Re: Prüfung Kabeltrommel
Verfasst: Freitag 2. Februar 2024, 18:19
Hallo zusammen,
natürlich ist es wichtig dass die Messung im abgewickeltem Zustand stattfindet.
Ist die Kabeltzrommel aufgewickelt, dann istn der Wert immer höher.
Auch die sogenannten Überganswidertände, wie die Kontakte vom Prüfstecker.
Auch die Kalibrierung vom RSL bringt oft bessere Werte.
Für die sogennaten Übergangswiderstände werden ja heute 0,1 Ohm vorgegeben.
Auch das nachziehen vom RSL an den Kontakten kann eine Lösung sein.
Es ist wie im Leben. Manchmal sich zurücknehmen und einmal in Ruhe überlegen.
An sonst weiterhin gutes Gelingen.
Prüfen. Strom/Norbert