Zs Messleitung kalibrieren / kompensieren

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,

ist die Messleitung bei Zs zu kalibrieren oder kompensieren
Ein Gerät Combi G2 hat die Möglichkeit bei Zs die Leitung oder Prüfspitze zu kalibrieren.

Das Metrel 3152 hat diese Möglichkeit nicht.
Muss ich jetzt erst bei der Low Ohmmessung den Widerstand der Messleitung erfassen? Mit Zettelwirtschaft ...
Anschließend den Wert bei der Schleifenmessung abziehen
Oder ignoriere ich den Widerstand und sehe es als Sicherheitsreserve?

Werte liegen hier um die 0,12 Ohm je nach Adapter oder Messleitung.
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6033
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Zs Messleitung kalibrieren / kompensieren

Beitrag von SPS »

Zusatz Frage

In allen mir bekannten Fachbeiträgen wird mit 230 V gerechnet.
Wikipedia gibt 207 V an. Die ungünstige Netzspannung bei der erlaubten Toleranz im Netz von +- 23V.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schleifenimpedanz.
Wie rechnet ihr oder das Messgerät?
Mit freundlichem Gruß sps
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 920
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Zs Messleitung kalibrieren / kompensieren

Beitrag von tm90 »

Das Messgerät nimmt die Netzspannung an, die gerade da war.
Wenn man Zs rechnerisch ermittelt, soll man vom schlechtesten Fall ausgehen.

Gossen Metrawatt kompensiert die Messeleitung von allein. Wie das andere Hersteller handhaben, sollte in der Anleitung stehen.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6033
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Zs Messleitung kalibrieren / kompensieren

Beitrag von SPS »

Hallo dank1 für die antwort.

Das Combi G2 hat die Funktion, die Messleitungen zu kompensieren.
Hier ist es also klar.

Das Metrel Mi 3152 kann das nicht. Angaben zur Vorgehensweise nicht in der Anleitung zu finden.


Zur Spannung

Das Metrel zeigt bei einer Probemessung folgende Werte an.
Zs = 0,91 Ohm
Ik = 253 A

Berechne ich den Ik mit 230 V/ 0,91 Ohm bekomme ich als Ergebnis 252,747 A
Also aufgerundet den Wert, den auch das Messgerät berechnet.

Nehme ich den ungünstigen Fall von 207 V / 0,91 Ohm an, bekomme ich als Ergebnis 227,472 A

Warum liegen die Hersteller der Messgeräte und viele Fachbeiträge dann daneben?

Das Gleiche mit dem HT Combi G2
Zs 1,09 Ohm
Ik =200 A

Ik = 230V / 1,09 Ohm = 211 A
Ik =207 V / 1,09 Ohm = 189,9 A
Hier passt keine Messung so richtig. Mit dem ungünstigen Wert von 207 V wird auf jeden Fall nicht gerechnet.

Möglichkeit beim Combi G2?
Zs (1,09 Ohm + 0,066 Ohm) (Kompensation) = 230V /(1,09 Ohm + 0,066 Ohm) =198,961A passt fast.
Oder einfach in der zulässigen Toleranz
Mit freundlichem Gruß sps