Re: CEE Steckdose mit 4 Adrigen Kabel
Verfasst: Montag 8. Januar 2024, 18:07
von DBY656
Die Isolationswerte der alten Leitungen könnten mittlerweile auch unterhalb jedes Grenzwertes sein.
Wenn man gut rankommt, dann weg damit und neu machen.
Gruß Markus
Re: CEE Steckdose mit 4 Adrigen Kabel
Verfasst: Montag 8. Januar 2024, 21:28
von Haenger
Mir wäre ein Austausch der Leitung natürlich auch am liebsten, aber wenn die Leitung keine Auffälligkeiten hat, würde ich den Flur lieber nicht zerpflücken
Wenn es mich nicht täuscht würden ja schon 6mm² reichen, und wäre dann zumindest nicht noch größer als das 4x10mm²
Re: CEE Steckdose mit 4 Adrigen Kabel
Verfasst: Montag 8. Januar 2024, 21:53
von tm90
Du hast jetzt von mehreren Fachleuten gelesen, dass es besser ist, die Leitung zu ersetzen. Was du jetzt daraus machst ist dein Ding. Ich würde dir als Haus und Hofelektriker die Leitung erneuern.
Re: CEE Steckdose mit 4 Adrigen Kabel
Verfasst: Dienstag 9. Januar 2024, 02:54
von Elt-Onkel
Amen.
...
Re: CEE Steckdose mit 4 Adrigen Kabel
Verfasst: Freitag 12. Januar 2024, 17:39
von Olaf S-H
Haenger hat geschrieben: ↑Montag 8. Januar 2024, 21:28
... Wenn es mich nicht täuscht würden ja schon 6mm² reichen ...
Moin Haenger,
ein PEN mit 6 mm² ist nicht zulässig.
Gruß Olaf