Hallo zusammen,
ich habe diese PDF gefunden.
Auf Seite 14 ist eine Tabelle mit Angaben der Berührungsspannung UT.
TN 80 V bis 115 V
TT 160 V bis 230 V
https://www.elektro-plus.com/download-item.php?did=147
Wie passt UT in dieser PDF mit Ub (25/50V) vom Messgerät zusammen?
Meine gedanken
UT max. möglich ohne eine Sicherung zu berücksichtigen.
Also die Spannung die ein V Meter ohne weitere Rechnung Anzeigt.
UB Max. Zulässig, wird durch den RCD / Sicherung ... Zeitlich begrenzt.
Berechnet zum Beispiel mit 30 mA.
Bis zum Abschalten liegt die volle UT Spannung an.
Wie erkläre ich das einem Azubi besser?
Ut oder Ub Berührungsspannung
- SPS
- Beiträge: 6037
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Ut oder Ub Berührungsspannung
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 955
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: Ut oder Ub Berührungsspannung
Hallo SPS,
die 50VAC für Mensch bzw. 25VAC für Tiere sind die Grenzwerte bis zu denen kein Schutzorgan auslösen muss.
Bei niederohmigen Körperschluss können bis zum Auslösen des Schutzorgan höhere Spannungen auftreten, eben diese UT.
Siehe die dazugehörigen Bilder auf Seite 12 und 13.
Am besten zeichnet man dazu ein Ersatzschaltbild mit Widerständen, incl. dem Fehlerwiderstand (in den Bildern als Blitzsysmbol gezeichnet). Dabei können sogar Details wie der Boden und die Schuhe mit betrachtet werden.
Gruß Markus
die 50VAC für Mensch bzw. 25VAC für Tiere sind die Grenzwerte bis zu denen kein Schutzorgan auslösen muss.
Bei niederohmigen Körperschluss können bis zum Auslösen des Schutzorgan höhere Spannungen auftreten, eben diese UT.
Siehe die dazugehörigen Bilder auf Seite 12 und 13.