hallo liebe mitglieder,
ich wende mich mit gleich 3 Aufgaben an euch.
wir nehmen zur Zeit in Elektrotechnik das Knotenpunktverfahren durch und die Zweipoltheorie mit ersatzstromquelle und ersatzspannungsquelle. Die aufgaben in der vorlesung sind kein problem, jedoch stellen mich die Übungsaufgaben vor ein paar probleme :/
Bei den ertsen beiden Aufgaben ist mir aufgefallen, das im gegensatz zur vorlesung, nicht für jede masche eine spannungs bzw. stromquelle gegeben ist. nun stehe ich dort auf dem schlauch wie ich nun alles berechnen soll ;/
bei der dritten aufgabe bin ich auch etwas überfordert:(
ein paar ansätze habe ich, jedoch komme ich einfach nicht auf einen grünen zweig.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
ich wende mich mit gleich 3 Aufgaben an euch.
wir nehmen zur Zeit in Elektrotechnik das Knotenpunktverfahren durch und die Zweipoltheorie mit ersatzstromquelle und ersatzspannungsquelle. Die aufgaben in der vorlesung sind kein problem, jedoch stellen mich die Übungsaufgaben vor ein paar probleme :/
Bei den ertsen beiden Aufgaben ist mir aufgefallen, das im gegensatz zur vorlesung, nicht für jede masche eine spannungs bzw. stromquelle gegeben ist. nun stehe ich dort auf dem schlauch wie ich nun alles berechnen soll ;/
bei der dritten aufgabe bin ich auch etwas überfordert:(
ein paar ansätze habe ich, jedoch komme ich einfach nicht auf einen grünen zweig.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
- Dateianhänge
-
- Dok1.pdf
- (274.53 KiB) 782-mal heruntergeladen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 153
- Registriert: Mittwoch 1. April 2015, 07:30
- Wohnort: südliches Ruhrgebiet
Hallo kmrl80
den Lösungsweg zur ersten Aufgabe findest du hier :
http://www.stefan-schenke.de/joomla/ind ... &Itemid=66
die zweite Aufgabe finde ich nicht ???
bei der dritten Aufgabe musst du zuerst die Ersatzspannungsquelle für
Komponenten Ud, R1 und R2 finden, d.h. alles rechts von R2 weglassen,
von dort hineinschauen und den Innenwiderstand bestimmen, dann die
Ersatzspannung einfach über Spannungsteiler R1 | R2 bestimmen.
Dann R3 bis R6 wieder an die jetzt bestimmte Ersatzspannungsquelle
anklemmen. Da R5=R6 ist, fließt in R6 der halbe Strom,
der durch R3 und R4 fließt.
Damit solltest du dann klarkommen.
den Lösungsweg zur ersten Aufgabe findest du hier :
http://www.stefan-schenke.de/joomla/ind ... &Itemid=66
die zweite Aufgabe finde ich nicht ???
bei der dritten Aufgabe musst du zuerst die Ersatzspannungsquelle für
Komponenten Ud, R1 und R2 finden, d.h. alles rechts von R2 weglassen,
von dort hineinschauen und den Innenwiderstand bestimmen, dann die
Ersatzspannung einfach über Spannungsteiler R1 | R2 bestimmen.
Dann R3 bis R6 wieder an die jetzt bestimmte Ersatzspannungsquelle
anklemmen. Da R5=R6 ist, fließt in R6 der halbe Strom,
der durch R3 und R4 fließt.
Damit solltest du dann klarkommen.
Hallo
Kmrl80
http://www.lmdfdg.at/?q=diesteckdose.net+thevenin
http://www.lmdfdg.at/?q=diesteckdose.ne ... romanalyse
usw.usf.
und dann noch unserer Musterbeispiele
http://www.diesteckdose.net/forum/showthread.php?t=2705
Gruß
Alois
Kmrl80
http://www.lmdfdg.at/?q=diesteckdose.net+thevenin
http://www.lmdfdg.at/?q=diesteckdose.ne ... romanalyse
usw.usf.
und dann noch unserer Musterbeispiele
http://www.diesteckdose.net/forum/showthread.php?t=2705
Gruß
Alois
Zum Vergleichen das Ergebnis zur ersten Aufgabe:
Hinweis: den Widerstand R1 kannst Du einfach überbrücken so als wäre er nicht da.
[ATTACH]10314[/ATTACH]
Rechenweg Aufgabe 1 (nicht nach dem geforderten Verfahren, solange sich der Fragesteller nicht beteiligt)
Verfahren: Stromteilerregel
IR4 = Ig*R3/(R2+R4+R3)
IR4 = 1,25A*80Ohm/140Ohm = 0,714 A
Und hier das Ergebnis der zweiten Aufgabe:
[ATTACH]10315[/ATTACH]
Lösungsvorschlag:
1. Gesamtwiderstand berechnen (235,14 Ohm)
2. Gesamtstrom berechnen (204,13 mA)
3. Zwei mal die Stromteilerregel anwenden. Wobei man den Strom der bei Anwendung der ersten Stromteilerregel heraus kommt durch zwei teilen kann, dann hat man das Ergebnis.
4. Ergebnis aus 3. multiplizieren mit 220 Ohm
1 X Stromteilerregel: 111,56 mA
2 X Stromteilerregel: 55,78 mA
zweite Stromteilerregel multipliziert mit 220 Ohm = 12,27 Volt
Eine dritte Aufgabe sehe ich nicht.
Gruß
Alois
Hinweis: den Widerstand R1 kannst Du einfach überbrücken so als wäre er nicht da.
[ATTACH]10314[/ATTACH]
Rechenweg Aufgabe 1 (nicht nach dem geforderten Verfahren, solange sich der Fragesteller nicht beteiligt)
Verfahren: Stromteilerregel
IR4 = Ig*R3/(R2+R4+R3)
IR4 = 1,25A*80Ohm/140Ohm = 0,714 A
Und hier das Ergebnis der zweiten Aufgabe:
[ATTACH]10315[/ATTACH]
Lösungsvorschlag:
1. Gesamtwiderstand berechnen (235,14 Ohm)
2. Gesamtstrom berechnen (204,13 mA)
3. Zwei mal die Stromteilerregel anwenden. Wobei man den Strom der bei Anwendung der ersten Stromteilerregel heraus kommt durch zwei teilen kann, dann hat man das Ergebnis.
4. Ergebnis aus 3. multiplizieren mit 220 Ohm
1 X Stromteilerregel: 111,56 mA
2 X Stromteilerregel: 55,78 mA
zweite Stromteilerregel multipliziert mit 220 Ohm = 12,27 Volt
Eine dritte Aufgabe sehe ich nicht.
Gruß
Alois
- Dateianhänge
-
- Loesung_2.jpg (54.64 KiB) 14773 mal betrachtet
-
- Loesung_1.jpg (33.85 KiB) 14779 mal betrachtet
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 5
- Registriert: Mittwoch 11. November 2015, 10:39
Ich wollte damit Hilfe für diese Frage bekommen. Natürlich interessiere ich mich dafür. Immerhin muss ich es verstehen um nachher die Klausur zu bestehen. Problem ist das das System in der Aufgabe anders funktioniert als in der Vorlesung und ich mit all den Informationen aus meinem Skript nicht auf die richtige Lösung kam. Ich wollte nur nachvollziehen wie es zu dieser Lösung kommt.