CEE Steckdose mit 4 Adrigen Kabel
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7776
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: CEE Steckdose mit 4 Adrigen Kabel
Hallo,
es gibt jetzt zwei Möglichkeiten:
A) Der Themenstarter zeichnet mit Geodreieck und Lineal alles (also mit Leitungslängen, - farben, und -querschnitten) hübsch auf,
und stellt hier das Foto ein.
oder
B) Wir beenden das Thema von amtswegen.
...
es gibt jetzt zwei Möglichkeiten:
A) Der Themenstarter zeichnet mit Geodreieck und Lineal alles (also mit Leitungslängen, - farben, und -querschnitten) hübsch auf,
und stellt hier das Foto ein.
oder
B) Wir beenden das Thema von amtswegen.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 918
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: CEE Steckdose mit 4 Adrigen Kabel
Die Scheune ist schon TN-S, nur die CEE Steckdose wäre dann ein TT-Netz. Ganz schön umständlich
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 8
- Registriert: Freitag 5. Januar 2024, 18:07
Re: CEE Steckdose mit 4 Adrigen Kabel
@Elt-Onkel
Die Stifte hat die Tochter beschlagnahmt. hoffe das schafft aber klarheit
Wenn die 2.5mm² Drähte ein Problem darstellen, dann könnte ich diese tauschen. Der Aufwand wäre nicht hoch.
Könnte man sofern duchgehend 10mm² gelegt wären, einen PEN nach draussen führen und dort erst (bzw nochmal) aufsplitten ?
Wäre natürlich im Zählerschrank dann an einer seperaten PEN klemme.
Die Stifte hat die Tochter beschlagnahmt. hoffe das schafft aber klarheit
Wenn die 2.5mm² Drähte ein Problem darstellen, dann könnte ich diese tauschen. Der Aufwand wäre nicht hoch.
Könnte man sofern duchgehend 10mm² gelegt wären, einen PEN nach draussen führen und dort erst (bzw nochmal) aufsplitten ?
Wäre natürlich im Zählerschrank dann an einer seperaten PEN klemme.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: CEE Steckdose mit 4 Adrigen Kabel
Moin Haenger,
So wie es aussieht, sollte die Anlage mal komplett auf links gedreht werden. Es wäre, bevor losgelegt wird, anzuraten, einen Iststand der Anlage aufzunehmen und fachlich zu bewerten. Hierzu gehören dann auch die messtechnischen Überprüfungen der Schutzmaßnahmen. Für einen Nicht-Elektriker ist dies nichts.
Gruß Olaf
dann solltest Du die Finger davon lassen.
Dies Thema ist nicht so ganz einfach und sicherlich nich mal eben in einem Forum erläutert. Einige lernen 3,5 Jahre und haben es dann och immer nicht verstanden.
Wenn Dein Schwiegervater eine eigen Firma hat, dann wäre es möglich. Als Privatperson darf er es nicht. Siehe hierzu bitte in die Niederspannungsanschlussverordnung. Sollte er dennoch an der Anlage arbeiten und es kommt zu einem Schaden, dann hilft Dir in der Regel keine Versicherung und der Schwiegervater haftet mit seinem Privatvermögen.
Dies ist Pfusch - also zu 100 % nicht fachgerecht und ein schwerer Fehler hinsichtlich der VDE-Bestimmungen. Wer soetwas baut, der hat keine Ahnung von der Materie.
So wie es aussieht, sollte die Anlage mal komplett auf links gedreht werden. Es wäre, bevor losgelegt wird, anzuraten, einen Iststand der Anlage aufzunehmen und fachlich zu bewerten. Hierzu gehören dann auch die messtechnischen Überprüfungen der Schutzmaßnahmen. Für einen Nicht-Elektriker ist dies nichts.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 8
- Registriert: Freitag 5. Januar 2024, 18:07
Re: CEE Steckdose mit 4 Adrigen Kabel
Wir können aber gerne die Theorie durchgehen. Denn ich würde ungerne einen Elektriker kommen lassen, der dann Geld von mir nimmt nur um zu sagen, dass es mit diesenGegebenheiten überhaupt nicht möglich ist.
Alles was einem großen Aufwand entspricht (zb neue Zuleitung, Erdspieß..) kommt sowieso nicht in Frage
Alles was einem großen Aufwand entspricht (zb neue Zuleitung, Erdspieß..) kommt sowieso nicht in Frage
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7776
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: CEE Steckdose mit 4 Adrigen Kabel
Hallo,
Den Strom in Eimern umher getragen und das Licht in Tüten verpackt.
So billig wird es nie mehr wieder.
Wenn man selbst keine Sachkunde hat, dann muss man sich entweder ausbilden lassen (min. 3,5 Jahre),
oder die Sachkunde einkaufen.
Drehstrom CEE-Steckdosen 5x16A heute ohne RCD und ohne Prüfung in Betrieb zu setzen und betreiben zu wollen,
ist schon ne Nummer.
...
Ja, das waren damals noch Zeiten.
Den Strom in Eimern umher getragen und das Licht in Tüten verpackt.
So billig wird es nie mehr wieder.
Wenn man selbst keine Sachkunde hat, dann muss man sich entweder ausbilden lassen (min. 3,5 Jahre),
oder die Sachkunde einkaufen.
Drehstrom CEE-Steckdosen 5x16A heute ohne RCD und ohne Prüfung in Betrieb zu setzen und betreiben zu wollen,
ist schon ne Nummer.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 8
- Registriert: Freitag 5. Januar 2024, 18:07
Re: CEE Steckdose mit 4 Adrigen Kabel
Da in einem Forum idr nicht bezahlt wird , und der Rest seinen Beruf gelernt hat, sind viele der Unterforen hier also überflüssig?Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Samstag 6. Januar 2024, 21:18 Wenn man selbst keine Sachkunde hat, dann muss man sich entweder ausbilden lassen (min. 3,5 Jahre),
oder die Sachkunde einkaufen.
Drehstrom CEE-Steckdosen 5x16A heute ohne RCD und ohne Prüfung in Betrieb zu setzen und betreiben zu wollen,
ist schon ne Nummer.
...
Es sind 3x 16A und dass ich es im Alleingang ohne Prüfung und ohne RCD machen will, habe ich auch nie behauptet.
Bereits im Eingangspost habe ich einen RCD angesprochen
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: CEE Steckdose mit 4 Adrigen Kabel
Ich antworte hier mal unbezahlt.
So wie du deine Skizze erstellt hast, ist es nicht zulässig.
So war es auch nicht zulässig, somit hast du keinen its. Bestandsschutz.
Wenn du jetzt auch noch etwas änderst, würde der Bestandsschutz- sofern er denn zulässig gewesen wäre- auch erloschen.
Somit hast du deine Anlage auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen.
Z.B. TNS an HAK oder zumindest Zählerschrank. Ob dun willst oder nicht.
Mehr brauchen wir hier eigentlich nicht diskutieren.
Lies bitte in Ruhe die Einleitung in diesem Forum auf der ersten Seite und lass den Eli deines geringsten Misstrauens kommen.
Sonst wird das Nix.
So wie du deine Skizze erstellt hast, ist es nicht zulässig.
So war es auch nicht zulässig, somit hast du keinen its. Bestandsschutz.
Wenn du jetzt auch noch etwas änderst, würde der Bestandsschutz- sofern er denn zulässig gewesen wäre- auch erloschen.
Somit hast du deine Anlage auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen.
Z.B. TNS an HAK oder zumindest Zählerschrank. Ob dun willst oder nicht.
Mehr brauchen wir hier eigentlich nicht diskutieren.
Lies bitte in Ruhe die Einleitung in diesem Forum auf der ersten Seite und lass den Eli deines geringsten Misstrauens kommen.
Sonst wird das Nix.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 94
- Registriert: Dienstag 26. April 2005, 11:42
Re: CEE Steckdose mit 4 Adrigen Kabel
Ein Zusammenführen von N und PE ist ein absolutes "NoGo". So etwas geht überhaupt nicht und war auch noch nie erlaubt. Wenn hier noch eine alte vieradrige Leitung vorhanden ist, so muß der PEN ungeschaltet und sauber da weitergeführt werden. Letzlich ist das die wichtigste Ader, auf die das höchste Agenmerk zu richten ist.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2000
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: CEE Steckdose mit 4 Adrigen Kabel
Ja, das absolute Minimum wäre, den zum Zeitpunkt der Errichtung normgerechten Zustand wieder herzustellen, und das bedeutet, den PEN der 4-adrigen Leitung bis zum Hauptverteiler zu führen. Und nachdem der Rest der Leitung 10 mm2 ist, sollte das auch in 10 mm2 erfolgen, dann ist nebenbei noch nach heutiger Norm der Mindestquerschnitt für den PEN gegeben.Hemapri hat geschrieben: ↑Sonntag 7. Januar 2024, 15:45 Ein Zusammenführen von N und PE ist ein absolutes "NoGo". So etwas geht überhaupt nicht und war auch noch nie erlaubt. Wenn hier noch eine alte vieradrige Leitung vorhanden ist, so muß der PEN ungeschaltet und sauber da weitergeführt werden. Letzlich ist das die wichtigste Ader, auf die das höchste Agenmerk zu richten ist.
Eine PEN-Aufteilung vor dem Zähler ist kein grundsätzliches Hindernis, ein PEN bleibt ein PEN, so lange er einen Mindestquerschnitt von 10 mm2 Cu/16 mm2 Al nicht unterschreitet und an den Enden blau gekennzeichnet ist. Von ihm dürfen beliebig oft separate N und PE abgezweigt werden. Für eine Neuanlage wäre gefordert, dass ab HAK N und PE ausschließlich getrennt geführt werden, aber das ist hier ja keine Neuanlage. So jedenfalls mein letzter Stand, und ich meine, wir hätten das vor einigen Jahren auch hier im Forum so diskutiert.
Am schönsten wäre natürlich ein Austausch der Leitung, das ist klar.