Messleitung und Prüfspitzen VDE Installationstester

DBY656
Null-Leiter
Beiträge: 955
Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56

Re: Messleitung und Prüfspitzen VDE Installationstester

Beitrag von DBY656 »

Elt-Onkel hat geschrieben: Dienstag 29. August 2023, 04:11 Hallo,

heute gehe ich anders vor.

Ich stecke folgendes Prüfkonstrukt zusammen:

Verbraucher CEE 32A - Übergang 32 auf 16 in 2,5 mm² - Messbox - Übergang 16 auf 32 in 2,5 mm² - Einspeisung.

I.d.R geht es ja nur um ein paar Minuten.
Da reichen dann die Querschnitte aus.


...
Für Prüfzwecke habe ich mir vor Jahren jeweils einen Adapter auf Messleitungen gebaut.
16A-CEE-Stecker <==> 4mm-Sicherheitsbuchsen und PE zusätzlich auf einen 4mm-Sicherheitsstecker
32A-CEE-Stecker <==> 4mm-Sicherheitsbuchsen und PE zusätzlich auf einen 4mm-Sicherheitsstecker
16A-CEE-Kupplung <==> 4mm-Sicherheitsstecker und PE zusätzlich auf eine 4mm-Sicherheitsbuchse
32A-CEE-Kupplung <==> 4mm-Sicherheitsstecker und PE zusätzlich auf eine 4mm-Sicherheitsbuchse
Als Leitungen wurden handelsübliche Messleitungen (2,5mm² Einzelandern) verwendet. Die zusätzlichen Kontakte am PE dient zu mehreren Zwecken, so kann unter anderem ein Messgerät eingeschleift werden ohne den PE zu unterbrechen.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6028
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Messleitung und Prüfspitzen VDE Installationstester

Beitrag von SPS »

dank1
Hast du Bilder?
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7761
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Messleitung und Prüfspitzen VDE Installationstester

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

die einfach isolierten Messleitungen an CEE-Kupplungen, Schuko-Kupplungen, pp. sind mir immer ein wenig suspeckt.

Ich verwende doppelt isolierte Leiter:
.
Messleitung_Schuko_Kupplung_a.jpg
.

Am Stecker wird die doppelte Isolierung durch farbigen Schrumpfschlauch erreicht.


...
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6028
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Messleitung und Prüfspitzen VDE Installationstester

Beitrag von SPS »

dank1

Für welche Stecker hast du dich entschieden.
Gibt es die bei Voelkner?

Stapelbar ist mir wichtig.
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 344
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: Messleitung und Prüfspitzen VDE Installationstester

Beitrag von Elektromann »

ELT Onkel macht einfach tolle Prüfadapter bravo1
Ich hab über die Jahre viele gemacht, heute mache ich vieles pragmatisch.
Von diesem: https://www.pollin.de/p/messleitung-830282 bestelle ich immer eine Menge und schneide dann den Stecker ab um Adapter zu bauen. Die sind nicht so gut (nicht stapelbar), aber wir machen auch Prüfadapter kaputt (Eisenstaub, Bergwerk, Gießerei,...). Für die Messspitzen bin ich bei FLUKE gelandet (FLUKE TP175), das sind 2mm prüfspitzen mit CAT Wechsel durch drehen, bei vielen anderen Messspitzen gehen die Adapterkappen verloren, in der Gießerei - alles was kleiner ist als M10 ist weg wenn es in den Staub fällt. Wir haben letztes Jahr fast einen Kollegen verloren, Messspitze ohne Kappe, Messen am Verteiler -> Kurzschluss (Messspitzen, Kabel im Eimer, Sicherung im Messgerät ausgelöst). Seither nur noch die.
@ELT Deine 230V Steckeradapter gefällt mit sehr gut, welches Gehäuse hast Du da verwendet?
ich hab für den Fall auch den: VOLTCRAFT SMA-10 Messadapter Schutzkontakt-Stecker - Buchse 4 mm im Einsatz (z.B. Voelkner)
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis old-man1
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6028
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Messleitung und Prüfspitzen VDE Installationstester

Beitrag von SPS »

Ja, die abgeschnittenen Pollin Messleitungen habe ich auch.


Leckstromadapter einmal von HT Instruments und einmal mit gutem Stecker und Kupplung sowie doppelt isolierter Leitung für L + N.
https://www.voelkner.de/products/223479 ... bc0dd9d73b
Strom und Spannungsabgriff für Leistungsmessung

Schutzleiterwiderstand, L-N und Berührungsstrom mit 2 k Ohm widerstand als Stecker-Version.
download/file.php?id=12731

Gemessen der Berührungsstrom am LED Strahler mit USB-Anschluss mit der 2kOhm Stecker-Version. Bild 1

Berührungsstrom nach gültiger VDE und neuen Normentwurf mit 1 kOhm oder 2 kOhm
Im Bild gemessen wird der Widerstand. Bild 2 + 3
Als Zubehör den PE Stecker mit 4 mm Buchse im Bild.
Dateianhänge
Ashampoo_Snap_Dienstag, 6. Dezember 2022_2h29m39s2022.12.06.jpg
JS_Mittwoch, 19. Juli 2023_19h8m49s.jpg
JS_Mittwoch, 19. Juli 2023_19h17m4s.jpg
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6028
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Messleitung und Prüfspitzen VDE Installationstester

Beitrag von SPS »

Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7761
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Messleitung und Prüfspitzen VDE Installationstester

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

zu den Prüfutensilien:

Die Box für den Schukostecker ist von Hensel.
Es ist eine Hartkunstoffbox mit Gewinde für Verschraubungen.
Kommt von Völkner, ist da am billigsten.
Man muss innen mit einem Drehmel ein paar Verstärkungsrippen im Deckel planschleifen,
damit die Buchsen vernünftig sitzen.

Der Prüfstift für Steckdosen ist aus PVC in dunkelgrau.
Es gibt gerade kein Bild.
Vorne Durchmesser 4,8mm auf 19mm Länge, dann Durchmesser 10mm auf 20mm Länge, dann Konus, dann Durchmesser 20mm.
Haben wir in flüssigen Stickstoff eingefroren, und dann vorne glatt gedreht.

Ob es offizielle Werte für Auszugskräfte gibt, weiss ich nicht.
Mal nachfragen bei: Kaiser, Jung, Berker, pp.
Deswegen hat mein Prüfstift hinten ja auch keine Öse.

Die Stapelstecker mit Berührungsschutz gibt es von MC und von Hirschmann.
gekauft bei Völkner oder Conrad.
Ich kaufe je Farbe (rt/sw/bl/ge) immer 10er Kontingente.
Wenn leer, dann neues Kontingent.


...
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6028
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Messleitung und Prüfspitzen VDE Installationstester

Beitrag von SPS »

dank1

Gibt es die Stecker auch in wieder anschließbar?
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7761
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Messleitung und Prüfspitzen VDE Installationstester

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

die sind zum Löten.

Mann muss aber aufpassen, das die rote Isolierkugel vorne nicht zu stark erhitzt.
Dann fällt die ab.
Nach dem Löten schön feilen, damit die Kontur in die Kunststoffhülle passt.


...
Antworten