In den neuen Vorschriften für Bau- und Montagestellen wurde gefordert, dass jeder Baucontainer eine zusätzliche Erdung benötigt.
Jetzt würde mich einmal interessieren, wer von euch hier schon Erfahrungswerte gesammelt hat.
Ich habe einige Container gemessen - schön Schotter verdichtet - der Erdspieß ca. 50cm eingeschlagen (der Rest war vielleicht zu anstrengend) mit einem Wert über 200 Ohm.
Wenn ich mir den Hammer nehme und den Kreuzerder voll einschlage - ca.1m - bin ich beim gleichen Wert, hätte ich mir also auch sparen können.
Einmal habe ich einen mit ca. 150 Ohm gemessen.
Wie sind eure Erfahrungen damit?
Jetzt würde mich einmal interessieren, wer von euch hier schon Erfahrungswerte gesammelt hat.
Ich habe einige Container gemessen - schön Schotter verdichtet - der Erdspieß ca. 50cm eingeschlagen (der Rest war vielleicht zu anstrengend) mit einem Wert über 200 Ohm.
Wenn ich mir den Hammer nehme und den Kreuzerder voll einschlage - ca.1m - bin ich beim gleichen Wert, hätte ich mir also auch sparen können.
Einmal habe ich einen mit ca. 150 Ohm gemessen.
Wie sind eure Erfahrungen damit?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7752
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Erdung Baucontainer
Hallo,
jeder Baucontainer braucht eine eigene Erdung ?
Das wäre mir neu.
Nach meinem Dafürhalten reicht ein Potentialausgleich.
Über die Wirklichkeit von Erdspießen auf Baustellen brauchen wir hier nicht reden.
Das die Werte im Schotter "scheiße" sind, ist auch klar.
Wieviel Ohm sind denn das Ziel ?
Ich kenne das:
. .
...
jeder Baucontainer braucht eine eigene Erdung ?
Das wäre mir neu.
Nach meinem Dafürhalten reicht ein Potentialausgleich.
Über die Wirklichkeit von Erdspießen auf Baustellen brauchen wir hier nicht reden.
Das die Werte im Schotter "scheiße" sind, ist auch klar.
Wieviel Ohm sind denn das Ziel ?
Ich kenne das:
. .
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 916
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Erdung Baucontainer
Zitat aus der DGUV 203-006
"Wenn wegen zu großer Entfernung zwischen speisendem Verteiler und Container eine direkte Verbindung über Schutzpotentialausgleichsleiter nicht sinnvoll ist, wird die Erdungsleitung direkt am Container angeschlossen.
Für diese Erdungsanlage ist im Rahmen der Inbetriebnahmeprüfung nach VDE 0100-600 die Niederohmigkeit des Erderwiderstands nachzuweisen"
Hier waren die Container (Material, ein paar Lampen und Steckdosen, nix wildes) ca. 100m entfernt von der Steckdose.
"Wenn wegen zu großer Entfernung zwischen speisendem Verteiler und Container eine direkte Verbindung über Schutzpotentialausgleichsleiter nicht sinnvoll ist, wird die Erdungsleitung direkt am Container angeschlossen.
Für diese Erdungsanlage ist im Rahmen der Inbetriebnahmeprüfung nach VDE 0100-600 die Niederohmigkeit des Erderwiderstands nachzuweisen"
Hier waren die Container (Material, ein paar Lampen und Steckdosen, nix wildes) ca. 100m entfernt von der Steckdose.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7752
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Erdung Baucontainer
Hallo,
definiere:
"nicht sinnvoll" / "zu groß"
...
definiere:
"nicht sinnvoll" / "zu groß"
...
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Erdung Baucontainer
4.2.3 Baustellencontainer
https://bauportal.bgbau.de/bauportal-42 ... on-203-006
https://bauportal.bgbau.de/bauportal-42 ... on-203-006
dguv-information-203-006 hat geschrieben:Für eine Gruppe von mindestens zwei nebeneinander aufgebauten Baustellencontainern, von denen mindestens einer elektrisch angeschlossen ist, ist in Anlehnung an DIN 18014 eine Erdungsanlage vorzusehen.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 916
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7752
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Erdung Baucontainer
Hallo,
von dem Baustellenausrüster, mit dem wir zusammenarbeiten gab es nie Fragen dazu.
Es wurde nach obigem Bild gebaut - fettich.
Bezüglich Kabellängen und zugehöriger Kabelquerschnitte in Niederspannungsnetzen gibt es keine Änderungen.
...
von dem Baustellenausrüster, mit dem wir zusammenarbeiten gab es nie Fragen dazu.
Es wurde nach obigem Bild gebaut - fettich.
Bezüglich Kabellängen und zugehöriger Kabelquerschnitte in Niederspannungsnetzen gibt es keine Änderungen.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7752
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Erdung Baucontainer
Hallo,
Wenn ich keine Lust habe parallel zum Gummikabel einen Schutzpotentialausgleichsleiter abzuspulen,
baue ich in den (Doppel)Container eine Potentialausgleichsschiene ein, und schließe daran an:
- PE vom Gummikabel
- Gehäuse vom Container.
Bei manchen Firmen mag das aufgrund vom Kosten-Nutzen Verhältnis bei 10 Metern liegen,
bei anderen vieleicht bei 300 Metern, und bei dritten 500 Meter.
...
Das interpretiere ich so:
Wenn ich keine Lust habe parallel zum Gummikabel einen Schutzpotentialausgleichsleiter abzuspulen,
baue ich in den (Doppel)Container eine Potentialausgleichsschiene ein, und schließe daran an:
- PE vom Gummikabel
- Gehäuse vom Container.
Bei manchen Firmen mag das aufgrund vom Kosten-Nutzen Verhältnis bei 10 Metern liegen,
bei anderen vieleicht bei 300 Metern, und bei dritten 500 Meter.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 414
- Registriert: Sonntag 10. Januar 2010, 19:04
- Wohnort: Nahe Stuttgart
Re: Erdung Baucontainer
Diese DGUV-Information trägt das Datum Mai 2022.SPS hat geschrieben: ↑Donnerstag 18. Januar 2024, 12:38 4.2.3 Baustellencontainer
https://bauportal.bgbau.de/bauportal-42 ... on-203-006
dguv-information-203-006 hat geschrieben:Für eine Gruppe von mindestens zwei nebeneinander aufgebauten Baustellencontainern, von denen mindestens einer elektrisch angeschlossen ist, ist in Anlehnung an DIN 18014 eine Erdungsanlage vorzusehen.
Die übergangsweise noch anwendbare DIN 18014:2014-03 enthält nur Fundament- und Ringerder und in der aktuellen DIN 18014:2023-06 sowie deren schon vorher anwendbaren Normentwürfen sind mind. 2 Tiefenerder á 5 m Länge Pflicht.
FAZIT: Ein Anlehnung an die DIN 18014 ist zwar gut gemeint aber mit einem einzelnen Tiefenerder nicht möglich.
. Ein 1 m tief eingetriebener Staberder hat bei Humusboden mit 100 Ωm spezifischen Erdwiderstand nach Faustformel einen Erdausbreitungswiderstand von 100 Ω. Mit genauerer Berechnung des einem 50 mm-Rohr entsprechenden Kreuzerderprofils sind es noch knapp 70 Ω.
Bei ≥ 1.000 Ωm als Berechnungsgrundlage, wie in der leider nicht fehlerfreien Tabelle G.1 der DIN 18014:2023-06, ergibt sich Faktor 10.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1514
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Erdung Baucontainer
Nach meinem Verständnis/Erinnerung hat doch jeder dieser Container einen RCD? Also wäre neben dem Potentialausgleich nur ein Erder für den RCD erforderlich der bei 30mA auch 1k betragen könnte?
Das Ziel der Schutzmaßnahme ist doch bei Unterbrechung des im Gummikabel mitgeführten PE noch die Auslösung im Fehlerfall sicher zu stellen?