breadley-dr hat geschrieben: ↑Mittwoch 1. November 2023, 07:03
Die aktuelle IEC 61557-16 kennt die Forderung nach einer Maximalspannung nicht mehr.
Normensuche zur EC 61557-16
E DIN EN IEC 61557-16 VDE 0413-16:2023-04 noch im Entwurf
DIN EN 61557-16 VDE 0413-16:2015-12 gültig und sicher in auch nicht ganz neuen Fachbücher noch der aktueller Stand.
Ist das überhaupt die richtige Norm?
Rudnik, Siegfried hat geschrieben:Für das Messen des Widerstands von Erdungsleitern, Schutzleitern und Schutzpoten-
tialausgleichsleitern wird als Norm für das benötigte Messgerät die DIN EN 61557-4 (VDE 0413-4) [43] genannt
Rudnik, Siegfried hat geschrieben:Die Messspannung darf bei solchen Messgeräten nach DIN EN 61557-4 (VDE 0413-4)
eine Gleich- oder Wechselspannung sein. Die Leerlaufspannung darf 24 V nicht
überschreiten und 4 V nicht unterschreiten,
Quelle
Rudnik, Siegfried
Erstprüfung von elektrischen Anlagen 5 Auflage (gibt schon eine Neuauflage)
Prüfungen vor Inbetriebnahme • Besichtigen • Erproben • Messen nach DIN VDE 0100-600
VDE-Schriftenreihe – Normen verständlich Band 63
Auch vom gleichen Autor VDE-Schriftenreihe Nr. 163 Leseprobe mit der 24 V Angabe
Eigenschaften des Messgeräts PDF Seite 4
https://www.vde-verlag.de/buecher/lesep ... OBE_01.pdf
Auch hier eine Normensuche DIN EN IEC 61557-4 VDE 0413-4:2022-12
Da gibt es wirklich eine neuere Norm als in dem Buch berücksichtigt