Ich bin kein Foto Profi
Auf meinem PC sieht alles OK aus. Nur hier im Forum nicht.
Ich wollte das Thema hier nicht kapern. Vielleicht kann das Bilderproblem ein Moderator abtrennen.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 105
- Registriert: Sonntag 12. September 2021, 13:28
Re: Null Abgleich
Moin,
Um hier auch mal etwas zum Thema zu sagen: Ich habe das Gefühl, dass die Benning-Zangen mit Stromwandler deutlich genauer sind, als die mit Hall-Sonde: Die linke Zange fing dann erst bei ca. 300mA an, etwas sinnvolles anzuzeigen...
Um hier auch mal etwas zum Thema zu sagen: Ich habe das Gefühl, dass die Benning-Zangen mit Stromwandler deutlich genauer sind, als die mit Hall-Sonde: Die linke Zange fing dann erst bei ca. 300mA an, etwas sinnvolles anzuzeigen...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 78
- Registriert: Dienstag 3. Januar 2023, 21:57
Re: Null Abgleich
Ich werde die Tage mal probieren das ganze mit meinen Beha Zangen nach zustellen, natürlich bei bekannten Daten.
Es ist schon sehr interessant zu sehen was es bei Benning so für unterschiedliche Werte gibt.
- SPS
- Beiträge: 6036
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Null Abgleich
Hallo zusammen,
auch meine Beha Stromzange zeigt 0,000 mA an, wenn kein Leiter eingelegt ist. Das, obwohl diese Zange viel empfindlicher ist.
Einen Nullabgleich gibt es jedoch nicht.
auch meine Beha Stromzange zeigt 0,000 mA an, wenn kein Leiter eingelegt ist. Das, obwohl diese Zange viel empfindlicher ist.
Einen Nullabgleich gibt es jedoch nicht.
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6036
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Null Abgleich
Hier die Beha im Vergleich zu einer günstigen Zange. Die Beha ist auf mA und die andere Zange auf A eingestellt
Ohne Schütz das Stört sehr nahe beieinander.
Beeinflussung durch das Magnetfeld vom Schütz ist deutlich zu sehen. Was da erst bei einer Verteilung herauskommt?
Ohne Schütz das Stört sehr nahe beieinander.
Beeinflussung durch das Magnetfeld vom Schütz ist deutlich zu sehen. Was da erst bei einer Verteilung herauskommt?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 105
- Registriert: Sonntag 12. September 2021, 13:28
Re: Null Abgleich
Scheint mir aber auch hier wieder auf den Unterschied Stromwandler (Beha) vs. Hall-Sonde ("die billige", kann aber DC) hinauszulaufen...
- SPS
- Beiträge: 6036
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Null Abgleich
Ja, für DC habe ich die mal gekauft.
Hast du einen Link zu Erklärungen Stromwandler vs. Hall-Sonde?
Hast du einen Link zu Erklärungen Stromwandler vs. Hall-Sonde?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 105
- Registriert: Sonntag 12. September 2021, 13:28
Re: Null Abgleich
Diese Erklärung bei Fluke finde ich ganz gut: https://www.fluke.com/de-de/mehr-erfahr ... betrachtet
- SPS
- Beiträge: 6036
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Null Abgleich
, ein Hall-Effekt-Gerät müsste dann die CM 11 auch sein?
Mit freundlichem Gruß sps
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7784
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Null Abgleich
Hallo,
nur mal so am Rande.
Das Schütz ist eine Spule, eine Induktivität.
Um Wechselstrom da genau zu messen, braucht es auch einen kapazitiven Ausgleich.
Ehrlicherweise müsste man P und Q messen.
Dann bitte den Versuchsaufbau "entwirren".
Es gibt soooo schöne Meßstrippen mit 1,50m Länge.
...
nur mal so am Rande.
Das Schütz ist eine Spule, eine Induktivität.
Um Wechselstrom da genau zu messen, braucht es auch einen kapazitiven Ausgleich.
Ehrlicherweise müsste man P und Q messen.
Dann bitte den Versuchsaufbau "entwirren".
Es gibt soooo schöne Meßstrippen mit 1,50m Länge.
...