"Balkonkraftwerk" und RCD
- Bender
- Beiträge: 97
- Registriert: Montag 7. Juli 2014, 17:21
- Wohnort: Sachsen
"Balkonkraftwerk" und RCD
Servus,
die kleinen PV-Anlagen bis 600W (demnächst wohl 800W) dürfen ja an einen bestehenden Stromkreis angeschlossen werden, "Energiesteckvorrichtung" hin oder her.
Im vorliegenden (fiktiven) Fall ist das wie so oft ein Wohnzimmer, an dem die Steckdose auf dem Balkon hängt und von wo aus nun die PV-Anlage einspeisen soll. Da die Anlage erst 5 Jahre als ist, werkelt ein RCD in der UV.
Was geschieht nun im Fehlerfall, beispielsweise jemand fasst in den Toaster, um die verklemmte Scheibe Brot rauszufummeln (Sonntags wird ja im Wohnzimmer gefrühstückt!).
Wie ist der (Fehler)Stromfluss? Von der PV oder aus dem Netz? Oder gemischt? Löst der RCD aus?
Seit einiger Zeit schon überlege ich, ob das ein weiteres Argument wäre, um den Kunden zu überzeugen, einen separaten Stromkreis für einen Erzeugungsanlage verlegen zu lassen, ungeachtet deren Leistung.
Doch habe ich Recht damit, dass der RCD im vorliegenden Fall eventuell wirkungslos ist?
die kleinen PV-Anlagen bis 600W (demnächst wohl 800W) dürfen ja an einen bestehenden Stromkreis angeschlossen werden, "Energiesteckvorrichtung" hin oder her.
Im vorliegenden (fiktiven) Fall ist das wie so oft ein Wohnzimmer, an dem die Steckdose auf dem Balkon hängt und von wo aus nun die PV-Anlage einspeisen soll. Da die Anlage erst 5 Jahre als ist, werkelt ein RCD in der UV.
Was geschieht nun im Fehlerfall, beispielsweise jemand fasst in den Toaster, um die verklemmte Scheibe Brot rauszufummeln (Sonntags wird ja im Wohnzimmer gefrühstückt!).
Wie ist der (Fehler)Stromfluss? Von der PV oder aus dem Netz? Oder gemischt? Löst der RCD aus?
Seit einiger Zeit schon überlege ich, ob das ein weiteres Argument wäre, um den Kunden zu überzeugen, einen separaten Stromkreis für einen Erzeugungsanlage verlegen zu lassen, ungeachtet deren Leistung.
Doch habe ich Recht damit, dass der RCD im vorliegenden Fall eventuell wirkungslos ist?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 185
- Registriert: Samstag 18. Dezember 2010, 17:28
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 928
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: "Balkonkraftwerk" und RCD
Der RCD vergleicht nur die ein und auskommen den Ströme. Die Physik des Stromes wird durch die Balkonkraftwerke nicht neu erfunden. Maximal die Flussrichtung. Somit arbeitet der RCD ganz normal und löst aus.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1668
- Registriert: Mittwoch 26. Juli 2006, 15:18
- Wohnort: Berlin
Re: "Balkonkraftwerk" und RCD
Grundproblematisch halte ich die Möglichkeit, daß das Balkonkraftwerk Gleichfehlerströme erzeugen kann, die vorgelagerte FI-Schalter "betäuben" bzw. negativ beeinflussen, also weniger das Problem, daß man an der PV-Anlage selbst einen Stromschlag erleidet. Insofern ist die sicherste Lösung ein separater Stromkreis aus der Verteilung mit extra FI (LS-FI-Kombi)-Absicherung nur für den Balkonkraftwerksstromkreis.
Auch bedenklich finde ich die einfache Schukosteckererlaubnis, damit kann der Laie jede verrotte Balkonsteckdose mit schlechten Kontakten benutzen und dann der Verbindung beim Schmelzen zusehen, aber immerhin wird danach eine neue Dose gesetzt...
Auch bedenklich finde ich die einfache Schukosteckererlaubnis, damit kann der Laie jede verrotte Balkonsteckdose mit schlechten Kontakten benutzen und dann der Verbindung beim Schmelzen zusehen, aber immerhin wird danach eine neue Dose gesetzt...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 928
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: "Balkonkraftwerk" und RCD
Das trifft inzwischen aber auf einige Geräte im Haushalt zu. Waschmaschine, Trockner, Staubsauger haben schon lange elektronische Steuerungen und können Gleichfehlerströme erzeugen. Aber auch diese Wechselrichter.
https://new.abb.com/low-voltage/de/prod ... ngen/typ-f
https://new.abb.com/low-voltage/de/prod ... ngen/typ-f
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 185
- Registriert: Samstag 18. Dezember 2010, 17:28
Re: "Balkonkraftwerk" und RCD
Links:
ABB: ElektroSpicker #036
BALKON-SOLARANLAGEN NORMGERECHT INSTALLIEREN
https://stromkompass.de/elektrospicker/ ... tallieren/#
LF: Mini-PV-Anlage, Strom auf dem eigenen Balkon erzeugen
https://www.dke.de/resource/blob/196292 ... n-data.pdf
ABB: ElektroSpicker #036
BALKON-SOLARANLAGEN NORMGERECHT INSTALLIEREN
https://stromkompass.de/elektrospicker/ ... tallieren/#
LF: Mini-PV-Anlage, Strom auf dem eigenen Balkon erzeugen
https://www.dke.de/resource/blob/196292 ... n-data.pdf
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 356
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: "Balkonkraftwerk" und RCD
Diese Fragen werden übrigens auch in der aktuell im Entwurfs-Status befindlichen DIN VDE V 0126-95 (VDE V 0126-95): 2024-06 behandelt....
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 185
- Registriert: Samstag 18. Dezember 2010, 17:28
Re: "Balkonkraftwerk" und RCD
Info:
de-Artikel, momentan frei einsehbar
https://www.elektro.net/125524/balkonkr ... rf-ist-da/
Balkonkraftwerke: Der zweite Normentwurf ist da, Stellungnahmen sind möglich
https://www.dke.de/de/mitmachen/nehmen- ... entwuerfen
de-Artikel, momentan frei einsehbar
https://www.elektro.net/125524/balkonkr ... rf-ist-da/
Balkonkraftwerke: Der zweite Normentwurf ist da, Stellungnahmen sind möglich
https://www.dke.de/de/mitmachen/nehmen- ... entwuerfen