Hallo zusammen,
ich habe noch die Ausbildung in den 70er genossen.
Da gab es keine RCD als selektive Ausführung
Nach neuer Norm hat sich die Abschaltzeit für Verteilerstromkreise im TT auf 1 Sek. geändert.
Ist bei der Prüfung von alten Anlagen mit der neuen Abschaltzeit zu prüfen?
Oder wäre eine Prüfung mit 5 s nach alter Norm zulässig?
Bei 1 Sekunde wäre der Selektive RCD kaum zu vermeiden. Nachrüsten?
Ich gehe hier mal vom Wohnungsbau aus.
Für Arbeitsstätten wird Anpassung wohl nötig sein.
TT System RCD selektiv?
- SPS
- Beiträge: 6029
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
TT System RCD selektiv?
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6029
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: TT System RCD selektiv?
Hallo zusammen,
Stimmt die Aussage, dass bei Verlegung von 5 Adern ein selektiver RCD im Zählerschrank nötig ist?
Also mit PE zum Verteiler .
Wird die Leitung ohne PE verlegt, wird der selektive RCD nicht benötigt. Also der PE zum Verteiler direkt von der Schutzpotenzialausgleichsschiene.
Stimmt die Aussage, dass bei Verlegung von 5 Adern ein selektiver RCD im Zählerschrank nötig ist?
Also mit PE zum Verteiler .
Wird die Leitung ohne PE verlegt, wird der selektive RCD nicht benötigt. Also der PE zum Verteiler direkt von der Schutzpotenzialausgleichsschiene.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 26
- Registriert: Dienstag 10. November 2020, 18:38
Re: TT System RCD selektiv?
Ich bin normativ gesehen in diesem Bereich nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Ich erinnere mich aber gut, daß alle Kabel und Leitungen vor dem ersten FI in der Kundenanlage so verlegt werden mußten, daß diese gefahrlos abbrennen können durften. Daher verbot sich auch das Mitführen des PE in der gleichen Leitung vor diesem ersten FI. Überlicherweise wurden hierzu Typen mit 1A (anfangs, selten), 500 mA oder 300 mA Bemessungsfehlerstrom verwendet.