Prüfprotokoll Anlagenerweiterung

Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6029
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Prüfprotokoll Anlagenerweiterung

Beitrag von SPS »

Beavis78 hat geschrieben: Mittwoch 20. September 2023, 10:50 An welcher Stelle macht man eigentlich die Messung? Direkt an der CEE Dose? Aber da habe ich doch keine 25mm2 liegen?[/i]
Steht so im Protokoll 100 A 25 mm² CEE
2F2 CEE 63A NYY 25 gL/gG<0. 4s 100A
Oder ist das nicht die Steckdose, sondern die Verteiler Zuleitung?
Mit freundlichem Gruß sps
Beavis78
Null-Leiter
Beiträge: 28
Registriert: Montag 5. Juni 2023, 07:24

Re: Prüfprotokoll Anlagenerweiterung

Beitrag von Beavis78 »

SPS hat geschrieben: Mittwoch 20. September 2023, 11:09
Beavis78 hat geschrieben: Mittwoch 20. September 2023, 10:50 An welcher Stelle macht man eigentlich die Messung? Direkt an der CEE Dose? Aber da habe ich doch keine 25mm2 liegen?[/i]
Steht so im Protokoll 100 A 25 mm² CEE
2F2 CEE 63A NYY 25 gL/gG<0. 4s 100A
Oder ist das nicht die Steckdose, sondern die Verteiler Zuleitung?
Das ist aus dem Protokoll nicht ersichtlich, wo er gemessen hat. Richtig wäre an der Steckdose direkt, weil die ist ja sonst nicht aufgeführt. Wenn es die Zuleitungsmessung ist, passt L-N gar nicht? Das müßte gleich annäherend gleich sein?
Antworten