Re: Geräteprüfung DGUV3 mit Fluke 6500
Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 18:10
von Skabe
Ok, was würdet ihr bei diesen iPhone USB Netzteile der Schutzklasse 2 maximal prüfen bzw. feststellen?
Re: Geräteprüfung DGUV3 mit Fluke 6500
Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 18:18
von Snippy30
Wie schon erwähnt:
Sichtprüfung, Isolation auf der Sekundärseite
Berührungsstrom wäre mir hier was zu riskant, da die Kontakte zu eng beieinander stehen und die Gefahr eines Kurzschlusses besteht.
Re: Geräteprüfung DGUV3 mit Fluke 6500
Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 18:23
von Skabe
SK2 wird ja - bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege - so gemessen, also die isomessung, dass mit der sonde auf berühbare, leitende teile die sonde drauf muss.
bleiben wir beim usb netzteil, wenn ich da drin bei die kontakte gehe, mit der standard fluke sonde, sind die messungen genau genug?
weiterhin, habe ich festgestellt, einfach ohne sonde, erhalte ich bei SK2 Prüfung das gleiche ergebnis...kann das sein?
Re: Geräteprüfung DGUV3 mit Fluke 6500
Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 18:32
von Snippy30
Jetzt sei mir bitte nicht Böse, aber bist du eine Elektrofachkraft?
Normalerweise müsstes du wissen, was und wie du prüfen muss.
Und vor allen Dingen musst du doch wissen, wie die Werte zustande kommen und beurteilt werden?!
Re: Geräteprüfung DGUV3 mit Fluke 6500
Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 18:35
von Skabe
Ich bin keine ausgebildete Elektrofachkraft, deswegen wird meine Arbeit im Nachgang abgenommen.
Ich habe auch eine Arbeitsanweisung, womit ich nur ganz bestimmte Sachen prüfen darf, deswegen verzeiht meine Nachfragen.
Ich hab schon Lehrgänge hinter mir, aber das ersetzt ein Elektromeister nicht, das ist klar.
Nur, wenn ich ein USB-Lader an der Schutzkontaktdose am Fluke anschließe, ohne Abtasten und auf SK2 Modus, so war mein Kenntnisstand dürfte bei einer Isomessung kein richtiger Wert herauskommen, da auf sekundär keine Sonde aufliegt.
Re: Geräteprüfung DGUV3 mit Fluke 6500
Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 18:59
von Snippy30
Ich bin keine ausgebildete Elektrofachkraft, deswegen wird meine Arbeit im Nachgang abgenommen.
Also eine Elektrotechnisch unterwiesene Person EuP
Ich habe auch eine Arbeitsanweisung, womit ich nur ganz bestimmte Sachen prüfen darf, deswegen verzeiht meine Nachfragen.
Anscheinend ist hier aber einiges im Argen!
Ich hab schon Lehrgänge hinter mir, aber das ersetzt ein Elektromeister nicht, das ist klar.
Dann müsstest du aber wissen, was bei einer Isolationsmessung gemessen wird.
Nur, wenn ich ein USB-Lader an der Schutzkontaktdose am Fluke anschließe, ohne Abtasten und auf SK2 Modus, so war mein Kenntnisstand dürfte bei einer Isomessung kein richtiger Wert herauskommen, da auf sekundär keine Sonde aufliegt.
Jetzt mal ernsthaft! Wieso ohne abtasten und ohne Sonde? Mit der Sonde tastest du Sekundärseitig die USB-Kontakte ab.
Und wenn da kein herankommen ist, dann ist dies auch OK! Was misst man bei einer Isolationsmessung?
Es wird gemessen, ob der Widerstand zwischen stromführenden Leitern und Metallischen Teilen, die in der Regel nicht unter "Strom stehen dürfen" hoch genug ist. Dazu zählt auch der Pe. Wenn halt keine Metallischen Teile an dem elektrischen Betriebsmittel vorhanden sind, dann mess ich halt nur die "Luft". Falsch ist dies nicht. Größer <299 ist immer ok.
Re: Geräteprüfung DGUV3 mit Fluke 6500
Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 19:43
von Skabe
Wenn halt keine Metallischen Teile an dem elektrischen Betriebsmittel vorhanden sind, dann mess ich halt nur die "Luft". Falsch ist dies nicht. Größer <299 ist immer ok.
Das heißt, obwohl eine SK2 Prüfung im Grunde verlangt, dass die metallischen Teile mit der Sonde abgetastet werden, wäre die Prüfung in Ordnung, wenn dies nicht möglich ist? - also wie du sagst die Luft misst...
Wird im Prüfprogramm dann qausi der Schritt einfach nur "ignoriert" und als Bestanden wahrgenommen?
Re: Geräteprüfung DGUV3 mit Fluke 6500
Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 20:14
von Olaf S-H
Moin Skabe,
warum lässt Du Dir dieses Problem nicht praktisch von Deiner befähigten Elektrofachkraft erläutern? Manchmal ist anfassen am einfachsten.
Eine Iso-Messung gegen "Luft" kann das gleiche Ergebnis liefern, wie eine Iso-Messung gegen ein isoliertes leitfähiges Teil.
Gruß Olaf
Re: Geräteprüfung DGUV3 mit Fluke 6500
Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 20:17
von Skabe
Jetzt machst du mit Neugierg, warum ist eine gegen Luftprüfung gleichwertig als bei einer Prüfung gegen einem metallischen Gegenstand?
Schlussendlich hab ich durch fehlendes abtasten an einem metallischen Gegenstand, weil ich z.b nicht drankomme, eventuelle gefahren nicht erkannt.
Re: Geräteprüfung DGUV3 mit Fluke 6500
Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 20:19
von Skabe
Zu deiner ausgangsfrage...diese EFK ist extern und soll dann im grunde dann geordert wenn, wenn die prüfungen beginnen, ich bin gerade nur in der lernphase, also bin noch net dabei mit dem gerät wild rumzumessen..weil sonst könnte die EFK die messungen auch alleine machen, hat auch den grund warum ich mich da auch auseinander setze, aber natürlich gewissenhaft und alles im rahmen.
hab dafür auch extra ne arbeitsanweisung die das konkretisiert.