Ich habe mal eine Frage und zwar weiß ich nicht welche SPS wecher was schickt.
Konkret ist das so, dass ich einem den Master S400 und den Slave S300 habe. Beide haben MD40, wie im Bild zu sehen.
Schickt jetzt die S400 vom Ausgang das MD40 an den Eingang der S300 das MD40?
Und was ist wenn ich 2 von diesen Fenstern habe, das war mal im Praktikum an der Uni so, shickt dann die S400 Master vom Ausgang an den Eingang der S300 Slave.
Und einmal die S300 Slave vom Ausgang auf den Eingang der S400 Master?
Das müsste doch so sein oder?
Ich danke vielmals für eure Antworten, da ich Montag eine Prozessleittechnik Klausur schreibe und als Mädel nicht so einfach ist .
Profibus DP S300 und S400 kommunizieren!
Profibus DP S300 und S400 kommunizieren!
- Dateianhänge
-
- verkleinert2.jpg (238.79 KiB) 2171 mal betrachtet
nix md :-)
im Bild ist kein "MD" zu sehen :-)
Das Bild zeigt wie du schon schreibst eine E/A Kopplung zweier CPU´s als Master und Slave.
Welche von beiden jetzt was ist kann ich nicht erkennen - aber in der Praxis wird es immer wohl so sein das die 400er der Master ist.
gehen wir mal davon aus das es hier auch so ist, dann bedeutet das, wenn bei 400er (also dem Master) der Ausgang A40.0 gesetzt ist an dem Slave der Eingang E40.0 ein 1 Signal hat.
Und andersrum genauso wenn der Ausgang des Slaves A40.0 gesetzt ist hat der Eingang E40.0 des Master ein 1-Signal.
Die Länge der E/A Kopplung steht auf vier Bytes
also:
Master A40.0 - A40.7 = Slave E40.0 - E40.7
Master A41.0 - A41.7 = Slave E41.0 - E41.7
Master A42.0 - A42.7 = Slave E42.0 - E42.7
Master A43.0 - A43.7 = Slave E43.0 - E43.7
Slave A40.0 - A40.7 = Master E40.0 - E40.7
Slave A41.0 - A41.7 = Master E41.0 - E41.7
Slave A42.0 - A42.7 = Master E42.0 - E42.7
Slave A43.0 - A43.7 = Master E43.0 - E43.7
Ich denke du siesht das genau richtig...
mfg
elektromensch
Das Bild zeigt wie du schon schreibst eine E/A Kopplung zweier CPU´s als Master und Slave.
Welche von beiden jetzt was ist kann ich nicht erkennen - aber in der Praxis wird es immer wohl so sein das die 400er der Master ist.
gehen wir mal davon aus das es hier auch so ist, dann bedeutet das, wenn bei 400er (also dem Master) der Ausgang A40.0 gesetzt ist an dem Slave der Eingang E40.0 ein 1 Signal hat.
Und andersrum genauso wenn der Ausgang des Slaves A40.0 gesetzt ist hat der Eingang E40.0 des Master ein 1-Signal.
Die Länge der E/A Kopplung steht auf vier Bytes
also:
Master A40.0 - A40.7 = Slave E40.0 - E40.7
Master A41.0 - A41.7 = Slave E41.0 - E41.7
Master A42.0 - A42.7 = Slave E42.0 - E42.7
Master A43.0 - A43.7 = Slave E43.0 - E43.7
Slave A40.0 - A40.7 = Master E40.0 - E40.7
Slave A41.0 - A41.7 = Master E41.0 - E41.7
Slave A42.0 - A42.7 = Master E42.0 - E42.7
Slave A43.0 - A43.7 = Master E43.0 - E43.7
Ich denke du siesht das genau richtig...
mfg
elektromensch