Seite 1 von 1
Leckstrommessung
Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 21:33
von SPS
Hallo,
Ich habe mal einen Leckstrom von 15 mA gemessen, dort schaltete auch der FI öfter aus.
Für Geräte gilt der Wert von 3,5 mA. Wenn da mehrere Geräte am Stromkreis angeschlossen werden, ist schnell ein Wert erreicht um einen 30 mA RCD auszuschalten.
Wie hoch darf in einer Anlage (Wohnung , 30 mA RCD)der Leckstrom einzelner Stromkreise sein?
Edit habe diese Datei aus der Schweiz gefunden.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... w_otgtJQ0g
Richtwerte:
Gesamtmessung in einem Einfamilienhaus ohne N-PE – Verbindung: 0.5mA bis 5mA (Erfahrungswerte)
Re: Leckstrommessung
Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 22:04
von cyclist
Hallo SPS!
Du stellst Fragen...
Ein 30mA RCD vom Typ A darf frühestens bei 50% Bemessungsdifferenzstrom (= 15mA) auslösen.
Eine Grenze gibts da nicht wirklich, irgendwann löst der RCD aus, oder wenn keiner vorhanden ist, fällt es niemanden auf...
Wenn der Differenzstrom - lecken tut da nix
- zu groß ist, wird empfohlen, auf mehrere RCD aufzuteilen. Es gab da auch mal eine Empfehlung, wüsste jetzt aber auch nicht mehr wo und wie hoch...
Nun aber noch die Rückfrage: Wie und womit hast du gemessen?
Re: Leckstrommessung
Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 22:24
von SPS
Hallo cyclist,
Direkt im Verteiler L-N Stromkreis zur Heizung gemessen.
Wie sich später herausstellte lag es an einer Pumpe.
Kyoritsu Stromzange KEW 2434
Mir fehlt es an Erfahrung mit der Stromzange
In der Verlinkten PDF ab Seite 7 ... steht ja ein Anhaltspunkt bis 5 mA .Das sind dort wohl alle Stromkreise im Verteiler zusammen.
An anderer stelle steht
bis 30mA Anlage in Ordnung, Messpunkt und Leckstrom protokollieren
Das kann bei einem 30 mA FI nicht sein.
Re: Leckstrommessung
Verfasst: Donnerstag 21. September 2017, 12:05
von Olaf S-H
Moin SPS,
Du kannst Dir "zulässige Leckströme" aus den Mindestisolationswiderständen aus der VDE 0105-100 A1 ableiten.
Gruß Olaf
Re: Leckstrommessung
Verfasst: Donnerstag 21. September 2017, 15:12
von SPS
Hallo Olaf,
in der verlinkten PDF steht
misst die Impedanz und nicht den Gleichstromableitwiderstand R => direkte Umrechnung für den Iso-
Wert nicht möglich!
Re: Leckstrommessung
Verfasst: Donnerstag 21. September 2017, 17:41
von cyclist
Hallo!
Über den Riso-Wert kann man den Differenz(ableit)strom nur so lange ausrechnen, wie man über die Iso-Messung alle Pfade des Geräts erreicht und es sich um einen annähernd ohmschen Verbraucher handelt.
Dazu spielen die Temperaturen im Gerät noch eine wichtige Rolle. Manche Geräte geben erst nach einiger Zeit ihren höchsten Differenzstrom ab, manche andere gleich nach dem Einschalten.
Das gleiche gilt auch für fest installierte Betriebsmittel.
Re: Leckstrommessung
Verfasst: Donnerstag 21. September 2017, 19:25
von SPS
Hallo,
meine Kyoritsu Stromzange KEW 2434, hat 2 Einstellungen für die Frequenz.
50/60 Hz und Wide
So wie ich das Verstehe, ist bei 50 Hz Anlagen die Einstellung 50/60 Hz besser geeignet.
Oberwellen werden Herausgefiltert.
Re: Leckstrommessung
Verfasst: Donnerstag 21. September 2017, 22:13
von Probator
Es hilft, sich erst mal folgendes zu überlegen:
Was ist ein Leckstrom?
Was ist ein Fehlerstrom?
Was ist ein Ableitstrom?
Sowie:
An welchen Geräten und welchen Gründen können diese Ströme auftreten und wann definitiv nicht.