Drehstrom mit Nullleiter
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 12
- Registriert: Freitag 20. Januar 2012, 14:08
Zum vorletzten Beitrag: Genau die habe ich doch aufgestellt oder nicht? Allmählich bin ich komplett verwirrt.
Zum letzten Beitrag: Ja diese werden berücksichtigt, da sich ihre Werte ja aus den phasenverschobenen Spannungen ergeben.
Noch eins: Kann ich nicht einfach In berechnen und den Wert dann mit R/10 multiplizieren um die Spannung über R/10 zu ermitteln. Mir ist nicht ganz klar warum ich dazu den Ersatzwiderstand des gesamtem Stromkreises brauche, wie in dem Verlagerungsspannungsthread beschrieben.
Zum letzten Beitrag: Ja diese werden berücksichtigt, da sich ihre Werte ja aus den phasenverschobenen Spannungen ergeben.
Noch eins: Kann ich nicht einfach In berechnen und den Wert dann mit R/10 multiplizieren um die Spannung über R/10 zu ermitteln. Mir ist nicht ganz klar warum ich dazu den Ersatzwiderstand des gesamtem Stromkreises brauche, wie in dem Verlagerungsspannungsthread beschrieben.
Hallo elektroneuling,
hier noch einen Link in dem im Forum die Problematik "symmetrische und unsymmetrische Last" diskutiert haben. Dort sind auch Zeigerdiagramme eingestellt.
http://www.diesteckdose.net/forum/showthread.php?t=3727
Gruß
Alois
hier noch einen Link in dem im Forum die Problematik "symmetrische und unsymmetrische Last" diskutiert haben. Dort sind auch Zeigerdiagramme eingestellt.
http://www.diesteckdose.net/forum/showthread.php?t=3727
Gruß
Alois
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 12
- Registriert: Freitag 20. Januar 2012, 14:08
Hallo Elektroneuling,
Gruß
Alois
Ja ]http://www.diesteckdose.net/forum/attac ... 1263661825[/url]elektroneuling hat geschrieben:Das ist alles?
Gruß
Alois
und das ist die Verlagerungsspannungelektroneuling hat geschrieben:trifft dieser auf einen Widerstand, entsteht eine zusätzliche Spannung, die in die drei Maschengleichungen mit
Gruß
Alois
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 12
- Registriert: Freitag 20. Januar 2012, 14:08
ich verstehe alles, nur nicht, warum man zur Berechnung der Verlagerungsspannung alle vier Widerstände parallel als Ersatzwiderstand bildet und nicht einfach nur den Znm Widerstand, wäre das bei meiner Aufgabe auch so, dass ich den mit 1/Z=1/R+1/R+1/2R bilden muss? Wieso kann ich nicht einfach R/10 nehmen.
ich hab es hier mal gerechnet
ich hab es hier mal gerechnet
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 16
- Registriert: Samstag 3. März 2012, 09:51
Hallo elektroneuling,
ihr habt bestimmt eine Bibliothek in der Uni/FH.
Dann such das Buch "Elektrotechnik für Ingenieure 2", 5 Auflage von Wilfried Weißgerber. Auf S 267-269 ist der Sachverhalt ausführlich und leicht verständlich beschrieben. Damit solltes du zu einer Lösung kommen. Wäre schön wenn du die Lösung anschließend online stellst.
MFG
ihr habt bestimmt eine Bibliothek in der Uni/FH.
Dann such das Buch "Elektrotechnik für Ingenieure 2", 5 Auflage von Wilfried Weißgerber. Auf S 267-269 ist der Sachverhalt ausführlich und leicht verständlich beschrieben. Damit solltes du zu einer Lösung kommen. Wäre schön wenn du die Lösung anschließend online stellst.
MFG