Wenn man andere arbeiten lässt!
Für eine Steuerung von Volumenstromreglern wurden Trafo's, 230V/24V SKII gesetzt. Nun hat da so nen F(l)achmann NYM-J 3x1,5 gezogen und von Dose zu Dose geschliffen. So weit so gut.
Muss ich jetzt den PE durchklemmen oder kann ich den weg schneiden. Die Trafo's sind ja SKII.
Für eine Steuerung von Volumenstromreglern wurden Trafo's, 230V/24V SKII gesetzt. Nun hat da so nen F(l)achmann NYM-J 3x1,5 gezogen und von Dose zu Dose geschliffen. So weit so gut.
Muss ich jetzt den PE durchklemmen oder kann ich den weg schneiden. Die Trafo's sind ja SKII.
Elektriker ist kein Beruf, sondern eine Berufung
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Schutzleiter? Was ist das denn?
Moin,
der Schutzleiter ist zum Zwecke der Isolationsüberwachung grundsätzlich mitzuführen und somit auch durchzuklemmen. Ich persönlich hasse es wenn Kollegen "nicht benötigte" Schutz - u. Neutralleiter nicht durchklemmen um "Klemmen zu sparen"
Gruß Tobi
der Schutzleiter ist zum Zwecke der Isolationsüberwachung grundsätzlich mitzuführen und somit auch durchzuklemmen. Ich persönlich hasse es wenn Kollegen "nicht benötigte" Schutz - u. Neutralleiter nicht durchklemmen um "Klemmen zu sparen"
Gruß Tobi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: Schutzleiter? Was ist das denn?
Und wie sieht die Isolationsüberwachung aus? Wenn sekundär ungeerdet und kein Isowächter ist das mitführen eher kontraproduktiv.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 145
- Registriert: Montag 22. Oktober 2018, 14:59
- Wohnort: Berlin
Re: Schutzleiter? Was ist das denn?
Oh Mann, da schreibt man schon mal ohne Ernst, der ist heute 45 geworden, um ihr macht nen Drama draus
Elektriker ist kein Beruf, sondern eine Berufung
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1842
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Schutzleiter? Was ist das denn?
Schutzleiter ist Kupferverschwendung
Spaß beiseite, Schutzleiter aus einer Leitung "rauszwicken" vorne und hinten geht gar nicht. Hinten vielleicht gerade noch akzeptabel (aber unschön), auf der Einspeiseseite gefährlicher Pfusch. Man stelle sich vor irgendwann kommt jemand und benötigt auf der Verbraucherseite einen Schutzleiter - setzt die Leitung neu ab und klemmt den Schutzleiter einfach an - und vorne hängt der in der Luft. Klar, der Fachmann misst und merkt das da was nicht stimmt - aber wie sieht denn die Realität aus - wird da immer gemessen...? Und selbst wenn - dann macht es gigantisch Spaß das in der Luft hängende Ende des Schutzleiters zu suchen
Spaß beiseite, Schutzleiter aus einer Leitung "rauszwicken" vorne und hinten geht gar nicht. Hinten vielleicht gerade noch akzeptabel (aber unschön), auf der Einspeiseseite gefährlicher Pfusch. Man stelle sich vor irgendwann kommt jemand und benötigt auf der Verbraucherseite einen Schutzleiter - setzt die Leitung neu ab und klemmt den Schutzleiter einfach an - und vorne hängt der in der Luft. Klar, der Fachmann misst und merkt das da was nicht stimmt - aber wie sieht denn die Realität aus - wird da immer gemessen...? Und selbst wenn - dann macht es gigantisch Spaß das in der Luft hängende Ende des Schutzleiters zu suchen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 145
- Registriert: Montag 22. Oktober 2018, 14:59
- Wohnort: Berlin
Re: Schutzleiter? Was ist das denn?
Yesssss, vor allem dann, wenn der Kram in einer geschlossenen Gipskartondecke verschwunden ist
Elektriker ist kein Beruf, sondern eine Berufung
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2
- Registriert: Mittwoch 27. Dezember 2023, 03:33
Re: Schutzleiter? Was ist das denn?
SKII-Transformatoren, was jedoch nicht bedeutet, dass sie keinen Schutzleiter benötigen. Um Personen vor Stromschlägen zu schützen, ist immer ein Schutzleiter erforderlich.ureu603 hat geschrieben: ↑Dienstag 11. Dezember 2018, 12:08 Wenn man andere arbeiten lässt!
Für eine Steuerung von Volumenstromreglern wurden Trafo's, 230V/24V SKII gesetzt. Nun hat da so nen F(l)achmann (*** dieser Link stand nicht im Originalbeitrag, den Du zittiert hast***) NYM-J 3x1,5 gezogen und von Dose zu Dose geschliffen. So weit so gut.
Muss ich jetzt den PE durchklemmen oder kann ich den weg schneiden. Die Trafo's sind ja SKII.
Bei SKII-Transformatoren wird der Schutzleiter in der Mitte des Transformators verlegt. Dadurch liegt der Schutzleiter auch im Fehlerfall an den anderen Anschlüssen des Transformators an.
Es empfiehlt sich jedoch immer, den Schutzleiter auch an den anderen Anschlüssen des Transformators anzuschließen. Dies ist eine zusätzliche Sicherheitsfunktion, die im Notfall Leben retten kann.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Schutzleiter? Was ist das denn?
Moin Kied,
ich habe Deinen Link entfernt. Zitate sollten Zitate bleiben und nicht verändert werden. Könntest Du Dich kurz vorstellen.
Gruß Olaf
ich habe Deinen Link entfernt. Zitate sollten Zitate bleiben und nicht verändert werden. Könntest Du Dich kurz vorstellen.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 114
- Registriert: Mittwoch 4. Januar 2023, 23:29
Re: Schutzleiter? Was ist das denn?
Was spricht denn dagegen, den Schutzleiter durchzuklemmen und einseitig auf Erdpotential zu legen?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7758
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Schutzleiter? Was ist das denn?
Hallo,
gar nichts.