Die Isolationswerte der alten Leitungen könnten mittlerweile auch unterhalb jedes Grenzwertes sein.
Wenn man gut rankommt, dann weg damit und neu machen.
Gruß Markus
CEE Steckdose mit 4 Adrigen Kabel
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 955
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 8
- Registriert: Freitag 5. Januar 2024, 18:07
Re: CEE Steckdose mit 4 Adrigen Kabel
Mir wäre ein Austausch der Leitung natürlich auch am liebsten, aber wenn die Leitung keine Auffälligkeiten hat, würde ich den Flur lieber nicht zerpflücken
Wenn es mich nicht täuscht würden ja schon 6mm² reichen, und wäre dann zumindest nicht noch größer als das 4x10mm²
Wenn es mich nicht täuscht würden ja schon 6mm² reichen, und wäre dann zumindest nicht noch größer als das 4x10mm²
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 920
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: CEE Steckdose mit 4 Adrigen Kabel
Du hast jetzt von mehreren Fachleuten gelesen, dass es besser ist, die Leitung zu ersetzen. Was du jetzt daraus machst ist dein Ding. Ich würde dir als Haus und Hofelektriker die Leitung erneuern.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7781
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: CEE Steckdose mit 4 Adrigen Kabel
Amen.
...
...
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: CEE Steckdose mit 4 Adrigen Kabel
Moin Haenger,
ein PEN mit 6 mm² ist nicht zulässig.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794