Kuppelmesser-40mm
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7784
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Kuppelmesser-40mm
Hallo,
gestern ist mir ein eaton-NH1-Trenner in die Hände gefallen, der 3 Kuppelmesser beinhaltete.
Komische Größe.
135 mm lang - 40 mm hoch - 6 mm dick.
. .
Es kommt mir vor, als hätte jemand von NH4 (nicht 4a) etwas umgeflext.
Maße:
. .
40mm ist ein komisches Maß passt weder nach NH3 noch nach NH4a.
40mm x 6mm = 240 mm² !
Kuppelmesser NH1 haben 120 mm².
Kennt jemand die HN4-Maße ?
...
gestern ist mir ein eaton-NH1-Trenner in die Hände gefallen, der 3 Kuppelmesser beinhaltete.
Komische Größe.
135 mm lang - 40 mm hoch - 6 mm dick.
. .
Es kommt mir vor, als hätte jemand von NH4 (nicht 4a) etwas umgeflext.
Maße:
. .
40mm ist ein komisches Maß passt weder nach NH3 noch nach NH4a.
40mm x 6mm = 240 mm² !
Kuppelmesser NH1 haben 120 mm².
Kennt jemand die HN4-Maße ?
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2230
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Kuppelmesser-40mm
Die Dinger nennen sich Trennmesser.
Die Modifikation daran wurde bestimmt von einem "Kollegen" deiner vorgenommen.
Die Modifikation daran wurde bestimmt von einem "Kollegen" deiner vorgenommen.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7784
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Kuppelmesser-40mm
Hallo,
Naja, Dehn verkauft sie unter dem Namen "Kontaktmesser",
und Lemp nennt sie "Kurzschließpatrone".
Ich nenne sie Kuppelmesser, damit man sie von den isolierten Trennmessern unterscheiden kann.
...
Für diese Behauptung hat der Beitragschreiber ja bestimmt eine Normenfundstelle.
Naja, Dehn verkauft sie unter dem Namen "Kontaktmesser",
und Lemp nennt sie "Kurzschließpatrone".
Ich nenne sie Kuppelmesser, damit man sie von den isolierten Trennmessern unterscheiden kann.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7784
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Kuppelmesser-40mm
Hallo,
in dem Zusammenhang die Internet-Werbung von einem deutschen Elektroshop:
Zitat:
"Der Dehn Kontaktmesser ist mit einer Vielzahl von Mittelspannungssicherungsunterteilen kompatibel,
einschließlich NH Größen 1 … 3. Er ist zudem für alle One- and-Done-Anwendungen geeignet,
bei denen die Überwachung der Berührungsspannung an priorisierten Stromkreisen erfolgen soll.
Mit seiner minimalen Einbautiefe und dem Klappbarem Design ermöglicht er eine sichere und einfache Installation.
Ein integrierter Prüfpunkt ermöglicht zudem eine schnelle und einfache Prüfung, ob die Erdung korrekt eingesetzt ist.
Der Dehn Kontaktmesser für Erdungspatrone NH Gr. 1...3 m. Anschlussbolzen M10
745021 ist die perfekte Lösung für alle Anforderungen an eine zuverlässige und zuverlässige Erdung
bei NH-Sicherungsunterteilen und -leisten der Größe NH 1 ... 3.
Mit seinem robusten Design und dem M10-Anschluss ist eine sichere und einfache Montage möglich,
während der maximale Kurzschlussstrom von 10 A zuverlässige Effizienz gewährleistet."
Zitat Ende
Man lacht sich schlapp.
...
in dem Zusammenhang die Internet-Werbung von einem deutschen Elektroshop:
Zitat:
"Der Dehn Kontaktmesser ist mit einer Vielzahl von Mittelspannungssicherungsunterteilen kompatibel,
einschließlich NH Größen 1 … 3. Er ist zudem für alle One- and-Done-Anwendungen geeignet,
bei denen die Überwachung der Berührungsspannung an priorisierten Stromkreisen erfolgen soll.
Mit seiner minimalen Einbautiefe und dem Klappbarem Design ermöglicht er eine sichere und einfache Installation.
Ein integrierter Prüfpunkt ermöglicht zudem eine schnelle und einfache Prüfung, ob die Erdung korrekt eingesetzt ist.
Der Dehn Kontaktmesser für Erdungspatrone NH Gr. 1...3 m. Anschlussbolzen M10
745021 ist die perfekte Lösung für alle Anforderungen an eine zuverlässige und zuverlässige Erdung
bei NH-Sicherungsunterteilen und -leisten der Größe NH 1 ... 3.
Mit seinem robusten Design und dem M10-Anschluss ist eine sichere und einfache Montage möglich,
während der maximale Kurzschlussstrom von 10 A zuverlässige Effizienz gewährleistet."
Zitat Ende
Man lacht sich schlapp.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2230
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Kuppelmesser-40mm
Der Begriff "Kuppelmesser" bringt bei google einzig diesen Beitrag mit Bezug zum Thema hervor.
Hager meint:
https://hager.com/de/katalog/produkt/ln ... f-isoliert
Jean müller meint:
https://shop.jeanmueller.de/web/de_DE/U ... ndex.xhtml
Efen:
https://katalog.efen.sk/de/p/1302/trennmesser-gr00
Wöhner:
https://shop.woehner.de/de/trennmesser-160-a-03161000a
usw.
Hager meint:
https://hager.com/de/katalog/produkt/ln ... f-isoliert
Jean müller meint:
https://shop.jeanmueller.de/web/de_DE/U ... ndex.xhtml
Efen:
https://katalog.efen.sk/de/p/1302/trennmesser-gr00
Wöhner:
https://shop.woehner.de/de/trennmesser-160-a-03161000a
usw.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 77
- Registriert: Dienstag 3. Januar 2023, 21:57
Re: Kuppelmesser-40mm
Guten Tag,
Ich habe selbst mal aus Interesse nach NH4a gesucht.
Dieses Kuppelmesser passt irgendwie nicht zu den in den Beschreibungen aufgeführten Abmessungen.
https://cdn2.schaecke.at/medias/sys_Aus ... 022508.pdf
Es ist zwar was von den Österreichern, Norm ist Norm in dem Fall.
Ich habe selbst mal aus Interesse nach NH4a gesucht.
Dieses Kuppelmesser passt irgendwie nicht zu den in den Beschreibungen aufgeführten Abmessungen.
https://cdn2.schaecke.at/medias/sys_Aus ... 022508.pdf
Es ist zwar was von den Österreichern, Norm ist Norm in dem Fall.