...nicht zu vergessen, daß die meisten ABB-Schaltgeräte dieser Bauart über die Baumarkhandelsschiene verkauft wurden, dort habe ich seinerzeit nie einen Rückruf gesehen.
Die eigentliche Ursache für die Rückrufaktion war verharztes Schmierfett in den Schaltern, die selbige nicht auslösen ließen, regelmäßig mit der Auslösetaste und per Meßgerät geprüfte Geräte zeigten keine Auffälligkeiten, weil sich das Fett gut genug verteilt hatte.
Die eigentliche Ursache für die Rückrufaktion war verharztes Schmierfett in den Schaltern, die selbige nicht auslösen ließen, regelmäßig mit der Auslösetaste und per Meßgerät geprüfte Geräte zeigten keine Auffälligkeiten, weil sich das Fett gut genug verteilt hatte.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 48
- Registriert: Mittwoch 28. September 2011, 13:00
1. Wo finde ich heute eine Liste der Seriennummern o.ä., um zu vermeiden, dass ich im Baumarkt einen „günstigen Restposten“ finde?meisterglücklich hat geschrieben: die meisten ABB-Schaltgeräte dieser Bauart über die Baumarkhandelsschiene verkauft wurden,
…
Die eigentliche Ursache für die Rückrufaktion war verharztes Schmierfett in den Schaltern
2. Der Hinweis auf Schmierfett und Test-Taste ist sehr wertvoll. Ich habe die Testtaste bisher praktisch noch nie regelmäßig benutzt und kenne auch keinen Menschen, der das in seinem Haushalt macht. Mit dem obigen Wissen wird dieser triviale Schritt jetzt einfach in meinen Monats-Wartungs-Plan aufgenommen und gut ist.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: Produktwarnung ABB FI
"Produktwarnung der ABB zu Fehlerstromschutzschaltern der Baureihen F200, F360 und F370
Bei Fehlerstromschutzschaltern (FI) der Baureihen F200, F360 und F370, die in dem Zeitraum
Januar 2003 bis Mai 2005 hergestellt wurden, kann es teilweise zu erhöhten Auslösewerten kommen!
Erkennungsmerkmale betroffener Fehlerstromschutzschalter:
auf der Rückseite unter dem Barcode z.B.
M 126 - Betroffen waren angeblich Schalter mit dem M - vermutlich das Herstellerwerk
In Baumärkten wird man sicher keine mehr finden, wohl aber eingebaut in Installationen, da nach meinen mündlichen Recherchen
davon nur 50 % bis 60 % wieder eingesammelt wurden.
Bei Fehlerstromschutzschaltern (FI) der Baureihen F200, F360 und F370, die in dem Zeitraum
Januar 2003 bis Mai 2005 hergestellt wurden, kann es teilweise zu erhöhten Auslösewerten kommen!
Erkennungsmerkmale betroffener Fehlerstromschutzschalter:
auf der Rückseite unter dem Barcode z.B.
M 126 - Betroffen waren angeblich Schalter mit dem M - vermutlich das Herstellerwerk
In Baumärkten wird man sicher keine mehr finden, wohl aber eingebaut in Installationen, da nach meinen mündlichen Recherchen
davon nur 50 % bis 60 % wieder eingesammelt wurden.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2229
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Produktwarnung ABB FI
Was ist nun neu?
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Produktwarnung ABB FI
Moin ego,
das Datum von Funkers Beitrag.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4
- Registriert: Dienstag 13. November 2018, 11:57
Re: Produktwarnung ABB FI
Ich frage mich natürlich auch, ob die FI Schalter, welche außerhalb dieses Zeitraumes, vom Januar 2003 und Mai 2005 auch auf ihre Funktion getestet wurden...
Ich frage mich ohnehin, warum ein FI-Schalter nicht sofort getestet wird. Wie ich hier lasse, funktionieren einige FI-Schalter auch bei unseren Usern nicht, wobei ich nur den Kopf schütteln kann. Dann lieber beim Elektriker des Vertrauens, … einkaufen. In großen Baumärkten muss man mittlerweile wohl zweimal hinschauen, was man sich zulegt.
Bei Autos machen alle gleich einen riesigen Wind, wenn etwas mehr Abgas in die Luft gestoßen wird, aber bei FI Schaltern lässt man die Hälfte einfach drin?
Edit: Elt-Onkel
Werbung entfernt
Ich frage mich ohnehin, warum ein FI-Schalter nicht sofort getestet wird. Wie ich hier lasse, funktionieren einige FI-Schalter auch bei unseren Usern nicht, wobei ich nur den Kopf schütteln kann. Dann lieber beim Elektriker des Vertrauens, … einkaufen. In großen Baumärkten muss man mittlerweile wohl zweimal hinschauen, was man sich zulegt.
Bei Autos machen alle gleich einen riesigen Wind, wenn etwas mehr Abgas in die Luft gestoßen wird, aber bei FI Schaltern lässt man die Hälfte einfach drin?
Edit: Elt-Onkel
Werbung entfernt
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 118
- Registriert: Donnerstag 6. Mai 2010, 13:56
- Wohnort: Edemissen
Re: Produktwarnung ABB FI
ich erinnere mich: bei Inbetriebnahme einer neuen Anlage funktionierten alle LS FI ( Rohrbegleitheizungen ), wurden geprüft. Als der Rückruf kam schickte uns die Aufbaufirma eine Kiste mit neuen FI, die ich dann alle ausgewechselt habe. Beim ersten Schaltschrank habe ich die noch geprüft: annähernd 50% Ausfall bei den alten. Die neuen waren alle gut-auch bei den Wiederholungsprüfungen.....
- SPS
- Beiträge: 6031
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Produktwarnung ABB FI
Hallo zusammen,
Gilt auch 2021 noch die Rückrufaktion von ABB.
Oder sind die jetzt auf eigene Kosten zu tauschen?
In ABB Bild steht was von erhöhten Abschaltzeiten.
Ich habe welche gesehen die nicht mehr auslösen. Auch mit Prüftaste nicht.
Gilt auch 2021 noch die Rückrufaktion von ABB.
Oder sind die jetzt auf eigene Kosten zu tauschen?
In ABB Bild steht was von erhöhten Abschaltzeiten.
Ich habe welche gesehen die nicht mehr auslösen. Auch mit Prüftaste nicht.
Mit freundlichem Gruß sps
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Produktwarnung ABB FI
Die Rückrufaktion wurde meines Wissens bereits vor vielen Jahren abgeschlossen. Danach ist es Problem des Eigentümers oder Besitzers.
Schau doch mal, wie lange die Geschichte her ist…