Moin,

ich habe eine Leitung in der Wand, von der nun eine Abzweigung erstellt werden muss. Querschnitt ist 3x1,5mm².
Natürlich kann man das nun alles aufstemmen und/oder ne neue Leitung legen, oder eine Abzweigdose setzen, oder das ganze Haus neu bauen ;-)
Aber das sind alles größere Maßnahmen.
Ich suche die kleinstmögliche / minimalinvasivste Möglichkeit.
Die neue Leitung soll nach hinten durch die Wand durch. Wenn möglich soll am Ende von vorne nichts zu sehen sein.
Im Prinzip würde es reichen, das Loch etwas weiter aufzuarbeiten, die Bohrung und das zusätzliche Kabel zu verlegen, die Abzweigung erstellen und dann das Loch wieder zugipsen. (also kein 8cm Durchmesser und 8cm tiefes Loch in die Wand reißen).
.....nur wie verbindet man dann die beiden Kabel fachgerecht?
Kabel.jpg
Hat jemand eine gute Idee?

Vielen Dank und beste Grüße,
Chris
OChatter
Null-Leiter
Beiträge: 209
Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10

Re: Minimalinvasive Abzweigung in der Wand

Beitrag von OChatter »

wolltest du nicht immer schon eine schöne dreier-steckdosenkombi dort haben? :) vorzugsweise als ein dosenkörper, nicht zusammengestückelt.

ansonsten wago hebel-verbindungsklemmen. inzwischen auch für nicht inspizierbaren verbau zugelassen. wobei mir da eine abzweigung ohne dose nicht gefallen würde. das kann päter niemand mehr nachvollziehen.... dann eher damit Leiter anstückeln von beiden seiten (und sauber überschrumpfen) und in abzweigdose führen.
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 922
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Minimalinvasive Abzweigung in der Wand

Beitrag von tm90 »

Hallo,

vielleicht so etwas?

https://www.amazon.de/Raytech%C2%AE-Sup ... th=1&psc=1

Die abgemantelden Adern müssen auf jeden Fall wieder isoliert werden, damit die doppelte Isolierung nicht wegfällt.
Oder du setzt eine kleine Wandauslassdose.
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 922
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Minimalinvasive Abzweigung in der Wand

Beitrag von tm90 »

Gerade eingefallen:
Du musst die Leitung eh schneiden. Dann könntest du auch beide Enden mit NYM verlängern z.B. mit:

https://www.reichelt.de/de/de/leitungsr ... D_BwE&&r=1)

und beide NYM-Verlängerungen durch die Wand stecken und bis zu dem Zielpunkt parallel verlegen. Dann hättest du das ganz sauber gelöst
themanfrommoon
Null-Leiter
Beiträge: 4
Registriert: Donnerstag 8. April 2021, 21:39

Re: Minimalinvasive Abzweigung in der Wand

Beitrag von themanfrommoon »

wolltest du nicht immer schon eine schöne dreier-steckdosenkombi dort haben?
Nein, erstens habe ich die da schon in der Nähe und zweitens geht es um eine geschaltete Phase...was soll ich da mit einer geschalteten Innensteckdose?
das kann päter niemand mehr nachvollziehen
Doch kann ich natürlich. Ich habe von allen Kabel, Anschlüssen usw. Fotos vom Rohbau.....tausende ;-)!

Über die Bohrung brauchen wir nicht mehr zu diskutieren, denn die ist drin.
Ich wette das niemand hier so präzise bohren kann wie ich. Schaut mal:
01_Plan.png
02_Konstruktion.png
04_Bohrer.jpg
themanfrommoon
Null-Leiter
Beiträge: 4
Registriert: Donnerstag 8. April 2021, 21:39

Re: Minimalinvasive Abzweigung in der Wand

Beitrag von themanfrommoon »

05_Schablone.jpg
06_Bohrmaschine.jpg
07_Steckdose.jpg
themanfrommoon
Null-Leiter
Beiträge: 4
Registriert: Donnerstag 8. April 2021, 21:39

Re: Minimalinvasive Abzweigung in der Wand

Beitrag von themanfrommoon »

08_Ergebnis.jpg


Kleine UP Dosen wurden ja inzwischen reichlich gefunden. Vielen Dank dafür!

Jetzt ist nur noch die Frage, wie man das Kabel anzapft.
Durchschneiden is klar, aber dann sind die Kabel ja sehr kurz. Nachziehen geht nicht, alles aufstemmen und neu verlegen will ich im Wohnzimmer natürlich auch nicht.
https://www.reichelt.de/de/de/leitungsr ... D_BwE&&r=1
Das finde ich ja schon fast gut.
Gibt es eine Wago Durchgangklemme für 3 (oder 4) Leiter?
Oder sowas, weiss nur nicht, ob das nicht auch schon zu groß baut: amazon.de/gp/product/B00C7NVYV2

Beste Grüße und besten Dank,
Chris
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7784
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Minimalinvasive Abzweigung in der Wand

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

minimalinvasiv geht nur mit Löten.

Dann Einschalen und mit Kabelharz vergießen.

Alles natürlich fachgerecht.
D.h. es müssen z.B. Adernisolierungen vor dem Vergießen aufgerauht werden, pp.

Als Hilfsarbeiter braucht man einen Zahnarzt und einen Gynäkologen.


...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7784
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Minimalinvasive Abzweigung in der Wand

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

ich vermute mal, dass die Bohrschablone ein Konstrukt aus dem 3D-Drucker ist.
.
Bohr_Schablone_a.jpg
.

Wer sowas baut, ist auch in der Lage, die Geschichte mit dem Kabelharz zu realisieren.

Das wird die "beste Ehefrau von allen" (Kishon) beeindrucken.

Wobei die Idee mit der Dreifachsteckdose auch nicht von der Hand zu weisen ist.


...
mschaeffler
Null-Leiter
Beiträge: 9
Registriert: Mittwoch 19. April 2023, 15:34

Re: Minimalinvasive Abzweigung in der Wand

Beitrag von mschaeffler »

ich würde damit arbeiten:
https://www.klauke.com/de/de/t-verbinde ... ssivleiter

Achtung: Dazu benötigt man eine spezielle Presszange!
Antworten