Suche mehrkanaligen Messwertsimulator
Suche mehrkanaligen Messwertsimulator
Hallo,
nachdem ich auf der Suche im Internet ausschließlich auf einkanalige Stromschleifensimulatoren gestoßen bin, versuche ich es mal in diesem Forum unter möglicherweise Gleichgesinnten.
Da es regelmäßig vorkommt, dass unsere Steuerungen individuell angepasst werden müssen, muss das fertige SPS-Programm abschließend auf Herz und Nieren getestet werden. Um Produktionsabläufe nicht zu gefährden, müssen die neuen Funktionen vor der Einbindung testweise simuliert und dem Kunden flexibel und anschaulich demonstriert werden. Da teilweise eine Vielzahl von Signalen auf die Reaktion der Steuerung Einfluss nehmen, wäre hierfür die Möglichkeit ideal, mit einem mehrkanaligen Sollwertgeber spontan per Hand unterschiedliche Betriebsabläufe durchfahren zu können.
Vielleicht hat jemand schon mit ähnlichen Anforderungen zu tun gehabt und kann mir einen Tip geben … Gibt es hierfür bereits ein fertiges Gerät oder müsste man sich da etwas selbst basteln?
LG, Erwinhose
nachdem ich auf der Suche im Internet ausschließlich auf einkanalige Stromschleifensimulatoren gestoßen bin, versuche ich es mal in diesem Forum unter möglicherweise Gleichgesinnten.
Da es regelmäßig vorkommt, dass unsere Steuerungen individuell angepasst werden müssen, muss das fertige SPS-Programm abschließend auf Herz und Nieren getestet werden. Um Produktionsabläufe nicht zu gefährden, müssen die neuen Funktionen vor der Einbindung testweise simuliert und dem Kunden flexibel und anschaulich demonstriert werden. Da teilweise eine Vielzahl von Signalen auf die Reaktion der Steuerung Einfluss nehmen, wäre hierfür die Möglichkeit ideal, mit einem mehrkanaligen Sollwertgeber spontan per Hand unterschiedliche Betriebsabläufe durchfahren zu können.
Vielleicht hat jemand schon mit ähnlichen Anforderungen zu tun gehabt und kann mir einen Tip geben … Gibt es hierfür bereits ein fertiges Gerät oder müsste man sich da etwas selbst basteln?
LG, Erwinhose
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin Erwinhose,
und herzlich willkommen..
Denkst du da an digitale Sollwertgeber ( PC / Software ) oder ehr an die mechanische Lösung ( Potie ) ?
Denkst du bei den Gebern an 0 - 20 bzw 4- 20 mA ?
Dürfen die Messwerte ein gemeinsames Potential besitzen ?
OW
Nachtrag: Industrie Poties findest du z.B. bei Phönix, nach "EMG 30-SP" suchen.
und herzlich willkommen..
Denkst du da an digitale Sollwertgeber ( PC / Software ) oder ehr an die mechanische Lösung ( Potie ) ?
Denkst du bei den Gebern an 0 - 20 bzw 4- 20 mA ?
Dürfen die Messwerte ein gemeinsames Potential besitzen ?
OW
Nachtrag: Industrie Poties findest du z.B. bei Phönix, nach "EMG 30-SP" suchen.
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1153
- Registriert: Freitag 3. August 2007, 21:53
Hallo,
steuerbare Stromquellen lassen sich mit vertretbarem Aufwand selbst bauen.
Fertige aus China sind billiger - es sei denn ein bekannter Name wird aufgedruckt ;
Wie oben steht: galvanische Trennung? Kanalzahl?
Stückzahl (bei mehreren Exemplaren ist evtl. der ganze Zirkus mit CE usw. nötig)?
Gruß
Achim
steuerbare Stromquellen lassen sich mit vertretbarem Aufwand selbst bauen.
Fertige aus China sind billiger - es sei denn ein bekannter Name wird aufgedruckt ;
Wie oben steht: galvanische Trennung? Kanalzahl?
Stückzahl (bei mehreren Exemplaren ist evtl. der ganze Zirkus mit CE usw. nötig)?
Gruß
Achim
-
- Beiträge: 757
- Registriert: Samstag 11. November 2006, 18:40
- Wohnort: Siegen
- Kontaktdaten:
hallo,
guck dir mal Trysim an, evtl ist das eine Softwarebasierende Lösung für das was du suchst.
Erfahrung habe ich mit dem Programm nur in sofern, dass ich das im Fachabi mal von der Schule bekommen habe. Für kleinere SPS Programme fand ich es ganz nett, dass sich dann auch gleichzeitig was bewegt bzw Material transportiert werden kann.
Beruflich habe ich es bisher nur wenig genutzt, weil man den Ablauf doch recht stark vereinfachen muß und weil sich das "Material" nicht so bearbeiten lässt wie in der Realität (Blech zum Rohr biegen ging glaub genauso wenig wie Werkstücke in der Mitte um 180° knicken).
Evtl. hilft es dir aber trotzdem, denn im Messwertsimulator lässt sich die Anlage ja auch nicht darstellen.
mfg. Markus
guck dir mal Trysim an, evtl ist das eine Softwarebasierende Lösung für das was du suchst.
Erfahrung habe ich mit dem Programm nur in sofern, dass ich das im Fachabi mal von der Schule bekommen habe. Für kleinere SPS Programme fand ich es ganz nett, dass sich dann auch gleichzeitig was bewegt bzw Material transportiert werden kann.
Beruflich habe ich es bisher nur wenig genutzt, weil man den Ablauf doch recht stark vereinfachen muß und weil sich das "Material" nicht so bearbeiten lässt wie in der Realität (Blech zum Rohr biegen ging glaub genauso wenig wie Werkstücke in der Mitte um 180° knicken).
Evtl. hilft es dir aber trotzdem, denn im Messwertsimulator lässt sich die Anlage ja auch nicht darstellen.
mfg. Markus
Vielen Dank an Oberwelle, Etrick und Markus83 für die interessanten Beiträge!
Mit Trysim haben wir bislang keine Erfahrung. Vorgestellt haben wir uns eigentlich ein kompaktes Kästchen mit mehreren Potis für die Analogsignale (4-20 mA) und Schaltern für die Simulation digitaler Signale. Je nach Projekt haben wir es außerdem bei den Analogeingängen sowohl mit aktiven als auch mit passiven Signalen zu tun. Ein gemeinsames Potential stört bei unseren Applikationen nicht. Natürlich könnte man auch eine Test-SPS einrichten mit Analogausgaben und Touchpanel zur Wertsimulation, allerdings ist dies weniger für den mobilen Einsatz geeignet. Wir brauchen 4-5 Geräte für den Eigenbedarf. Falls ein chinesisches Produkt bekannt, wäre auch das interessant!
LG, Erwinhose
Mit Trysim haben wir bislang keine Erfahrung. Vorgestellt haben wir uns eigentlich ein kompaktes Kästchen mit mehreren Potis für die Analogsignale (4-20 mA) und Schaltern für die Simulation digitaler Signale. Je nach Projekt haben wir es außerdem bei den Analogeingängen sowohl mit aktiven als auch mit passiven Signalen zu tun. Ein gemeinsames Potential stört bei unseren Applikationen nicht. Natürlich könnte man auch eine Test-SPS einrichten mit Analogausgaben und Touchpanel zur Wertsimulation, allerdings ist dies weniger für den mobilen Einsatz geeignet. Wir brauchen 4-5 Geräte für den Eigenbedarf. Falls ein chinesisches Produkt bekannt, wäre auch das interessant!
LG, Erwinhose
- SPS
- Beiträge: 6035
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Einfach mal bei der Firma Rink anfragen.
Die Bauen Trennverstärker und mehr
Zum Beispiel 4 mal 0-10V in und 0/4-20mA Ausgang.
http://www.rinck-electronic.de/rinck200 ... -4U_4I.PDF
Die 0-10V lassen sich mit einem externen Poti sicher einstellen.
Die Bauen euch vielleicht auch was extra auf Anfrage
http://www.rinck-electronic.de
Die Bauen Trennverstärker und mehr
Zum Beispiel 4 mal 0-10V in und 0/4-20mA Ausgang.
http://www.rinck-electronic.de/rinck200 ... -4U_4I.PDF
Die 0-10V lassen sich mit einem externen Poti sicher einstellen.
Die Bauen euch vielleicht auch was extra auf Anfrage
http://www.rinck-electronic.de
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6035
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Oder den Sollwertgeber zum Einbau mit Anzeige.
Einfach 4 Stück in einen Simulator einbauen
http://www.scheib-gmbh.de/download/sg4824.pdf
http://www.scheib-gmbh.de/download/sg9648.pdf
Einfach 4 Stück in einen Simulator einbauen
http://www.scheib-gmbh.de/download/sg4824.pdf
http://www.scheib-gmbh.de/download/sg9648.pdf
Mit freundlichem Gruß sps
Falls es etwas Kompaktes sein soll, vielleicht hilft das weiter: http://www.kmo-turbo.de/downloads/kmo-P ... or_1.0.pdf
Selbstbasteln geht natürlich auch. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis hierfür kommt eben immer auf die konkreten Anforderungen (Anzahl der benötigten Kanäle, usw.) an. Ansonsten sind auch softwarebasierte Lösungen vorstellbar.
Selbstbasteln geht natürlich auch. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis hierfür kommt eben immer auf die konkreten Anforderungen (Anzahl der benötigten Kanäle, usw.) an. Ansonsten sind auch softwarebasierte Lösungen vorstellbar.
- Dateianhänge
-
- kmo-Prozesssimulator_1.0.pdf
- (195.91 KiB) 818-mal heruntergeladen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1870
- Registriert: Mittwoch 11. Januar 2006, 08:51
Hallo SPS, Hallo THODY!SPS hat geschrieben:Oder den Sollwertgeber zum Einbau mit Anzeige.
Einfach 4 Stück in einen Simulator einbauen
http://www.scheib-gmbh.de/download/sg4824.pdf
http://www.scheib-gmbh.de/download/sg9648.pdf
@THODY: Herzlich Willkommen im Forum!
Habt Ihr ungefähre Preise zu den Produkten von Scheib bzw. KMO?
Danke und Gruß
Mac
Ist bestimmt nicht geschenkt, aber wohl eine sinnvolle Investition, falls der Bedarf da ist. Am besten direkt beim Hersteller nachfragen: info@kmo-turbo.de