Hallo zusammen,
Es gibt Sender und Empfänger, um die passende Sicherung zu finden.
Welche Geräte setzt ihr ein?
Ist das ~ 200 Euro Gossen Gerät gut?
https://www.gmc-instruments.de/produkte ... se-fd-pro/
Edit Link berichtigt
Andere kosten deutlich unter 100 Euro
Für die billigen habe ich einen Test gefunden. Nicht so überzeugend
https://www.smarthelpers.de/equipment/v ... stest.html
Sicherungsfinder Erfahrung?
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Sicherungsfinder Erfahrung?
Zuletzt geändert von SPS am Mittwoch 14. Juni 2023, 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
- schneider
- Null-Leiter
- Beiträge: 38
- Registriert: Dienstag 21. März 2023, 22:52
Re: Sicherungsfinder Erfahrung?
Hi,
leider funktioniert der Link zu gmc-instruments.de nicht ggf. nicht vollständig. Bei uns ist es einfach, wer sich die ersten Jahre mit einem Billigheimer ( Azubi hat ein PeakTech P 3432) durchschlägt und kein Werkzeug verliert, bekommt als Belohnung ein Fluke 2042.
Beim Großhandel des Vertrauens soll das Fluke dann auch für 600€ Netto zu bekommen sein...
Die Geräte sind schwer vergleichbar, es ist wie ein Dacia und Porsche. Im Grunde kommst du mit beiden zum Ziel, die Frage ist natürlich immer wie lange du brauchst. Bei Rahmenverträgen ist "schneller" häufiger Ertragreicher, daher lohnt sich für solche Einsätze der Porsche...
leider funktioniert der Link zu gmc-instruments.de nicht ggf. nicht vollständig. Bei uns ist es einfach, wer sich die ersten Jahre mit einem Billigheimer ( Azubi hat ein PeakTech P 3432) durchschlägt und kein Werkzeug verliert, bekommt als Belohnung ein Fluke 2042.
Beim Großhandel des Vertrauens soll das Fluke dann auch für 600€ Netto zu bekommen sein...
Die Geräte sind schwer vergleichbar, es ist wie ein Dacia und Porsche. Im Grunde kommst du mit beiden zum Ziel, die Frage ist natürlich immer wie lange du brauchst. Bei Rahmenverträgen ist "schneller" häufiger Ertragreicher, daher lohnt sich für solche Einsätze der Porsche...
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Sicherungsfinder Erfahrung?
für die Antwort
Link im Eingangsbeitrag berichtigt
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 917
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Sicherungsfinder Erfahrung?
Ich schließe mich der Meinung an, die günsigen Geräte haben meist eine viel zu geringe Sendeleistung, die Suche gestaltet sich hier deutlich schwieriger.
- kkgrafics
- Null-Leiter
- Beiträge: 28
- Registriert: Freitag 11. August 2023, 12:49
Re: Sicherungsfinder Erfahrung?
Guten Morgen,
ich arbeite mit den SF100 von AMPROBE. und habe damit sehr gute Erfahrungen.
Wer damit umgehen kann kann Sicherungsautomaten zu 100% ausmachen.
VG Mario
ich arbeite mit den SF100 von AMPROBE. und habe damit sehr gute Erfahrungen.
Wer damit umgehen kann kann Sicherungsautomaten zu 100% ausmachen.