Wie entnehme ich beim Transformator Öl?
- Chris
- Beiträge: 3451
- Registriert: Sonntag 25. Juli 2004, 15:32
- Wohnort: ST
- Kontaktdaten:
Wie entnehme ich beim Transformator Öl?
Wie entnehme ich beim Transformator Öl?
https://www.youtube.com/watch?v=Pje4C-02qu8
Bemerkenswert finde ich das Rumstampfen im Regenwasser und...den Sound...
https://www.youtube.com/watch?v=Pje4C-02qu8
Bemerkenswert finde ich das Rumstampfen im Regenwasser und...den Sound...
"Natur und ihr Gesetz sah man im Dunkel nicht, Gott sprach ,es werde Tesla, und überall ward Licht"
- bettmann
- Beiträge: 1984
- Registriert: Freitag 16. Februar 2007, 22:46
- Wohnort: Nürnberg
Und man muss Fremdsprachen verstehen .
Das ist schon ein aufwendiger Vorgang, wegen den paar Tropfen Öl. Aber alles sinnvoll (keine Luft, keine Feuchtigkeit, kein Dreck usw.).
Ich hätte ja den Probeflansch erstmal mit der Öffnung nach unten montiert . Aber man will ja nicht komplett ablassen, sondern nur eine saubere Probe!
bettmann
Das ist schon ein aufwendiger Vorgang, wegen den paar Tropfen Öl. Aber alles sinnvoll (keine Luft, keine Feuchtigkeit, kein Dreck usw.).
Ich hätte ja den Probeflansch erstmal mit der Öffnung nach unten montiert . Aber man will ja nicht komplett ablassen, sondern nur eine saubere Probe!
bettmann
Yo, wir schaffen das !!! (Bob der Baumeister)
- didy
- Null-Leiter
- Beiträge: 1433
- Registriert: Donnerstag 14. April 2005, 16:30
- Kontaktdaten:
- didy
- Null-Leiter
- Beiträge: 1433
- Registriert: Donnerstag 14. April 2005, 16:30
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 757
- Registriert: Samstag 11. November 2006, 18:40
- Wohnort: Siegen
- Kontaktdaten:
Also beim hiesigen Umspannwerk waren neulich mal Saugwagen zu beobachten, die irgendwas aus dem Wannen abgesaugt haben. Auf Nachfrage war dort dann von routinemäßigen abpumpen des Regenwassers die Rede.didy hat geschrieben:Das bringt mich auf eine ganz andere Frage, die ich mir schon lang gestellt hab.
Wenn jetzt so ein Trafo "ausläuft" und die Auffwangwanne voll Regenwasser ist, läuft doch das Öl über? Wie kommt denn das Regenwasser da wieder raus, außer über Verdunstung (was mitunter recht lang dauern könnte...)?
Ich vermute mal, das geht dann irgendwo durch nen Ölabscheider zur Entsorgung.
Die Auffangwannen werden dann wohl entsprechend größer sein als sie eigentlich müssten, um da noch entsprechend Reserve für Regenwasser zu haben.
Gruß Markus
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin..
Es gibt auch vermeintliche sehr tiefe bzw. kleinen Auffangbecken, dort läuft das Wasser bzw. in der Störung das Öl, unterirdisch in einen Sammelbehälter.
OW
ja das ist richtig, aber wenn die Auffangwannen regelmäßig vom Regenwasser "befreit" werden nicht ( was gemacht werden sollte ).didy hat geschrieben:..Wenn jetzt so ein Trafo "ausläuft" und die Auffwangwanne voll Regenwasser ist, läuft doch das Öl über? ...
Es gibt auch vermeintliche sehr tiefe bzw. kleinen Auffangbecken, dort läuft das Wasser bzw. in der Störung das Öl, unterirdisch in einen Sammelbehälter.
OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
- pit-tip
- Null-Leiter
- Beiträge: 356
- Registriert: Freitag 8. Juli 2005, 18:14
- Kontaktdaten:
Hallo,
die Ölauffangtassen sind mit Füllstandsmelder ausgestattet. Wenn der Füllstandsmelder anspricht ist immer noch soviel Platz für die Ölmenge der darüber befindlichen Betriebsmittel (Trafo oder E-Spule).
Nach dem Ansprechen eines Füllstandsmelders wird eine Ölprobe genommen. Entsprechend dem Laborergebnis wird das Wasser ausgepumpt oder entsorgt.
Früher waren überwiegend zentrale Ölauffangeinrichtungen in Umspannanlagen in Betrieb. Sie bestanden aus Ölabscheider, Ölableitungen (ggfs. mehrere hundert Meter von Kanalleitungen in Abhängigkeit von der Größe der Umspannanlege), Ölgruben etc..
Allerdings der Wartungsaufwand, die immer schärferen Gesetze und die Prüfintervalle für den Betrieb solcher Anlagen zwingt jedes wirtschaftlich denkende Unternehmen eine kostengünstigere Variante zu finden.
Gruß pit-tip
die Ölauffangtassen sind mit Füllstandsmelder ausgestattet. Wenn der Füllstandsmelder anspricht ist immer noch soviel Platz für die Ölmenge der darüber befindlichen Betriebsmittel (Trafo oder E-Spule).
Nach dem Ansprechen eines Füllstandsmelders wird eine Ölprobe genommen. Entsprechend dem Laborergebnis wird das Wasser ausgepumpt oder entsorgt.
Früher waren überwiegend zentrale Ölauffangeinrichtungen in Umspannanlagen in Betrieb. Sie bestanden aus Ölabscheider, Ölableitungen (ggfs. mehrere hundert Meter von Kanalleitungen in Abhängigkeit von der Größe der Umspannanlege), Ölgruben etc..
Allerdings der Wartungsaufwand, die immer schärferen Gesetze und die Prüfintervalle für den Betrieb solcher Anlagen zwingt jedes wirtschaftlich denkende Unternehmen eine kostengünstigere Variante zu finden.
Gruß pit-tip
- didy
- Null-Leiter
- Beiträge: 1433
- Registriert: Donnerstag 14. April 2005, 16:30
- Kontaktdaten: