Seite 2 von 2

Re: Minimalinvasive Abzweigung in der Wand

Verfasst: Montag 8. April 2024, 21:44
von lagerregal
Wie bekommt man sowas isoliert? Schrumpfschlauch in T-Ausführung?

Re: Minimalinvasive Abzweigung in der Wand

Verfasst: Montag 8. April 2024, 23:16
von tm90
Ich würde selbstverschweißendes Klebeband nehmen.

Re: Minimalinvasive Abzweigung in der Wand

Verfasst: Dienstag 9. April 2024, 16:34
von Elt-Onkel
Hallo,

die "T" Kerbverbinder braucht man eigendlich nur in entsprechenden Gießharzgarnituren.

Üblich sind heute Y - Abzweige.
Da ist dann die Zugbeanspruchung vom abgehenden Kabel erheblich geringer.

Im vorliegenden Fall ist auch ein Y-Abzeig problemlos möglich.

Nehmen wir an, das Kabel besteht aus 3G1,5.

Dann nimmt man sich Kerbverbinder in 4mm², die man im Schraubstock oval formt.
Die einzelne Ader isoliert man ab, und steckt die beiden Enden in den ovalen Kerbverbinder.
Die abgehende Ader isoliert man in doppelter Länge ab, und steckt sie auch hinein.
Dann Pressen.
Anschließend schiebt man den Schrumpfschlauch von der Seite her drüber.
Wer es ganz perfekt machen will, nimmt Schrumpfschlauch mit Innenkleber.
Selbstverständlich dürfen keine isolierten Adern einfach so eingegipst werden.
Den Kabelmantel muss man natürlich auch mit Schumpfschlauch versehen.


...

Re: Minimalinvasive Abzweigung in der Wand

Verfasst: Dienstag 9. April 2024, 17:57
von ego11
Da haben sich ja die richtigen zwei getroffen!