Schutzleiter? Was ist das denn?
Verfasst: Dienstag 11. Dezember 2018, 12:08
von ureu603
Wenn man andere arbeiten lässt!
Für eine Steuerung von Volumenstromreglern wurden Trafo's, 230V/24V SKII gesetzt. Nun hat da so nen F(l)achmann NYM-J 3x1,5 gezogen und von Dose zu Dose geschliffen. So weit so gut.
Muss ich jetzt den PE durchklemmen oder kann ich den weg schneiden. Die Trafo's sind ja SKII.
Re: Schutzleiter? Was ist das denn?
Verfasst: Dienstag 11. Dezember 2018, 12:51
von Tobi P.
Moin,
der Schutzleiter ist zum Zwecke der Isolationsüberwachung grundsätzlich mitzuführen und somit auch durchzuklemmen. Ich persönlich hasse es wenn Kollegen "nicht benötigte" Schutz - u. Neutralleiter nicht durchklemmen um "Klemmen zu sparen"
Gruß Tobi
Re: Schutzleiter? Was ist das denn?
Verfasst: Dienstag 11. Dezember 2018, 13:35
von OChatter
Und wie sieht die Isolationsüberwachung aus? Wenn sekundär ungeerdet und kein Isowächter ist das mitführen eher kontraproduktiv.
Re: Schutzleiter? Was ist das denn?
Verfasst: Dienstag 11. Dezember 2018, 13:42
von ureu603
Oh Mann, da schreibt man schon mal ohne Ernst, der ist heute 45 geworden, um ihr macht nen Drama draus
Re: Schutzleiter? Was ist das denn?
Verfasst: Dienstag 11. Dezember 2018, 16:48
von IH-Elektriker
Schutzleiter ist Kupferverschwendung
Spaß beiseite, Schutzleiter aus einer Leitung "rauszwicken" vorne und hinten geht gar nicht. Hinten vielleicht gerade noch akzeptabel (aber unschön), auf der Einspeiseseite gefährlicher Pfusch. Man stelle sich vor irgendwann kommt jemand und benötigt auf der Verbraucherseite einen Schutzleiter - setzt die Leitung neu ab und klemmt den Schutzleiter einfach an - und vorne hängt der in der Luft. Klar, der Fachmann misst und merkt das da was nicht stimmt - aber wie sieht denn die Realität aus - wird da immer gemessen...? Und selbst wenn - dann macht es gigantisch Spaß das in der Luft hängende Ende des Schutzleiters zu suchen
Re: Schutzleiter? Was ist das denn?
Verfasst: Dienstag 11. Dezember 2018, 17:32
von ureu603
Yesssss, vor allem dann, wenn der Kram in einer geschlossenen Gipskartondecke verschwunden ist
Re: Schutzleiter? Was ist das denn?
Verfasst: Mittwoch 27. Dezember 2023, 16:47
von Kied1966
ureu603 hat geschrieben: ↑Dienstag 11. Dezember 2018, 12:08
Wenn man andere arbeiten lässt!
Für eine Steuerung von Volumenstromreglern wurden Trafo's, 230V/24V SKII gesetzt. Nun hat da so nen F(l)achmann (
*** dieser Link stand nicht im Originalbeitrag, den Du zittiert hast***) NYM-J 3x1,5 gezogen und von Dose zu Dose geschliffen. So weit so gut.
Muss ich jetzt den PE durchklemmen oder kann ich den weg schneiden. Die Trafo's sind ja SKII.
SKII-Transformatoren, was jedoch nicht bedeutet, dass sie keinen Schutzleiter benötigen. Um Personen vor Stromschlägen zu schützen, ist immer ein Schutzleiter erforderlich.
Bei SKII-Transformatoren wird der Schutzleiter in der Mitte des Transformators verlegt. Dadurch liegt der Schutzleiter auch im Fehlerfall an den anderen Anschlüssen des Transformators an.
Es empfiehlt sich jedoch immer, den Schutzleiter auch an den anderen Anschlüssen des Transformators anzuschließen. Dies ist eine zusätzliche Sicherheitsfunktion, die im Notfall Leben retten kann.
Re: Schutzleiter? Was ist das denn?
Verfasst: Mittwoch 27. Dezember 2023, 20:36
von Olaf S-H
Moin Kied,
ich habe Deinen Link entfernt. Zitate sollten Zitate bleiben und nicht verändert werden. Könntest Du Dich kurz vorstellen.
Gruß Olaf
Re: Schutzleiter? Was ist das denn?
Verfasst: Mittwoch 27. Dezember 2023, 22:52
von lagerregal
Was spricht denn dagegen, den Schutzleiter durchzuklemmen und einseitig auf Erdpotential zu legen?
Re: Schutzleiter? Was ist das denn?
Verfasst: Donnerstag 28. Dezember 2023, 13:36
von Elt-Onkel
Hallo,
gar nichts.
Ganz im Gegenteil.
So sollte es sein.
...