Moin SPS,
wo soll hier die Grenze gezogen werden? Ich bohre ein Loch für für ein Schlüsselbrett - Iso-Messung? Ich hänge ein Bild meines Urgroßvaters auf und schlage 2 Nägel in die Wand - Iso-Messung? Beim Verdacht einer Anbohrung muss natürlich geguckt werden - aber hier haben wir den Umstand, das "nur" Leuchten aufgehängt werden.
Es ist immer schwierig, wenn die genauen Montagebedingungen unbekannt sind.
Gruß Olaf
Muss die Messung von uns durchgeführt werden?
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Muss die Messung von uns durchgeführt werden?
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- SPS
- Beiträge: 6030
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Muss die Messung von uns durchgeführt werden?
So ähnliche Gedanken hatte ich auch zur R-ISO-Messung.Olaf S-H hat geschrieben: ↑Sonntag 24. September 2023, 02:59 wo soll hier die Grenze gezogen werden? Ich bohre ein Loch für für ein Schlüsselbrett - Iso-Messung? Ich hänge ein Bild meines Urgroßvaters auf und schlage 2 Nägel in die Wand - Iso-Messung? Beim Verdacht einer Anbohrung muss natürlich geguckt werden - aber hier haben wir den Umstand, das "nur" Leuchten aufgehängt werden.
Es bleibt jedoch eine Änderung der Anlage.
Ich habe es auch schon erlebt, dass Leuchten aus mehreren Teilen bestehen und vor Ort zusammengeschraubt werden.
Es können auch Adern in der Leuchte eingeklemmt werden.
Gut, hier hat der Hersteller der Leuchte den Anschluss schon werksseitig hergestellt.
Du schreibst ja nur von Anklemmen in einer Abzweigdose mit Hebelklemmen.
Mit freundlichem Gruß sps