Schleifenimpedanzmessung

Mail Mayer
Null-Leiter
Beiträge: 109
Registriert: Donnerstag 14. Februar 2019, 20:33

Re: Schleifenimpedanzmessung

Beitrag von Mail Mayer »

Hallo Snippy

Die Anzeige UN bedeutet nicht fehlender Neutralleiter sondern fehlendes Netz/Netzspannung. Also wie SPS schon sagte kein Spannung vorhanden. Vielleicht zwischen N-PE gemessen?
Den Wahlschalter ZL-PE und ZL-N brauchst du nur bei dem Steckdosenadapter. Bei den Messspitzen musst du den Wahlhebel in die Stellung bricngen mit welchen du misst. In deinem Fall ist das ZL-PE.


Gruß Maik
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6031
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Schleifenimpedanzmessung

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,
ich habe es mit meinen Gerät Combi G2 auch Versucht Zs in der Einstellung L/ PE mit RCD zu messen.
Auch hier wird die fehlende Spannung L-N als Fehler ausgegeben.

Hatte immer den Schuko-Adapter verwendet, da ist das nicht Aufgefallen

Im Handbuch wird bei Messungen ohne N dann N vom Messgerät und PE verbunden
Mit freundlichem Gruß sps
E-Jens
Null-Leiter
Beiträge: 710
Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
Wohnort: im Norden

Re: Schleifenimpedanzmessung

Beitrag von E-Jens »

Hallo,

verd1 das ist bestimmt Fehler 40.
Gruß Jens
Probator
Null-Leiter
Beiträge: 730
Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15

Re: Schleifenimpedanzmessung

Beitrag von Probator »

Snippy30 hat geschrieben: Mittwoch 19. Februar 2020, 12:58 Hier mal zwei Fotos vom Messgerät und der Fehlermeldung:

https://hauswerkmeisterei-my.sharepoint ... A?e=frEwgi

https://hauswerkmeisterei-my.sharepoint ... Q?e=ysKG0Q
"0 V", was wird das wohl bedeuten?
Du hast keine Spannung!

Ansonsten sind deine Einstellungen alle richtig, Spitze L1 kommt auf Phase und PE natürlich auf PE.
Achtung! Wenn du einen RCD vorgeschaltet hast, dann fliegt der! Wenn das der Fall ist, musst du das Messgerät auf DC-L stellen, brauchst dann aber zwingend den Neutralleiter.

Bevor du dir in so einem Fall einen abbrichst:
Miss an der Maschine doch einfach den Schutzleiter (Rlo) und lass die Schleifenimpedanz sein.
Benutzeravatar
Snippy30
Null-Leiter
Beiträge: 251
Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49

Re: Schleifenimpedanzmessung

Beitrag von Snippy30 »

Stimmt, ich hab da ohne Spannung gemessen.

Messe ich mit Spannung, will er trotzdem den Neutralleiter haben.
Ich reiche das Bild (was natürlich anders aussieht) nach!
Probator
Null-Leiter
Beiträge: 730
Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15

Re: Schleifenimpedanzmessung

Beitrag von Probator »

Snippy30 hat geschrieben: Donnerstag 27. Februar 2020, 16:10 Stimmt, ich hab da ohne Spannung gemessen.
Ist nicht möglich.
Snippy30 hat geschrieben: Donnerstag 27. Februar 2020, 16:10Messe ich mit Spannung, will er trotzdem den Neutralleiter haben.
Braucht (und will) er nur, wenn du die RCD-Überlistung eingestellt hast.
Erkennst du am Symbol DC-L am zweiten Knopf von rechts oben.
Antworten