Spannungsprüfer mit Gabelstromzange
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Spannungsprüfer mit Gabelstromzange
Das wären dann die normalen Multimeter.
- SPS
- Beiträge: 6024
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Spannungsprüfer mit Gabelstromzange
Hallo, verstehe jetzt die Antwort nicht.
OK, ist die Norm für Spannungsprüfermegger hat geschrieben:Entspricht IEC/EN 61243-3:2014▪IP65
Mit freundlichem Gruß sps
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 342
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Spannungsprüfer mit Gabelstromzange
Hallo, schön wäre es wenn jemand die Norm vorliegen hätte; bei mir ist sie leider nicht im Archiv.
Zitat VDE Verlag:
DIN EN 61243-3 VDE 0682-401:2015-08
Arbeiten unter Spannung – Spannungsprüfer
Teil 3: Zweipoliger Spannungsprüfer für Niederspannungsnetze
(IEC 61243-3:2014 + Cor.:2015); Deutsche Fassung EN 61243-3:2014
Art/Status: Norm, gültig Ausgabedatum: 2015-08
----------8<-----------------------
Diese Norm gilt für handgehaltene zweipolige Spannungsprüfer mit ihrem Zubehör (Krokodilklemmen und abnehmbare Verbindungsleitungen) für die Verwendung in Kontakt mit Teilen von elektrischen Netzen für Wechselspannungen bis 1 000 V mit Nennfrequenzen von 16 2/3 Hz bis 500 Hz und/oder für Gleichspannungen bis 1 500 V. Spannungsprüfer nach dieser Norm sind für die Verwendung bei trockener oder feuchter Umgebung in Innenräumen und im Freien und für die Verwendung bis 2 000 m über Seehöhe vorgesehen. Sie sind nicht für die Verwendung im Regen oder mit Kontaktelektrodenverlängerungen vorgesehen. Diese Norm enthält Anforderungen und Prüfungen für folgende Zusatzfunktionen: Phasenanzeige, Drehfeldanzeige und Durchgangsprüfung.
Gegenüber DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401):2011-02 wurden folgende Änderungen eingearbeitet:
a) Anforderungen bezüglich der Behandlung von Störspannungen durch den zweipoligen Spannungsprüfer wurden festgelegt. Zweipolige Spannungsprüfer werden nach dieser Norm in drei Bauarten, Typ A, Typ B und Typ C, entsprechend der Behandlung von Störspannungen eingeteilt.
b) Anforderungen bezüglich der Wahrnehmbarkeit der akustischen Anzeige bei der Durchgangsprüfung wurden angepasst.
---->8-----------
Wir lernen: Abnehmbare Klemmen sind beschrieben, evtl. gibt es da Einschränkungen, kann man ohne Norm nicht sagen.
@SPS wegen der Einkopplung: ja das gibt evtl. ein "falsch positives Signal" das ist dann messtechnisch im Eimer aber Sicherheitstechnisch unkritisch, weil ein gefährlicher Zustand angenommen wird - obwohl keiner vorhanden ist.
Zitat VDE Verlag:
DIN EN 61243-3 VDE 0682-401:2015-08
Arbeiten unter Spannung – Spannungsprüfer
Teil 3: Zweipoliger Spannungsprüfer für Niederspannungsnetze
(IEC 61243-3:2014 + Cor.:2015); Deutsche Fassung EN 61243-3:2014
Art/Status: Norm, gültig Ausgabedatum: 2015-08
----------8<-----------------------
Diese Norm gilt für handgehaltene zweipolige Spannungsprüfer mit ihrem Zubehör (Krokodilklemmen und abnehmbare Verbindungsleitungen) für die Verwendung in Kontakt mit Teilen von elektrischen Netzen für Wechselspannungen bis 1 000 V mit Nennfrequenzen von 16 2/3 Hz bis 500 Hz und/oder für Gleichspannungen bis 1 500 V. Spannungsprüfer nach dieser Norm sind für die Verwendung bei trockener oder feuchter Umgebung in Innenräumen und im Freien und für die Verwendung bis 2 000 m über Seehöhe vorgesehen. Sie sind nicht für die Verwendung im Regen oder mit Kontaktelektrodenverlängerungen vorgesehen. Diese Norm enthält Anforderungen und Prüfungen für folgende Zusatzfunktionen: Phasenanzeige, Drehfeldanzeige und Durchgangsprüfung.
Gegenüber DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401):2011-02 wurden folgende Änderungen eingearbeitet:
a) Anforderungen bezüglich der Behandlung von Störspannungen durch den zweipoligen Spannungsprüfer wurden festgelegt. Zweipolige Spannungsprüfer werden nach dieser Norm in drei Bauarten, Typ A, Typ B und Typ C, entsprechend der Behandlung von Störspannungen eingeteilt.
b) Anforderungen bezüglich der Wahrnehmbarkeit der akustischen Anzeige bei der Durchgangsprüfung wurden angepasst.
---->8-----------
Wir lernen: Abnehmbare Klemmen sind beschrieben, evtl. gibt es da Einschränkungen, kann man ohne Norm nicht sagen.
@SPS wegen der Einkopplung: ja das gibt evtl. ein "falsch positives Signal" das ist dann messtechnisch im Eimer aber Sicherheitstechnisch unkritisch, weil ein gefährlicher Zustand angenommen wird - obwohl keiner vorhanden ist.
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Spannungsprüfer mit Gabelstromzange
Ist nur eine Herstellerinformation:
https://www.warensortiment.de/info-pdf/ ... ruefer.pdf
Es steht im Text, dass ein Spannungsprüfer aus zwei Handhaben besteht, die fest miteinander verbunden sind.
https://www.warensortiment.de/info-pdf/ ... ruefer.pdf
Es steht im Text, dass ein Spannungsprüfer aus zwei Handhaben besteht, die fest miteinander verbunden sind.
- SPS
- Beiträge: 6024
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Spannungsprüfer mit Gabelstromzange
DIN EN 61243-3 VDE 0682-401:2015-08VDE-Verlag hat geschrieben:Diese Norm gilt für handgehaltene zweipolige Spannungsprüfer mit ihrem Zubehör (Krokodilklemmen und abnehmbare Verbindungsleitungen
https://www.vde-verlag.de/normen/060008 ... 15-08.html
Wurde zuvor schon eingestellt. Nur nicht auf den ersten Blick als Zitat Formatiert.
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6024
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Spannungsprüfer mit Gabelstromzange
https://www.elektrofachkraft.de/pruefun ... die-fallen
Wie hier zuvor schon angesprochen.
Warum Megger dann den Spannungsprüfer als der Norm entsprechend kennzeichnet?
Ob das keine üblichen Messleitungen sind und eine Verriegelung haben?
Wie hier zuvor schon angesprochen.
Dieser Beitrag ist aus 2020 und noch nicht so altElektrofachkraft.de Michael Lochthofen hat geschrieben:Der Spannungsprüfer besteht aus zwei „Handhaben“, also zwei Teilen, die fest miteinander verbunden sind.
Warum Megger dann den Spannungsprüfer als der Norm entsprechend kennzeichnet?
Ob das keine üblichen Messleitungen sind und eine Verriegelung haben?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Spannungsprüfer mit Gabelstromzange
Moin,
das wird dir nur der Hersteller beantworten können, es ist mir nur neu, dass ein zweipoliger Spannungsprüfer steckbare Leitungen nutzen darf. Aber auch hier man lernt immer was neues.
das wird dir nur der Hersteller beantworten können, es ist mir nur neu, dass ein zweipoliger Spannungsprüfer steckbare Leitungen nutzen darf. Aber auch hier man lernt immer was neues.
- SPS
- Beiträge: 6024
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Spannungsprüfer mit Gabelstromzange
Ja, Sicherheitstechnisch kein Problem.Elektromann hat geschrieben: ↑Samstag 25. Juni 2022, 07:43 @SPS wegen der Einkopplung: ja das gibt evtl. ein "falsch positives Signal" das ist dann messtechnisch im Eimer aber Sicherheitstechnisch unkritisch, weil ein gefährlicher Zustand angenommen wird - obwohl keiner vorhanden ist.
Dennoch ist es hilfreich einem Kunden und mir selber zu zeigen, dass die Spannung zusammenbricht und keine Gefahr davon ausgeht.
Erspart eine lange Suche nach einem vermeidlichen Fehler.
Mit freundlichem Gruß sps
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 342
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Spannungsprüfer mit Gabelstromzange
siehe oben, deshalb bin ich ein großer Fan vom DusPol (aktuell Duspol digital in sw/gr weil einiges günstiger). Die Stromgabel ist halt ein prima Hilfsmittel - aber eben nicht für alles.SPS hat geschrieben: ↑Sonntag 26. Juni 2022, 16:19Ja, Sicherheitstechnisch kein Problem.Elektromann hat geschrieben: ↑Samstag 25. Juni 2022, 07:43 @SPS wegen der Einkopplung: ja das gibt evtl. ein "falsch positives Signal" das ist dann messtechnisch im Eimer aber Sicherheitstechnisch unkritisch, weil ein gefährlicher Zustand angenommen wird - obwohl keiner vorhanden ist.
Dennoch ist es hilfreich einem Kunden und mir selber zu zeigen, dass die Spannung zusammenbricht und keine Gefahr davon ausgeht.
Erspart eine lange Suche nach einem vermeidlichen Fehler.
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis
- SPS
- Beiträge: 6024
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Spannungsprüfer mit Gabelstromzange
Meinst du den Gossen Metrawatt DUSPOL digital 1000 Spannungsprüfer?Elektromann hat geschrieben: ↑Sonntag 26. Juni 2022, 17:36 deshalb bin ich ein großer Fan vom DusPol (aktuell Duspol digital in sw/gr weil einiges günstiger).
Der kostet bei Voelkner über 90 Euro
Das Original von Benning etwas über 70 Euro.
https://www.voelkner.de/products/422664 ... %20digital
Den Benning habe ich auch, leider geht die Widerstandsmessung nicht mehr richtig. Habe den wenig eingesetzt und diese Funktion kaum verwendet.