Wo meldet man unsichere Produkte?
Verfasst: Montag 1. April 2024, 22:12
von ThomasR
Im Booteforum wird diese Landstromanschlusstrommel heiß empfohlen:
https://amzn.eu/d/1mGnDbd
Die soll durch den eingebauten RCD zusätzlichen Schutz bieten. Allerdings ist nach den Bildern ein Typ "AC" RCD verbaut also in Deutschland gar nicht zulässig.
Amazon wiegelt ab und meint das dürfe trotzdem so angeboten werden. Kann man da nicht mehr Druck machen?
Re: Wo meldet man unsichere Produkte?
Verfasst: Dienstag 2. April 2024, 10:59
von Drehschalter
Im Anwendungsbereich der Normenreihe DIN VDE 0100 (Errichten von Niederspannungsanlagen) sind Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen des Typs AC nach DIN VDE 0100-530 in Deutschland nicht zulässig, das ist richtig. Das schließt aber nicht aus, daß Hersteller sie in ihre Produkte einbauen. Der Leitungsroller ist ja auch vom Hersteller offensichtlich nicht als Ersatz für einen elektrischen Landanschluß nach DIN VDE 0100-730 vorgesehen. Die Steckdose, an die der Leitungsroller angeschlossen wird, müßte ja nach den aktuell gültigen Normen bereits durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (mind.) des Typs A mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht größer als 30 mA geschützt sein.
Lediglich über die Einhaltung der in DIN EN 61242 (VDE 0620-300) und DIN EN 61316 (VDE 0623-100) enthaltene Anforderung, daß die Leitungslänge auf der Einspeiseseite des FI-Schutzschalters nicht größer als 2 m sein darf, könnte man sich streiten. Da kenne ich aber auch andere Leitungsroller, bei denen diese Anforderung nicht erfüllt ist.
Re: Wo meldet man unsichere Produkte?
Verfasst: Dienstag 2. April 2024, 15:55
von Elektromann
Hallo,
und um auf Deine ursprüngliche Frage zurück zu kommen:
https://webgate.ec.europa.eu/icsms/ hier kann man unsichere Produkte auf Europäischer Ebene melden. Hier gibt es eine gute Übersicht wie das in Deutschland geregelt ist:
https://www.baua.de/DE/Themen/Monitorin ... eiten.html und hier ein Beispiel für einen Landesbereich (Arnsberg)
https://www.bra.nrw.de/umwelt-gesundhei ... e-produkte
Gruß
Re: Wo meldet man unsichere Produkte?
Verfasst: Dienstag 2. April 2024, 16:38
von tm90
Interessant, dass das Produkt im eigenen Onlineshop nicht auftaucht.
https://www.outwell.com/de-de/ecommerce ... ktrogerate
Eventuell Fälschung?
Re: Wo meldet man unsichere Produkte?
Verfasst: Dienstag 2. April 2024, 17:30
von MOMA2
Fritz Berger ist ein Camping Ausrüster aus Neumarkt.
Den könnte man auch direkt anschreiben, falls kein April Scherz …..
https://www.fritz-berger.de/artikel/out ... rid=303131
Weitere Links:
Unsichere Produkte im Onlinehandel - Informationen, Tipps und Empfehlungen
BAuA - baua: Praxis - Unsichere Produkte im Onlinehandel
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publika ... s/A96.html
Datenbank "Gefährliche Produkte in Deutschland"
https://www.baua.de/DE/Themen/Monitorin ... at.GROUP=1
Rückrufe richtig melden
https://www.baua.de/DE/Themen/Monitorin ... ldung.html
Re: Wo meldet man unsichere Produkte?
Verfasst: Dienstag 2. April 2024, 18:41
von ThomasR
Danke für die Antworten, ist kein Aprilscherz.
Drehschalter macht mich aber unsicher ob das überhaupt ein Verstoß wäre. Denn soweit ich weiß sind diese RCDs in Polen weiterhin zulässig (??) und damit auch das Inverkehrbringen im europäischen WIrtschaftsraum. Die ACs habe ich schon oft in diversen Selbstbauprojekten gefunden; die Verarbeiter kennen die Unterschiede gar nicht und verlassen sich dann auf einen "Schutz" der aber u.U. gar nicht funktioniert.