THD über 100 %

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,
Ich habe ein Multimeter, das von der Spannung THD Werte in % ermittelt

Direkt an der Steckdose
H01 = 100 %
H03 = 0,6 %
H05= 3,1 %

Geht das zusammen über 100 %? Oder zählt die H01 nicht?
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6033
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: THD über 100 %

Beitrag von SPS »

Hallo,
ich glaube, ich habe es verstanden.
Ich kann mir Spannungen und % beim THD anzeigen lassen
H01 = 235,5 V oder 100 %Anzeige
H05 = 5,5V oder 2,4 % Anzeige
H05 ist dann ~ 2,4 % von H01
Passt nicht ganz genau, möglich das da Werte schwanken.



Noch mal mit HOLD Taste
H01 = 235,5 V oder 100 %Anzeige
H05 = 5,4 V oder 2,3 % Anzeige

Rechnung zur Kontrolle 2,3 % von 235,5 = 5,4165 V

H07 =2 V oder 0,9 % Anzeige
Rechnung zur Kontrolle 0,9 % von 235,5 = 2,1195 V

Passt also.
Was fange ich mit den Werten an?
Bitte kurze Nachhilfe einfach erklärt.
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6033
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: THD über 100 %

Beitrag von SPS »

Was fange ich mit den Werten an?
HT Instruments hat geschrieben:Grenzwerte für Oberwellen
PDF Seite 47 mit Tabelle
https://ht-instruments.de/wp-content/fi ... HT_V1a.pdf

Noch eine Frage, wenn ich die Werte für H02 bis H25 addiere, komme ich über den Wert, der mir als Gesamtwert THD Spannung in % angezeigt wird.
Welche Rechnung ist hier erforderlich?

H01 = 234,4 V =100%
H05 = 6,6V = 2,8 %
H07 = 1,5 V = 0,6%
H03 = 1,1V =0 % (Genauigkeit der Anzeige)

Also sollte hier mindestens 2,8 + 0,6 herauskommen. Wäre ja zu einfach.
Angezeigt wird mir 2,9 als gesamter Wert
Mit freundlichem Gruß sps