Bitte Korrektursehen - Drehstrom - Sternschaltung
Bitte Korrektursehen - Drehstrom - Sternschaltung
Hi,
ich habe eine Aufgabe mal angefangen alleine zu rechnen. Ich denke, dass es stimmen müsste und nicht viel zu korrigieren gibt, ich möchte nur nochmal auf "nummer sicher" gehen ob alles stimmt soweit. Ich habe auch noch eine kleine Frage in den Screenshot geschrieben.
Auch hierzu habe ich leider keine Musterlösung.
Danke Gruß Thomas
ich habe eine Aufgabe mal angefangen alleine zu rechnen. Ich denke, dass es stimmen müsste und nicht viel zu korrigieren gibt, ich möchte nur nochmal auf "nummer sicher" gehen ob alles stimmt soweit. Ich habe auch noch eine kleine Frage in den Screenshot geschrieben.
Auch hierzu habe ich leider keine Musterlösung.
Danke Gruß Thomas
- Dateianhänge
-
- Teil b und c.PNG (7.57 KiB) 4344 mal betrachtet
-
- Teil a.PNG (18.33 KiB) 4359 mal betrachtet
-
- 250603-aufgabenstellung.PNG (35.1 KiB) 4698 mal betrachtet
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
a.) io
b.) wenn du mit (220V x Wurzel aus 3 ( 381,05V ) nimmst erhälst du auch 73,333 Ohm also io
c.) io
Weiter so !
Edit: du hast bei b.) einen Schreibfehler 73 Ohm nicht 79,33 Ohm ..
b.) wenn du mit (220V x Wurzel aus 3 ( 381,05V ) nimmst erhälst du auch 73,333 Ohm also io
c.) io
Weiter so !
Edit: du hast bei b.) einen Schreibfehler 73 Ohm nicht 79,33 Ohm ..
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Oberwelle hat geschrieben:a.) io
b.) wenn du mit (220V x Wurzel aus 3 ( 381,05V ) nimmst erhälst du auch 73,333 Ohm also io
c.) io
Weiter so !
Edit: du hast bei b.) einen Schreibfehler 73 Ohm nicht 79,33 Ohm ..
Hi Oberwelle,
danke fürs nachsehen! Da bin ich "froh" dass alles stimmt.
Nur die eine Frage ist noch net geklärt: Kann ich den Widerstand über meine beiden Möglichkeiten errechnen (da ne kleine Abweichung drin ist in den Ergebnissen von beiden Rechnungen) oder ist eine falsch?
Ich muss jetzt noch den Teil 2 berechnen. Aber ich bin mir nicht sicher, wie ich das machen soll. Also ich würde jetzt mal sagen, dass ich jetzt einfach nur noch 2 mal die die Leistung habe wie oben anstatt 3 mal, aber ich glaube das ist ne Nummer zu einfach gedacht oder?
Könnt ihr mir da einen Tipp geben?
Danke für die Hilfe
Gruß thomas
- Dateianhänge
-
- 250603-aufgabenstellung teil 2.PNG (14.97 KiB) 4394 mal betrachtet
Hallo Ko,
d) P = 2*U²/R oder 2*I²*R wobei U die Spannung an einem Widerstand ist und I der Strom über einen Widerstand!
e) da sind wir wieder bei den Zeigerdiagrammen der letzten Aufgabe!
Du musst eine Knotenpunktgleichung aufstellen und die Ströme geometrisch addieren!
Es sollte 3A herauskommen!
Gruß
Alois
Nachtrag: Du schreibst oben IMp = 0, da symmetrisches Drehstromsystem. Beweise das mal durch Rechnung!
d) P = 2*U²/R oder 2*I²*R wobei U die Spannung an einem Widerstand ist und I der Strom über einen Widerstand!
e) da sind wir wieder bei den Zeigerdiagrammen der letzten Aufgabe!
Du musst eine Knotenpunktgleichung aufstellen und die Ströme geometrisch addieren!
Es sollte 3A herauskommen!
Gruß
Alois
Nachtrag: Du schreibst oben IMp = 0, da symmetrisches Drehstromsystem. Beweise das mal durch Rechnung!
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin..
guggst du hierKnockDown hat geschrieben:Hi Oberwelle,...Nur die eine Frage ist noch net geklärt: Kann ich den Widerstand über meine beiden Möglichkeiten errechnen (da ne kleine Abweichung drin ist in den Ergebnissen von beiden Rechnungen) oder ist eine falsch?.....
Gruß thomas
Da die Angabe 380V steht würde ich nicht mit 220V rechnen sondern mit 380V / (Wurzel aus 3 ) =219,39VOberwelle hat geschrieben:´..b.) wenn du mit (220V x Wurzel aus 3 ( 381,05V ) nimmst erhälst du auch 73,333 Ohm also io
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Hallo Ko,
Gruß
Alois
Ps. eine Skizze de Verhältnisse ist immer sehr vorteilhaft, weil man sieht, wohin die Reise gehen soll!
nein, das ist nicht richtig. Wenn Du den korrekten Winkel (-240°) eisetzt, dann kommt ein positiver Winkel von 60° heraus.Warum ist der Winkel positiv? --> Ich denke mal, dass er positiv ist, da das Vorzeichen des Imaginärteils keine Rolle spielt und immer der Betrag davon genommen wird?
Gruß
Alois
Ps. eine Skizze de Verhältnisse ist immer sehr vorteilhaft, weil man sieht, wohin die Reise gehen soll!
Hi Alois,
jetzt bin ich ein wenig "verwirrt" also heißt das, ich habe oben bei den Aufgaben bei denen ich den cos/sin(Winkel) gebildet habe, immer den negativen Winkel eintagen müssen?
Wenn ja korrigiere ich das jetzt noch, denn ich drucke mir das als Musterlösung aus zum nochmaligen rechnen bis zur Klausur.
Danke Gruß Thomas
jetzt bin ich ein wenig "verwirrt" also heißt das, ich habe oben bei den Aufgaben bei denen ich den cos/sin(Winkel) gebildet habe, immer den negativen Winkel eintagen müssen?
Wenn ja korrigiere ich das jetzt noch, denn ich drucke mir das als Musterlösung aus zum nochmaligen rechnen bis zur Klausur.
Danke Gruß Thomas