Hallo zusammen,
https://ht-instruments.de/wp-content/fi ... EPTUNE.pdf
https://ht-instruments.de/produkte/multimeter/neptune/
Hier die Anleitung und mehr von einem Messgerät auf der Seite.
So wie ich es verstehe, kann Strom und Spannung jeweils nur einzeln gemessen werden,
da das Gerät nur 2 Stück 4 mm Buchsen hat.
Es gibt die Möglichkeit, Oberwellen zu messen.
Sowohl bei Spannung wie bei Strom ist die Anzeige von Oberwellen möglich.
Andere Messgeräte können Strom und Spannung gleichzeitig messen, zeigen jedoch nur 1 Oberwellen Wert an.
Gibt es also Strom- und Spannungsoberwellen? Kannte das mehr für den Strom.
Was falsch verstanden?
Oberwellen bei Strom und Spannung?
- SPS
- Beiträge: 6034
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Oberwellen bei Strom und Spannung?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: Oberwellen bei Strom und Spannung?
Zur Verständlichkeit einmal ein Einwurf zur richtigen Bezeichnung,
im Prospekt von HT steht auf der bunten Werbeseite richtig der Begriff Oberschwingungen - auf dem Datenblatt aber wieder falsch Oberwelle.
Eine Welle ist ein sich zeitlich und räumlich ändernder Vorgang - Wasserwelle, Einlaufen der Flut
elektrisch der Aufbau der Spannung beim Einschalten oder der Blitzstrom oder das Magnetische Feld des Motors.
Alles andere sind Schwingungen da die Elektroden und andere geladene Teilchen bei AC nur hin und her schwingen und damit Strom- oder Spannungsschwingungen erzeugen.
Bei DC ist dann wieder nur ein konstanter Strom - Fluß vorhanden, d.h. nach dem Einschalten ebenfalls keine Welle oder Schwingung.
im Prospekt von HT steht auf der bunten Werbeseite richtig der Begriff Oberschwingungen - auf dem Datenblatt aber wieder falsch Oberwelle.
Eine Welle ist ein sich zeitlich und räumlich ändernder Vorgang - Wasserwelle, Einlaufen der Flut
elektrisch der Aufbau der Spannung beim Einschalten oder der Blitzstrom oder das Magnetische Feld des Motors.
Alles andere sind Schwingungen da die Elektroden und andere geladene Teilchen bei AC nur hin und her schwingen und damit Strom- oder Spannungsschwingungen erzeugen.
Bei DC ist dann wieder nur ein konstanter Strom - Fluß vorhanden, d.h. nach dem Einschalten ebenfalls keine Welle oder Schwingung.
- SPS
- Beiträge: 6034
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Oberwellen bei Strom und Spannung?
Die VDE kennt auch noch Oberwellen.
https://www.vde-verlag.de/normen/040058 ... 23-04.html
DIN EN 62586-2 VDE 0415-2:2023-04
Messungen der Spannungsamplitude und Oberwellen
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 955
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: Oberwellen bei Strom und Spannung?
Bei diesen Messungen geht es um den prozentualen Anteil von den harmonischen Oberwellen gegenüber der Grundwelle.
Die Strom-Seite ist für den Kunden wichtig, sein Strombezug darf nur begrenzt von der Sinusform abweichen.
Die Spannungsseite ich für den Versorger wichtig, die Spannung darf nur begrenzt von der Sinusform abweichen.
Die Strom-Seite ist für den Kunden wichtig, sein Strombezug darf nur begrenzt von der Sinusform abweichen.
Die Spannungsseite ich für den Versorger wichtig, die Spannung darf nur begrenzt von der Sinusform abweichen.
- SPS
- Beiträge: 6034
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten: