Isolationsmessung Beleuchtungsanlage

Verfasst: Sonntag 20. August 2017, 12:29
von Meister_Stefan
Hallo,

ich bin gerade dabei ein kleines Handbuch zum Prüfen von Elektrischenanlagen für Mitarbeiter zu erstellen.
Der Sinn besteht darin, wenn man auf der Baustelle eine Erstprüfung oder Wiederholungsprüfung macht, dass bestimmte Schritte verständlich erklärt sind.

z.B Isolationsmessung in einer Beleuchtungsanlage.Folgende Arbeitsschritte und Messungen sind Auszuführen.
Spannungsreichsten
Spannungsfreiheit Fetsstellen
N-Klemme Hochschieben oder N Lösen

PE gegen N
L1-L3 gegen PE
!!! Achtung L1-3 nicht gegen N Messen!!!!!!

Kann man das so schreiben oder habe ich gerade ein Denkfehler.

Verfasst: Sonntag 20. August 2017, 12:50
von cyclist
Hallo Stefan!
Was soll es denn für eine Prüfung sein? Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600, oder Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0105-100?
Lies dir mal dieses Thema durch...
Spannungsreichsten
Was ist das? :confused:

Vor der Messung des Isolationswiderstands sollte zuerst die Rlo-Messung erfolgen. Sprich Nachweis des Schutzleiters an allen Leuchten / Betriebsmitteln. Wenn kein Schutzleiter angeschlossen ist (weil vergessen, oder Klemmfehler), kann auch kein Isolationsfehler (obwohl vorhanden) gemessen werden... Anlage demnach scheinbar ok...

Verfasst: Montag 21. August 2017, 06:06
von SPS
dank1 Hier ein Beitrag aus der Fachzeitschrift de
http://www.elektro.net/wp-content/archi ... 5_PP10.pdf

Da wird zur Vorsicht mit 500V geraten.
Was der Autor hier mit Vorsicht Meint? Entweder messe ich oder messe nicht.:) :)
Die EVG kann ich bei der Erstprüfung Messen.
Bei der Wiederholungsprüfung dann nicht mehr?

KVG /VVG und Kondensatoren. Soll der defekte Kondensator nicht gefunden und ersetzt werden?

Der Beitrag greift genau meine Fragen der letzten Woche auf dank1
Wie schon in anderen Beiträgen geschrieben ist das Thema Kaputt Prüfen auch hier Aktuell. Da wünsche ich mir das noch ausführlicher.

Verfasst: Mittwoch 23. August 2017, 20:25
von Meister_Stefan
cyclist hat geschrieben:Hallo Stefan!
Was soll es denn für eine Prüfung sein? Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600, oder Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0105-100?
Lies dir mal dieses Thema durch...

Was ist das? :confused:

Vor der Messung des Isolationswiderstands sollte zuerst die Rlo-Messung erfolgen. Sprich Nachweis des Schutzleiters an allen Leuchten / Betriebsmitteln. Wenn kein Schutzleiter angeschlossen ist (weil vergessen, oder Klemmfehler), kann auch kein Isolationsfehler (obwohl vorhanden) gemessen werden... Anlage demnach scheinbar ok...
Autokorrektur ist doch was feines.
Es sollte eigentlich Spannungfreischalten.


Es geht eigentlich um Erst und Wiederholungsprüfung.

Verfasst: Freitag 25. August 2017, 19:37
von SPS
Du benötigst eine Anleitung für die Erstprüfung nach Vde 0100-600
Alle Leiter gegeneinander Prüfen. Auch gegen den N
Also Messen wenn die Leuchten ... noch nicht angebracht sind.
Bei der Wiederholungsprüfung nach VDE 0105-100 reicht es die Aktiven Leiter gegen PE zu Prüfen.

So lese ich die Infos zu den neuen Normen von 2017
Also 2 Anleitungen

Re: Isolationsmessung Beleuchtungsanlage

Verfasst: Samstag 16. September 2017, 21:37
von Meister_Stefan
Da das Thema generell komplexer ist, werden wir umschwenken auf praktische Schulungen.
Das heißt, wir werden Diverse Themen praktisch abarbeiten.

Re: Isolationsmessung Beleuchtungsanlage

Verfasst: Dienstag 19. September 2017, 21:46
von Probator
Meister_Stefan hat geschrieben: Samstag 16. September 2017, 21:37 Da das Thema generell komplexer ist, werden wir umschwenken auf praktische Schulungen.
Eine hervorragende Idee!