DBY656 hat geschrieben:Hallo zusammen,
...
PS: Bei Einsatz in Industrie-Stromnetzen muß das Netzteil wegen der erhöhten Belastung durch Spannungsspitzen dafür zugelassen sein.

In welcher Norm kann ich das Nachlesen?
Staatlich geprüfter Legastheniker!srg1

Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: 'Das ist technisch unmöglich!'
(Sir Peter Ustinov)

Gelernter Pessimist!
DBY656
Null-Leiter
Beiträge: 967
Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56

Beitrag von DBY656 »

Das dürfte sich irgendwo zwischen VDE 0838 und VDE 0847 zu finden sein. Wo da was genau steht kann ich leider auch nicht sagern bzw. schreiben.
Mir ist aus diversen Test's von Computernetzteilen bei Fachzeitschriften-Verlagen bekannt, das die für Home-Bereich und Industriebereich verschiedene Testparameter ablaufen lassen.
Hierbei geht es hauptsächlich um EMV-Verträglichkeit, es bringt ja nix wenn wegen jedem Spannungspuls der Rechner abschmiert.

Gruß Markus
Starkstromer
Beiträge: 349
Registriert: Mittwoch 3. Oktober 2012, 12:36

Beitrag von Starkstromer »

Nach meinen Unterlagen sind Netzteile in DIN EN 61558 ( VDE 0570 ) geregelt.
Gruß
jr4711
Null-Leiter
Beiträge: 67
Registriert: Donnerstag 28. März 2013, 08:49

Beitrag von jr4711 »

Es könnten die EN55022 (Störaussendung) und EN55024 (Störfestigkeit) gemeint sein. Hier gibt es jeweils Klasse A und B, die Anforderungen und Grenzwerte definieren. Wenn ich mich richtig erinnere war hier die Einteilung Wohn-/Bürogebäude (Klasse B) und Industrie (Klasse A). Klasse B erlaubt weniger Störausendung und fordert weniger Störfestigkeit, Klasse A entsprechend mehr.

Laut Beuth Verlag sind das die folgenden deutschen Normen:
DIN EN 55022:2011-12; VDE 0878-22:2011-12
DIN EN 55024:2011-09; VDE 0878-24:2011-09

Gruß

Jochen
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

Beitrag von Oberwelle »

Moin..

und zur Qualität der Netze:

EN 50160: Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen.

DIN EN 61000-2-2: Elektromagnetische Verträglichkeit; Umgebungsbedingungen; Verträglichkeitspegel für niederfrequente leitungsgeführte Störgrößen und Signalübertragung in öffentlichen Niederspannungsnetzen.

DIN EN 61000-2-4: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV); Teil 2: Umgebungsbedingungen; Hauptabschnitt 4: Verträglichkeitspegel für niederfrequente leitungsgeführte Störgrößen in Industrieanlagen. Norm mit Klasseneinteilung für verschiedene Betriebsumgebungen. Klasse 1 für z. B. Rechenzentren; Klasse 2 für z. B. Gewerbebetriebe, Bürobereiche; Klasse 3 für z. B. Schwerindustrie, Frequenzumrichter.

Quelle z.B. bei Wiki


OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !