe, bevor sie eingesetzt werden würden. Auch wenn ich so Adapter privat nutze oder baue, prüfe ich sowas vorher.
Da momentan unterwegs und draußen sich das Wetter nicht wirklich zum Schreiben eignet, konnte ich diesen Beitrag erst jetzt schreiben.
zur Klarstellung: Dieser Satz von mir bezog sich natürlich nicht auf das Prüfen, sondern auf den "Papierkram", sprich Konformitätserklärung etc.cyclist hat geschrieben:Zumindest wenn die Adapter gewerblich nutzen möchte.
Wer mich kennt, weiß sicherlich, das ich auch selbst gebaute Dinge prüfe, bevor sie eingesetzt werden würden. Auch wenn ich so Adapter privat nutze oder baue, prüfe ich sowas vorher.
Da momentan unterwegs und draußen sich das Wetter nicht wirklich zum Schreiben eignet, konnte ich diesen Beitrag erst jetzt schreiben.
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Re: Adapter Leckstrommessung
Hallo SPS,
Für den ursprünglich beschriebenen Adapter würde ich jedenfalls gnge haben wollen.
Für Rlo / Niederohmmessungen oder Erdermessungen ist es mir zumindest egal, welche Farbe die Leitung hat. Für Erder-Erdungswiderstandmessungen (Sondenleitungen, 20m u. 40m, Dreipolmessungen) sollten es halt nur unterschiedliche Farben sein, von wegen Verwechselungsgefahr. Für die Anbindung an die PAS oder den Erder habe ich eine kurze 1m u. 2m lange gelbe bzw. rote Messleitung. Auch denke ich, das hier nicht zwingend doppelt isolierte Messleitung nötig ist, sowas wie hier angeboten, würde mir da reichen: http://stores.ebay.de/Kraus-GmbH-Kabels ... 34.c0.m322 Da gibt es diverse Farben und Aderquerschnitte.
Wir haben über Conrad bzw. Sonepar problemlos doppelt isolierte Einzeladern in gnge 2,5 und 4mm² beziehen können.Hallo, ich habe noch mal doppelt isolierte Litze gesucht. Gibt es nicht in Grün-Gelb. Darf für einen Prüfadapter beim PE auch grün oder gelb verwendet erden?
Für den ursprünglich beschriebenen Adapter würde ich jedenfalls gnge haben wollen.
Für Rlo / Niederohmmessungen oder Erdermessungen ist es mir zumindest egal, welche Farbe die Leitung hat. Für Erder-Erdungswiderstandmessungen (Sondenleitungen, 20m u. 40m, Dreipolmessungen) sollten es halt nur unterschiedliche Farben sein, von wegen Verwechselungsgefahr. Für die Anbindung an die PAS oder den Erder habe ich eine kurze 1m u. 2m lange gelbe bzw. rote Messleitung. Auch denke ich, das hier nicht zwingend doppelt isolierte Messleitung nötig ist, sowas wie hier angeboten, würde mir da reichen: http://stores.ebay.de/Kraus-GmbH-Kabels ... 34.c0.m322 Da gibt es diverse Farben und Aderquerschnitte.
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
- SPS
- Beiträge: 6030
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Adapter Leckstrommessung
Hallo Markus für die Rückmeldung,
ich finde LifYY nicht in Grün-Gelb. Auch bei Conrad nicht. Hast du noch eine andere Type?
ich finde LifYY nicht in Grün-Gelb. Auch bei Conrad nicht. Hast du noch eine andere Type?
Mit freundlichem Gruß sps