wer hat Erfahrungen mit der BENNING CM 11?
Geht Min. Max. auch bei Gleichstrom?
Auch 2 Leiter Differenzstrom?
Wäre für kleine DC Ströme diese HT Zange besser.
https://ht-instruments.de/produkte/digi ... trom/ht79/
0,1 mA wäre für den Berührungsstrom nicht gut genug.
Für RCD Fehler zum Überprüfen von 6 mA Gleichstrombelastung wohl ausreichen.
Die Geräte sehen optisch bis auf die Farben vergleichbar aus.
HT hat in der Anleitung Zeichnungen zur Differenzstrommessung.
Dieses Fehlen beim Benning.
Auch bei der Suche nach Differenzstrom wird nichts bei Benning in der Anleitung gefunden.
Im Flyer steht dann
https://www.benning-shop24.de/ecomedia/ ... _Flyer.pdfMessung von Ableit-, Differenz- und Leckströmen
In den Daten unterscheiden diese sich schon zum Beispiel hat das HT 300 V und das Benning 600 V Spannungsmessung.
Ich könnte mir Vorstelen das sind verschiedene Hardware Versionen einer fast gleichen Zange